Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!!

 

Θέλω να υπολογίσω πλαστικές αρθρώσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ προκειμένου να κάνω pushover ανάλυση σε πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένο με διάφορες διατάξεις συνδέσμων δυσκαμψίας και έχω κάποιες απορίες.

 

Αρχικά, τα διαγράμματα για δοκούς και υποστυλώματα θα είναι ροπής-γωνία στροφής χορδής σωστά;;;

 

Για να υπολογίσω την καμπυλότητα διαρροής ενός υποστυλώματος κατά το παράρτημα 7Α τι τιμή θα βάλω στο αξονικό φορτίο Ν;;; Επαρκεί ο υπολογισμός της με τους προσεγγιστικούς τύπους που υπάρχουν στο τέλος και αν ναι πως λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση αστοχίας λόγω θλίψης του σκυροδέματος;;;;

 

Για να υπολογίσω την γωνία στροφής χορδής διαρροής κατά την παράγραφο 7.2.2.δ τι τιμή θα βάλω στο μήκος Ls;;

 

Υπάρχει διαθέσιμη κάποια αντίστοιχη εφαρμογή που μπορώ να συμβουλευτώ;;;;

 

Περιμένω την πολύτιμη βοήθεια σας….

Link to comment
Share on other sites

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!!

 

Θέλω να υπολογίσω πλαστικές αρθρώσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ προκειμένου να κάνω pushover ανάλυση σε πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένο με διάφορες διατάξεις συνδέσμων δυσκαμψίας και έχω κάποιες απορίες.

 

Αρχικά, τα διαγράμματα για δοκούς και υποστυλώματα θα είναι ροπής-γωνία στροφής χορδής σωστά;;;

 

Σωστά

 

Για να υπολογίσω την καμπυλότητα διαρροής ενός υποστυλώματος κατά το παράρτημα 7Α τι τιμή θα βάλω στο αξονικό φορτίο Ν;;;

 

Σκέψου ότι το διάγραμμα ροπών καμπυλοτήτων αλλάζει για κάθε αξονικό οπότε η ακριβής λύση είναι σε κάθε βήμα του Pushover να επαναυπολογίζεται η τιμή της θpl ή να υπολογίσεις από πρίν τις τιμές για κάποια συγκεκριμένα σημεία του διαγράμματος αλληλεπίδρασης και να τις δίνεις σε κάθε βήμα ή διεύθυνση του pushover (πρακτικά αδύνατο χωρίς ειδικό λογισμικό), οπότε θα πρέπει να υπολογίσεις το αξονικό φορτίο για G+0.3Q + E για κάθε διεύθυνση που εφαρμόζεις την pushover και να βάλεις διαφορετικές τιμές M-θpl για κάθε διεύθυνση. Μια καλή ποιοτική προσέγγιση όμως είναι να χρησιμοποιήσεις το αξονικό του G+0.3Q.

 

Επαρκεί ο υπολογισμός της με τους προσεγγιστικούς τύπους που υπάρχουν στο τέλος και αν ναι πως λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση αστοχίας λόγω θλίψης του σκυροδέματος;;;;

 

Θα είναι μια καλή προσσέγγιση

 

 

Για να υπολογίσω την γωνία στροφής χορδής διαρροής κατά την παράγραφο 7.2.2.δ τι τιμή θα βάλω στο μήκος Ls;;

 

Aνάλογα με το αν είναι υποστυλώμα, δοκός ή τοιχίο 1*L, 0.5*L, 0.33*L

όπου L μήκος στοιχείου και για το τοιχίο συνολικό ύψος (δλδ ύψος κτηρίου γιατί δρά σαν καμπτικός πρόβολος με μια πλαστική άρθρωση στην βάση). Επι αυτού όμως θα σου απαντήσω ξανά.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.