  1. On 13/3/2024 at 9:44 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said:

    Όταν σε ένα χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπάρχει σύστημα κατάσβεσης με CO2, θεωρούμε ότι το όριο του μήκους όδευσης διαφυγής, το εμβαδό και ο όγκος διπλασιάζονται? Ο Δ.Π. μειώνεται όπως συμβαίνει και με τα sprikler (καταιονισμός με νερό).

    Σε καμία περίπτωση. Η συγκεκριμένη διευκόλυνση  βρίσκεται στο 6.6.2 και αφερεται μόνο σε συστημα νερού

    • Upvote 1
  2. Θα πατε μόνο στην επιλογή πιστοποιητικό και θα ανεβασετε μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που αναζητά το σύστημσ. Αν το χπε δεν αναφέρεται στην φωτοτυπία του βιβλίου ή σε καποια υ.δ. το γράφετε εσείς στη δική σας. 

  3. Άντε να δούμε και τον ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό. Φτιάξαμε πρώτα τον ακατάσχετο προσωπικό λογαριασμό ο οποίος λειτουργεί άψογα 😁και τώρα θα κάνουμε και τον επιχειρηματικό.

  4. 14 ώρες πριν, christinak90 said:

    Βασικά διάβασα αυτό το άρθρο και με μπέρδεψε: https://opsiktikos.gr/blog/adlies-thermotitas-epilegw-swsta/.

    Όχι ρητώς και δια ροπάλου. Ο συνάδελφος που κουράστηκε να το ψάξει είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Η 4Μ ειδικα στην ψύξη θέρμανση είναι πολύ καλό εργσλείο. Αλλά το εργαλείο θέμει και τον κατάλληλο "μάστορα". 

    Πχ για να στήσεις σωστα τη μελέτη σου ειδικά στα ψυκτικά φορτία θα πρέπει τα μέγιστα φορτία που σου εμφανίζονται σε ένα ακραίο σενάριο να τα καλύψεις την ώρα που συμβαίνουν με ελάτωση ή προσωρινό κλείσιμο του κλιματισμού σε χώρους μικρης αναγκαιότητας.

    • Upvote 1
  5. 13 ώρες πριν, christinak90 said:

    Αυτό όμως οδηγεί πολλές φορές σε υπερδιαστασιολογηση της αντλίας. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αποφεύγω αυτό; Εσείς πώς επιλέγετε τις αντλίες; Να σημειώσω ότι τις μελέτες τις κάνω με 4M.

    2. Σε ποιες περιπτώσεις προτείνονται τα vrv;

    Καλησπέρα. Ποιος είναι αυτός που διαπιστώνει την υπερδιαστασιολόγηση; Αν είναι ο ΚΕΝΕΚ έχουμε θέμα. Άλλος, ποιος;                                                                        Το vrf έχει άλλα πλεονεκτήματα ελέγχου και ευκολίας εγκατάστασης.

  6. 4 ώρες πριν, mechpanos said:

    Β+ με ερωτηματικό (δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα διαδικασία ΠΕΑ κλπ) αλλά προσωπικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό.

    Εμένα μου λέει πολλά. Με δεδομένη την κλιματική ζώνη κάπου σε αυτή την κλάση το έκοψα εξ αρχής να είναι το σπίτι σου.

    Σωστό είναι να λαμβάνουμε υπ όψη μας τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης αλλά να μην τινάξουμε και τον ΚΕΝΑΚ στον αέρα. 

     

    • Upvote 1
  7. 43 λεπτά πριν, mechpanos said:

     

    KWH Αντλίας Χειμώνας 2022-23  
      Καταναλωθείσες Αποδιδόμενες COPaverage
    Νοέμβριος 94 406 4,32
    Δεκέμβριος 211 870 4,12
    Ιανουάριος 453 1830 4,04
    Φεβρουάριος 624 2406 3,86
    Μάρτιος 279 1288 4,62
    ΣΥΝΟΛΟ 1661 6800 4,


    Αντλία: Daikin 16kw Monoblock.
    Τοποθεσία: Ν. Ηλείας
    Κτίριο: 2όροφο κτίριο κατοικιών, σύνολικής επιφάνειας 280m2
    Μέσο: Fan Coils
     

    Ενεργειακή κλάση κτιρίου;

  8. Τα βιοκαύσιμα δεν φτάνουν ούτε για ζήτω.

    Ο λόγος είναι για τα e fuels τα οποία παράγονται χημικά με συμμετοχή ΑΠΕ.

    Απλά οι κινητήρες που καίνε biofuel θα είναι εύκολο να κάψουν και e fuel.

    Η εξέλιξη φανερώνει κάτι που οι περισσότεροι έχουμε μυριστεί. Το Υδρογόνο θα κυριαρχήσει.

  9. On 2/4/2023 at 7:09 ΜΜ, Alexios Ioannidis said:

    Δύο ερωτήματα

    Το πρώτο απαντήθηκε. Το δεύτερο εν μέρει γιατί αν αρχίσεις με τη μούχλα δεν ξεμπερδεύεις εύκολα. Πρέπει ξυστεί καλά ο τοίχος να κανασπατουλαριστεί και να βάλεις ειδικό χρώμα που μειώνει τις πιθανότητες επανεμφάνισης.

    • Upvote 1
  10. On 4/4/2023 at 9:29 ΠΜ, GTnews said:

    Πρόσθετα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υπάρχοντα στόλο οχημάτων χωρίς μετατροπές, αποθηκεύονται και μεταφέρονται εύκολα σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, από το υφιστάμενο δίκτυο εφοδιασμού των καταναλωτών με καύσιμα.

     

    Επομένως, ζήτω το yaris μου του 2010.

  11. Καλημέρα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω αλλά όλα τα σχεδιαστικά πακέτα ΒΟΗΘΟΥΝ τους έμπειρους μηχανικούς. Αν δηλαδή δεν ξέρεις ηλεκτρολογικό σχέδιο ή αεραγωγούς δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανένα πρόγραμμα.

    Το συγκεκριμένο σχεδιαστικό που ρωτάς δεν το ξέρω. 

    • Like 1
    • Thanks 1
  12. Δεν χτίζονται πλέον ακίνητα στην Ελλάδα, πάρτε το χαμπάρι. Απλά, συνεχίζουν να βγαίνουν στο σφυρί τα φιλέτα. Γι αυτό και μόνο, η άνοδος της αξίας του χρήματος βολεύει μια χαρά τα χρεο-funds. Αυτές είναι οι "αγορές" και όχι η ΟΤΕ ακίνητα και οι Κλουγκίνας - Λάππας.

    Στα μύδια μας λοιπόν η ΕΚΤ στα καρύδια μας το 4%, χ@στήκ@με για το ευρώ. Απλά.

    Αυτό το άρθρο δεν έπρεπε καν να ανέβη στο michanikos. 

    Στη σκιά του ατυχήματος των Τεμπών δεν σχολιάζω ούτε βρίζω άλλο. Καλό μήνα, όσο καλός μπορεί να είναι.

  13. Κόφτε το με αυτή την ΕΚΤ γιατί θα εκραγώ. Τι να μας κόψει ρε παιδιά η ΕΚΤ τα κομένα; Και μιλάμε για peak στην οικοδομικη δραστηριότητα με 2% συμμετοχή των δημοσίων έργων; Έλεος πια. Μερικές αδειούλες ήταν που χρονίζανε στα αρχιτεκτονικά συμβούλια ή που περιμένανε εκταμιεύσεις απο τις κωλοτράπεζες. 

    Δεν θέλω άλλο ΕΚΤ.

  14. On 9/1/2023 at 8:57 ΜΜ, L-Nikos said:

    Από αυτές τις ΥΔ η μία αναφέρει έκδοση και η άλλη ανανέωση. Θεωρώ ότι αφού έχει λήξει θα πάω με νέα έκδοση. Μπορεί κάποιος να μου το επιβεβαιώσει; Και αν ισχύει αυτό θα πρέπει να πάρω και καινούριο βιβλίο κ.ο.κ.;

    Λάθος, θα πας για ανανέωση. Ούτε καινούριο βιβλίο θα πάρεις, θα αναρτήσεις φωτογραφίες του προηγούμενου απ όλες τις σελίδες των προηγούμενων ετών. Φρόντισε μόνο να έχουν σφραγίδες και υπογραφές.

    • Upvote 1
  15. Νσι, διότι η σκάλα με τα πλατύσκαλα δεν είναι διαχωριστικά πυροδιαμερισματων ούτε επικίνδυνων χώρων. Συνεπώς δεν υπάρχει απαίτηση πυραντοχής. Το διαχωριστικό τοίχωμα του κλιμακοστασίου είναι όριο πυροδιαμερίσματος (πυροπροστατευόμενη όδευση) και επιπλέον αποτελεί, τουλάχιστον ένα τμήμα του, φέροντα οργανισμό οπότε εκεί εξετάζεται ο δ.π. κατά R, e, i. 

    • Upvote 2
  16. On 7/2/2023 at 3:47 ΜΜ, Κώστας Κουρούνης said:

    Δηλαδή, σε τριώροφο κτίριο με χρήση βιομηχανίας ή αποθήκευσης θα μπορούσε το κλιμακοστάσιο να είναι μεταλλικό ή ακόμη και ξύλινο, αρκεί τα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία να έχουν τον απαραίτητο Δ.Π.;

    Έχει προκύψει ανάγκη για κάτι ανάλογο ή θα συζητήσουμε φιλοσοφικά;

    • Upvote 1
  17. Πας για πίνακα 2 ζωνών (πυρανιχνευτες, κομβία χειροκίνητης) μη διευθυνσιοδοτούμενο και το πρότυπο ελέγχου είναι το ΕΝ 54-2 ΕΝ 54-4. Με εφεδρική πηγή  και καλώδια πυράντοχα 30 min. Ελάχιστος χρόνος αυτονομίας 60 min. Από τον επισυναπτόμενο πίνακα και τον οποιονδήποτε πίνακα, μπορείς να δώσεις κι άλλα χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω ότι οπίνακας αυτός είναι τυχαία επιλογή και σαν αυτόν θα βρεις δεκάδες.

    BS-1632_068105172_01_Z03.PDF

    • Like 2
  18. Μονοζωνικό θα βρείς μόνο ως αυτόνομο πίνακα αυτόματης κατάσβεσης που δεν ξέρω αν πληρεί τις προϋποθέσεις που χρειάζεσαι. Πχ αν δέχεται κομβίο για χειροκίνητη ενεργοποίηση και τι είδους κομβίο γιατί άλλα τα συνήθη και άλλα της αυτ. κατασβ. που είναι διαφορετικά  πιστοποιημένα.