  1. 29 λεπτά πριν, astrah said:

    jim7431 οι ερωτήσεις που κάνεις φανερώνουν άγνοια βασικών αρχών της ηλεκτροτεχνίας. Αντιλαμβάνεσαι πως είναι δύσκολο μέσω φόρουμ να γίνουν τέτοιου είδους "μαθήματα". Αρμόδιος για να προβεί στις αναγκαίες επισκευές και ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασή σου είναι ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος που, εκ του νόμου, έχει την γνώση και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

    Και για να προσπαθήσω να σου λύσω τις απορίες... 

    1. Τεστ στο ΔΔΕ κάνουμε με κατάλληλο όργανο που δεν ελέγχει απλά το ότι "πέφτει" υπό συνθήκες, αλλά στα πόσα mA και σε πόσα msec.
    2. Δεν είναι απαραίτητο να πέσει ο ΔΔΕ γεφυρώνοντας ουδέτερο και γείωση (αναφέρθηκε ήδη)
    3. Οι μετρήσεις τάσης δεν λένε τίποτα για κατάσταση της εγκατάστασης

    Τι μετρήσεις πρέπει να γίνουν? δες εδώ...  https://www.shei.gr/egrafa/YDE/PROTOKOLO_ELEGXOY_KATA_ELOT.pdf

    Σε υπερευχαριστω το link είναι πολυ χρήσιμο 

  2. 6 λεπτά πριν, VirusX2 said:

    Αν δεν υπαρχει ενεργή κατανάλωση την ώρα του "τεστ" (να το κάνει ο Θεός), λογικό είναι να μην πέφτει ο ΔΔΕ. Και πάλι εξαρτάτε από την τιμή της αντίστασης γείωσης.

    Ο σωστός τρόπος μέτρησης έχει αναφερθεί παραπάνω.. Όλα τα άλλα είναι πειράματα..

    Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου καταρχάς εκτός από τις τιμές μεταξύ φάσεις και γειώσης και ουδέτερο και την μέτρηση της αντίστασης του ρελέ και εννοείται και η γειωσομετρηση που θα γίνει αύριο το πρωί, υπάρχει κάποιο άλλο τεστ που πρέπει να γίνει? Ενεργή κατανάλωση μιλάς στην συγκεκριμένη μπριζα η σε όλο το σπίτι ?

  3. 11 ώρες πριν, astrah said:

    jim7431 υπάρχει όργανο για ελέγχους και δοκιμές κατά HD 384 & KEHE, που πρέπει να γίνουν στην εγκατάστασή σου.

    Όλα τα υπόλοιπα που κάνετε είναι μπακαλίστικα και ΛΑΘΟΣ.

    Συμφωνώ ότι η γειωση πρέπει να μετρηθεί και θα το κάνει αλλά δεν θεωρώ ότι το βολτόμετρο μεταξύ γείωσης και φάσης δεν είναι σοβαρή ένδειξη από αυτή καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει γείωση ( 2 ηλεκτρολόγοι έκαναν την ίδια μέτρηση και Μ είπαν τοι ίδιο πράγμα). Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται όμως από κανέναν σε κανένα φόρουμ και οι απόψεις διαφέρουν αν γείωση με ουδέτερο πέφτει οι μισοί λένε ναι οι άλλοι μισοί όχι και κάποιο υπό προυποθεσεις. Εγώ σε αυτό προσπαθώ να πάρω μια απάντηση και αν αυτό εχει να κάνει με την γειωση. Παρεμπιπτόντως μετρήθηκε και το ρελέ και είναι οκ.

  4. 6 λεπτά πριν, nvel said:

    ο δδε ενεργοποιείται με διαρροές αν το βραχυκύκλωμα δεν δημιουργεί την κατάλληλη διαρροή δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί

    η σωστή γείωση και ο δδε βρίσκεται με μετρήσεις που πρέπει να τις είχε κάνει ήδη ο ηλεκτρολόγος αφού έκανε νέα γείωση και όχι με βραχυκυκλώματα και πολύμετρα αλλά με τα κατάλληλα όργανα

    Σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου το όργανο για την μέτρηση της γείωσης είναι το γειωσομετρηση σωστά? Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να του ζητήσω να μετρήσει εκτός από αυτό το οποίο μου είπε ότι θα το μετρησει....

  5. 30 λεπτά πριν, nvel said:

    από την στιγμή που εκεί που βραχυκυκλώνει δεν υπάρχει τάση δεν μπορεί να δημιουργηθεί και ρεύμα οπότε σωστά δεν ενεργοποιείται ο δδε, αν βάλει περισσοτερα φορτία στη εγκατάσταση μπορεί ο ουδέτερος να αποκτήσει τάση ως προς την γη και να γίνει η δοκιμή που όμως δεν αυτό σημαίνει και σωστή γείωση ή σωστό δδε

    Άρα δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι το ρελέ πέφτει πάντα σε βραχυκύκλωμα ουδέτερου γείωσης? Υπενθυμίζω ότι όλες οι μετρήσεις μέχρι στιγμής είναι σωστες ( φάση γειωση 228 και ουδέτερος γείωση 0). Θα γίνει μια γειωσομετρηση αύριο γιατί μου είπε ο ηλεκτρολόγος πρέπει να μείνει 2-3 μέρες και αν είναι να δυνατόν να ποτίσει κιολας. Η μέτρηση μεταξύ φάσης και γείωσης 228 δεν είναι ένδειξη για σωστή γείωση? ( Πριν μετραγαμε και μας έδινε 90) 

  6. 2 λεπτά πριν, manoselectric said:

    Αν υπάρχουν φορτία στην εγκατάσταση πρεπει να πέφτει παντα αν δουλεύει το τεστ του ρελε κ δεν πέφτει με βραχυκύκλωμα ουδέτερο γείωση συμενει δεν εχει ποιασει καλη γείωση!τεσπα ολλα αυτα λύνονται με μετρήσεις απο όργανο ολλα τα αλλα ειναι θεωρίες 

    Το test του ρελέ δουλεύει κανονικά αυτό είναι το πρόβλημα η μέτρηση μεταξύ φάσης και γείωσης είναι 228 και ουδετερου γειωσης 0. Τι άλλη μέτρηση μπορεί να γινει? Εκτός από το γειώσομετρο που θα γίνει αύριο 

  7. 13 λεπτά πριν, vasilimertzani said:

    Ειχες εκει τον τεχνικο και ρωτας σε ενα φορουμ?

    Σου φανηκε απατεωνας?

    Σου φανηκαν πολλα αυτα που ζητησε?

    Θες να την κανεις μονος σου την δουλεια ?

    Όχι δεν μου φάνηκε απατεώνας καθόλου και από ότι φαίνεται (2 φορές έκανα μπάνιο χθες) μου έλυσε το πρόβλημα μου και εφόσον οι μετρήσεις μας είναι και σωστές ( σκαμπαζω λίγο από ηλεκτρολογικά) απλώς ρωτάω ουδέτερος με γείωση πρέπει να πέφτει πάντα ( εφόσον μεταξύ τους η τάση είναι 0)? Και αν ναι τι άλλο μπορεί να φτάσει εκτός από το ρελέ? 

  8. Καλησπέρα παιδιά τις τελευταίες μερεςε τσίμπαγε το ρεύμα στην μπαταρία του ντουζιέρα μετά από επίσκεψη του ηλεκτρολόγου διαπιστώθηκε ότι β γειωση είναι ανύπαρκτη (σε μέτρηση φάση γειωσης έδινε 80) οπότε και την αλλάξαμε και βάλαμε νέα στον κήπο. Όλες οι μετρήσεις κομπλέ ( 228 σε φάση γειωσης) και σε μερικές μέρες θα μετρήσουμε με γειωσομετρο για να ποτίσει η γειωση. Έχω όμως το εξής θέμα όταν ενώνουμε γειωση με ουδέτερο δεν πεφτει, δεν γίνεται τίποτα ( σημείωση η ενδειξη μεταξύ γειωσης και ουδέτερου είναι 0 δεν δείχνει κάτι το βολτόμετρο), το ρελέ είναι παλιό είναι τύπου ac 0.3. τι πιστεύετε ότι φταίει μια αλλαγή ρελέ θα λύσει το πρόβλημα όπως μου πρότεινε ο ηλεκτρολόγος ? Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!!! 

×
×