  1. Βασίλη, βλέπω μια παράξενη αυξομείωση προς τα πάνω ως προς το σφάλμα, τη μπορεί να σημαίνει αυτό ?

    Είναι απόλυτα σωστή η παρατήρησή σου ότι στα τελευταία έτη της έρευνας αυξάνεται σταθερά το σφάλμα αλλά δεν θα πάρω θέση. Προσπαθώ να είμαι αυστηρός πρώτα με τον εαυτό μου στις διατυπώσεις και στα αβασάνιστα συμπεράσματα. Είναι πιο ασφαλές να μείνουμε στο μέσο όρο (με το ερωτηματικό σου βέβαια) και να συγκρίνουμε με επόμενες έρευνες. Τα στοιχεία της έρευνας του @nvel είναι πιο πρόσφατα από αυτά που ανέβασα.

    Στατιστικά στοιχεία είναι, αναμένεται να υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις στα δείγματα και ανάλογα με παραμέτρους όπως συνθήκες περιβάλλοντος, κατηγορία δικτύου, χρονολογία παραγωγής ΔΔΕ, κοκ.

     

    κανείς δεν θέλει να είναι στο 2.8% αλλά και ο ΔΔΕ δεν είναι το μοναδικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία ... για την ακρίβεια είναι το τελευταίο όταν όλα τα άλλα αποτύχουν.

     

    Αν ακούμπησει κάποιος φάση (ή εν γένει >50V) δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι άλλο εκτός του ΔΔΕ. Πιθανώς εισερχόμενος στη μέση ηλικία να αρχίζουν (ή καλύτερα να εντείνονται..) τα προβλήματα μνήμης μου :)

  2. εδώ υπάρχει μια αναφορά σχετικά με την αξιοπιστία των ΔΔΕ στις οικιακές ΕΗΕ από την Αγγλία

     

    Μετά από τόσο ντόρο ας αναφέρουμε ένα από τα ευρήματα της έρευνας αυτής όπου σε δείγμα 607 ΔΔΕ -οικιακών καταναλωτών- το ποστοστό αστοχίας βρέθηκε 2,8%.

     

    Θα ήθελε κανένας το σπίτι του να ανήκει στο 2,8% ? Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο ποσοστό αστοχίας σε ΔΔΕ που μπορούμε να ανεχόμαστε. Να υπενθυμίσω για τους τρίτους που αναγνώσκουν ότι οι κατασκευαστές ΔΔΕ προτρέπουν έλεγχο κάθε μήνα ακόμη και μετά από καταιγίδα.

     

    Με τη βοήθεια του nvel λοιπόν που μας παρέθεσε την έρευνα αυτή, μπορώ να συμπληρώσω προηγούμενο post μου το οποίο αφορούσε πιο συγκεκριμένα ένα δείγμα μεγαλύτερο των 500 ΔΔΕ -όχι οικιακοί καταναλωτές όπως ανέφερα- με τάξη μεγέθους του ποσοστού αστοχίας 4%.

  3. Από προληπτική και κατασταλτική συντήρηση αρκετών δεκάδων πινάκων επαγγελματικών χώρων φωτισμού κλιματισμού data room και λίγων ΓΠΧΤ μεγάλης ισχύος (όχι κίνηση που ίσως σε ενδιαφέρει) με χρόνο λειτουργίας από ένα έως τέσσερα έτη, θυμάμαι αυτό που ανέφερα, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία της εταιρείας, απλά μεταξύ άλλων είχαμε δώσει προσοχή και στον έλεγχο του ΔΔΕ, όπου προέκυπτε ένα μικρό ποστοστό αστοχίας που δεν ανέμενα. Σημειώνω ότι το υλικό των πινάκων ήταν κατά βάση μιας εταιρείας.

    Αυτό καταθέτω πρακτικά κι όχι αναγκαστικά ως αξιόπιστο στατιστικό στοιχείο γενικής αποδοχής.

     

    Τα περιστατικά ήταν λίγα σχετικά με τον αριθμό των πινάκων (πιθανώς και λόγω της προληπτικής συντήρησης). Δεν μπορώ να δώσω έτσι απαίδευτα top 3, ίσως η πιο "συχνή" βλάβη να ήταν η χαλαρή σύνδεση επαφών (κυρίως στους νέους πίνακες που προστίθενταν) που συνεπάγεται δυσλειτουργίες, καμένο ευαίσθητο εξοπλισμό ή και καμένα καλώδια και ραγοϋλικό (γι αυτό με ζώνουν τα διαόλια μου όταν ακούω για οπτικούς ελέγχους...). Ωστόσο αστοχίες υπήρχαν σε όλα τα υλικά από διακόπτες ισχύος, μικροαυτόματους, βάσεις τηκτών κοκ..

  4. ........................................................ Όμως σαν μηχανισμοί είναι πολύ ποιο σύνθετες – περίπλοκες σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρολογικά υλικά όπως π.χ. τους μικροαυτομάτους ή τους ασφαλειοδιακόπτες.

    ...........................................................................................

     

    Αυτός πιστεύω είναι ο λόγος που πρέπει να δίνεται έμφαση στη λειτουργία του ΔΔΕ και λόγω επίσης της κρισιμότητάς του στην ασφάλεια προσωπικού κλπ όπως έχει ειπωθεί.

     

    Πρακτικά έχω υπόψη μου -από στοιχεία συντήρησης αρκετών πινάκων- ότι υπάρχει κάποια "μικρή" ευπάθεια. Θα μπορούσε βέβαια να είναι τυχαίο γεγονός αλλά δεν το συμμερίζομαι.

  5. Γιατί όχι οπτικός και μάλιστα ειδικά για τους επανελέγχους, αλλά και με θερμοκάμερα και βέβαια έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας με βάση το άρθρο 612.2 του ΕΛΟΤ HD 384.

    ..........................................................................................

     

    Αν πιστεύετε ότι ο οπτικός έλεγχος μπορεί να οδηγεί σε κάποιο αξιόπιστο συμπέρασμα για το πόσο καλά είναι σφιγμένος ο πίνακας κάνετε λάθος.

     

    Ο όρος "οπτικός έλεγχος" είναι ξεκάθαρο τι εννοεί, αν θέλετε εσείς να το μεταφράσετε (ή να το διορθώσετε σε χρήση θερμοκάμερας) ή άλλος συνάδελφος να θεωρεί να μην το παίρνουμε "κυριολεκτικά" είναι δικαίωμά σας αλλά απέχει από το περιεχόμενο της αρχικής διατύπωσης.

  6. Μεταφορά από άλλο θέμα

     

    ..................................

     

    Έλεγχοι για συχνές όπως αναφέρετε "παθογένειες" των πινάκων, όπως οι "χαλαρές" συνδέσεις προβλέπονται στα πρωτόκολλα ελέγχου της νέας ΥΔΕ (π.χ. 1.11 στον οπτικό έλεγχο κατά HD 384).

     

    Οπτικός έλεγχος για χαλαρές συνδέσεις επαφών??

  7. O ΔΔΕ επιβάλλεται, όπως είπε ο stayros από μια ΚΥΑ και όχι από τον 384. Επιβάλλεται, γενικά, να καλύπτει τα πάντα. Αυτή η πρακτική δεν ακολουθείται σε άλλες χώρες.

     

    Απόσπασμααπό την ΚΥΑ: "Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διάταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384."

     

    Όσο και να διαφωνούμε η κατάσταση είναι αυτή που λέει ο Μίλτος "επιβάλλεται γενικά να καλύπτει τα πάντα".

    Τώρα ποιές είναι οι ειδικές επί του θέματος γνώσεις αυτών που υπέγραψαν την ΚΥΑ ή με ποιούς συμβούλους κλπ και με ποιό σκεπτικό υπερφαλαγκίζουν το 384 δεν γνωρίζω.

    Φοβάμαι ότι απλά πέρασαν στους άλλους (μελετητή, επιβλέποντα, συντηρητή, κοκ) κάθε πιθανότητα αστοχίας.

     

    Στη πράξη αυτά δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Δεν έχω συναντήσει σε ΓΠΧΤ κτιρίου, ρελέ διαφυγής 30mA που να καλύπτει αναχωρήσεις ορόφων, ούτε έχω υπόψη μου κάποια βιοτεχνία βιομηχανία με μεγάλες καταναλώσεις που να καλύπτει το σύνολο του εξοπλισμού με τόσο ευαίσθητη διάταξη. Το έχει αναφέρει πολύ σωστά και ο tseronis στο thread της ΥΔΕ.

     

    Ωστόσο αν κάποιος υποστεί ηλεκτροπληξία επεδή πχ βρήκε τη παροχή ορόφου μ'ένα καρφί, βάσει της ΚΥΑ υπάρχουν ευθύνες. Λίγο ακραίο το παράδειγμα αλλά σκιαγραφεί νομίζω τις ζώνες του ναρκοπεδίου που -μας έβαλαν- να κινούμαστε.

     

    Από την άλλη υπάρχει στην πιάτσα μια κακή νοοτροπία να μην βάζουν ρελέ ή να τα παρακάμπτουν προκειμένου να μην παιδεύονται στον εντοπισμό των αιτιών. Αυτό είναι το άλλο άκρο.

     

    Στο εξωτερικό -τουλάχιστον σε κάποιες εγκαταστάσεις- υπάρχει αυτή η φιλοσοφία παρακολούθησης του ρεύματος διαφυγής ήδη από τον ΓΠΧΤ με δυνατότητα διακοπής ρευματοδότησης σε υπέρβαση κάποιου ορίου -το οποίο μπορεί να ξεπερνά και τα 1000mA...-

  8. Αν ασχοληθείς με την υπόθεση και δείξεις διαφορά >10% θα στη γυρίσουν πίσω. Συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να το αναλάβεις.

     

    Απ'ότι γνωρίζω εφαρμόζεται μεν η οδηγία της 1/6/2011 (προφανώς η πραγματική αποτύπωση έχει νόημα) υπό την αίρεση όμως της 15/4 δλδ της μη υπέρβασης του 10%

  9. =1158&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1158&language=el-GR

     

    Στην ανωτέρω ανακοίνωση του υπουργείου υπάρχει το link "σχετική πρόσκληση" το οποίο ανοίγει ένα αρχείο pdf όπου υπάρχει ο κύκλος μαθημάτων υποχρεωτικής και προαιρετικής(!) επιλογής.

     

    60 ώρες ο κύκλος υποχρεωτικών μαθημάτων για τον επιθεωρητή κτιρίων.

    • Upvote 1
  10. 1. Μπορούν για Α2 σε οποιαδήποτε μορφή ΟΕ ΕΕ κλπ (το θέμα είναι ποιός θα φαίνεται ο ομόρυθμος για την ΕΕ, προσοχή σ'αυτά)

     

    2. Νομίζω πως ναι. Πριν καταθέσεις την αίτηση καλό είναι να συμβουλευτείς το ΥΠΟΜΕΔΙ

     

    3. Όπως τα λέει ο συνάδελφος. Να προσθέσω ότι στην κοινοπραξία εκτός του ότι μπορείς να ανεβάζεις το "συνολικό" πτυχίο μπορείς να συμπληρώνεις τις κατηγορίες που σου λείπουν και απαιτούνται από ένα συγκεκριμένο έργο.

    • Upvote 1
  11. Θα έλεγα ότι το θέμα είναι τι σημαίνει η "διαδικασία εξπρές" ποιά θα είναι η διαδικασία δλδ και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, θα έρθουν στην έδρα μας, θα πάμε εμείς εκεί, κλπ. Φοβάμαι, αν κρίνω από τη συνολική εικόνα αντιμετώπισης του πολίτη, ότι όσο σωστός και να είσαι στο τέλος κάτι θα χρεώσουν.

  12. @asxetos222, χρήσιμο το σχήμα με τη γενική αρχή λειτουργίας αλλά δεν εννοούσα αυτό. Αν είναι πατέντα σου και δεν θέλεις να το ανεβάσεις οκ, τουλάχιστον θα πρέπει να δείξεις τη συνδεσμολογία του Μ/Σ με τις αναμενόμενες τάσεις στα άκρα του ώστε σε σχέση με το τυπωμένο να δει κανείς τις όποιες γειτνιάσεις και να τοποθετηθεί

  13. Έκανα αίτηση ανάκλησης πιστοποιητικού ( λόγω λάθους στο εμβαδό ) πριν απο μια βδομάδα και ακόμα δεν έχει έρθει απάντηση, τόσο πολύ αργεί? Το πιστοποιητικό είναι για αγοροπωλησία. Ευχαριστώ...

     

    Έχω ίδια περίπτωση από τέλη Απριλίου χωρίς απάντηση.

  14. Αναλόγως και τη περίπτωση βέβαια αλλά δεν θα το συνιστούσα.

    Τεχνικά γίνεται φυσικά αλλά όπως είπες πρέπει να θυσιάσεις ένα (σημαντικό) μέρος της ικανότητας του UPS για να σηκώνει τις εκκινήσεις του συμπιεστή.

     

    Σε κρίσιμες εφαρμογές αυτό που σίγουρα γίνεται είναι να μπαίνουν οι μονάδες close control στο δίκτυο υποστήριξης του Η/Ζ.

  15. δεν νομίζω οτι ενδείκνυται να βάζουμε μεταξύ φάσης/γείωσης αντιστάσεις που προκαλούν διαρροή στο όριο (και λιγότερο) της ενεργοποίησης και με τόσο χαμηλή ισχύ. Αν δεν λειτουργήσει το rcd τι θα συμβεί;

    Για αυτές τις δουλειές υπάρχουν δοκιμαστικά.

     

    Δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Προσωπικά το εφαρμόζω.

    Αν δεν λειτουργήσει το ρελέ και η ισχύς της αντίστασης είναι μικρότερη από RΙ^2 θα αρχίσει να καπνίζει.. Η ισχύς πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1W (για 230V/30mA προκύπτουν 6,78W).

    Επίσης θα πρότεινα είτε παράλληλο συνδυασμό 2Χ15Κ ή απευθείας την 6,8Κ γιατί η 7,8Κ δεν υπάρχει στο εμπόριο.

×
×