  1. 4 hours ago, georges81 said:

    μήπως κάνει defrost? μου φαίνεται περίερφο να δουλεύει το Inverter κανονικά όταν υπάρχει μια ζήτηση π.χ 20% της ισχύος και όταν θές παρπάνω λόγω μεγαλύτερου ψύχους να κάνει start*stop.

    μα για αυτό το συζητάω μαζί σας....και εμένα μου φαίνεται παράξενο....μόλις πέσει η εξωτερική θερμοκρασία κάτω από το 10C λειτουργεί ως on off. Έχω παρατηρήσει ότι λίγο πριν κλείσει ανεβάζει στροφές ο συμπιεστής ώστε να πιάσει το νερό ακριβώς τη θερμοκρασία που έχω δώσει από την αντιστάθμιση και μετά κλείνει η αντλία. Ενώ όταν είναι η εξωτερική θερμοκρασία πάνω από τους 10C δουλεύει ινβερτάροντας με θερμοκρασία νερών μισό βαθμό πριν την επιθυμητή ώστε να μην σταματήσει ποτέ..... Είναι πραγματικά αξιοπερίεργος τρόπος λειτουργίας. Δεν έχω παρατηρήσει κανένα defrost αυτό το κάνει γύρω στους 3  βαθμούς εξωτερική θερμοκρασία που φέτος έτσι και αλλιώς δεν έχουμε πιάσει ακόμα.

  2. 2 hours ago, kostasinjeyan said:

    Δεν το λέω με 100% σιγουριά αλλά νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι ακόμα και 3-4 start/stop την ώρα είναι αποδεκτά. 

     

    Τι αντλία έχεις δεν μας είπες;

    μία delonghi inverter. 16kw μεσαίων θερμοκρασιών. Δύο χρόνια τη λειτουργώ.....μέχρι στιγμής είμαι ικανοποιημένος.

  3. On 14/1/2021 at 12:32 ΜΜ, antloukidis said:

    Μήπως το ON - OFF προέρχεται από τους θερμοστάτες??? (σε τι θερμοκρασία είναι ρυθμισμένοι?)

    Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση σε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, για εξωτερική κάτω από 10οC.

    έχω βάλει του θερμοστάτες σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ώστε να μην την πιάνει ποτέ οπότε να δουλεύει η αντλία μόνο με την αντιστάθμιση. Έτσι καταφέρνω να δουλεύει συνεχώς η αντλία στο ρελαντί και να είναι μόνιμα ζεστό το σπίτι για όσο χρονικό διάστημα τη θέτω σε λειτουργεία.

    Οπότε οκ θα αλλάξω τα settings στην αντιστάθμιση για να δω αν θα αλλάξει η λειτουργία της.

    Ευχαριστώ πολύ.

     

    On 14/1/2021 at 10:52 ΠΜ, kostasinjeyan said:

    Από τα λίγα που καταλαβαίνω εγώ έχει να κάνει με την καμπύλη αντιστάθμισης.

    Ίσως στις μικρότερες εξ. θερμοκρασίες να ανέβαζες λίγο ακόμα τα νερά.

    Από την άλλη βέβαια 1 start/stop ανά 1,5 ώρα δεν είναι και πρόβλημα.

    Ναι αυτό θα προσπαθήσω να κάνω.... Απλά φοβάμαι μήπως τα πολλά on off επιβαρύνουν τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

    Σε ευχαριστώ πολύ

  4. καλημέρα σε όλους. Ήθελα λόγω της εμπειρίας σας να βοηθήσετε στο εξής ερώτημα. Έχω αντλία θερμότητας

    16kw και με αντιστάθμιση (θερμοκρασία νερού γύρω στους 32C)(έχω πρακτικά καταργήσει τους θερμοστάτες) καταφέρνω όταν η εξωτερική θερμοκρασία παίζει απο 10-15 C να δουλεύει η αντλία ασταμάτητα ινβερτάροντας συνεχώς και έχοντας κατά μέσο όρο κατανάλωση στα 800W την ώρα.

    Το σπίτι είναι σε τρεις ζώνες αλλά όλες τις έχω ενεργοποιημένες (210 τμ συνολικά ο ενεργός χώρος του σπιτιού)

    και με μεγάλη θερμική άνεση. Από 23-25 ανάλογα με τον όροφο και τις καιρικές συνθήκες.

    Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από 10C η αντλία δουλεύει σαν on off πλέον και κάνει κάθε 1.30 ώρα ρεστάρτ. Θεωρείτε ότι είναι αναμενόμενη αυτή η αλλαγή στο τρόπο λειτουργίας την αντλίας; Με κάποια ρύθμιση μπορεί να αλλάξει;

    Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά χαίρομαι που στο φόρουμ παρέχεται υψηλού επιπέδου γνώση.

×
×