traxanas Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2009 at 01:35 μμ χρησιμοποιείς πολύ καλή μόνωση..είναι σίγουρο οτι δεν επαρκεί ο λέβητας?θέλω να πω 420 τετραγωνικά είναι..σε σπίτια στην θεσνικη 500 τετραγωνικών βάζαμε 28kW λέβητα..επίσης αν δεχτούμε οτι το αρχικό σπίτι είχε ένα συγκεκριμένο ποσό απωλειών, το μόνο που αυξήθηκε τωρα, είναι οι θερμιδες που χάνουν οι τοίχοι και τα παράθυρα του πάνω ορόφου..διότι είναι σαν να μετατοπίστηκε η υπάρχουσα οροφή κατά 3 μέτρα ψηλότερα, και να αυξήθηκε απλά η επιφάνεια των τοίχων.. χοντρικά εντελώς αν το σπίτι είναι 210 τετραγωνικά, έστω 10 x 21 μέτρα, άρα έχω περίμετρο, 10 + 10 +21 +21=62 μέτρα περίμετρος..βάλε έστω 3 μέτρα ύψος..186 τετραγωνικά μέτρα τοίχου που προστέθηκε, και άρα τόσες απώλειες..απο DIN 4701/83 έστω 0,55 ο συντελεστής για την τοιχοποιεία σου και 30 βαθμούς κελσίου εξωτερική θερμοκρασία, για 170 μέτρα (αφαιρώντας μπαλκονοπορτες και παράθυρα) έχουμε 30 x 170 x 0,55= 3000 θερμίδες..βάλε και 10 μπαλκονόπορτες 2,2 x 1,2 x 30 x 3,2 = 253..πάρε και απώλειες απο χαραμάδες 2,2 x 2 +1,2 x 2,2= τάδε..τάδε x 0,9 x1,45 x 3 x 30 x .....κτλ κτλ (δεν τα θυμάμαι όλα απ'εξω...), τέλοσπάντων χοντρικά πάντως μιλώντας να σου βγεί 1000 θερμίδες η κάθε μπαλκονοπορτα.. δεν φτάνει ο λέβητας να υποστηρίξει εξτρά 13.000 θερμίδες μαζί με την τοιχοποιεία??κάνε καλές μονωσεις και μπορεί να μην χρειάζεται να βάλεις φέτες και τέτοια...