Μετάβαση στο περιεχόμενο

Gvala

Members
  • Περιεχόμενα

    11
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Gvala

  1. Εδώ και τρεις ημέρες η αντλία δουλεύει πολύ καλά.

    Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι πάντα σε νερό+αέρας

    1. Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας εξόδου (καμπύλη αντιστάθμισης -10/53, 19/48)

    image.png.8264d960d17a4b65395cc4731dda54e5.png

    2. Χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας, 53 οC (η πρώτη καμπύλη, η δεύτερη είναι με αυτόματο έλεγχο -10/48, 18/48)

    image.png.439be37a215e6ea8f77b3c1a8e2c283e.png

    Ο ρυθμός ροής είναι πάντα γύρω στα 20 Lt/m

    Τα σημεία που σβήνει είναι είτε γιατί έφτασε τον στόχο θερμοκρασίας χώρου, είτε γιατί τη σταμάτησα για να αλλάξω ρυθμίσεις και να ξαναδοκιμάσω

    Τι άλλαξε; Δεν ξέρω.....

    Κάποια στιγμή χρειάστηκε να την κλείσω από την ασφάλεια. Έμεινε για καμμιά ώρα σβηστή.  Την έβαλα να δουλέψει με χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας νερού στους 55 βαθμούς και δούλεψε σωστά. Ελέγχοντας ρυθμίσεις είδα οτι η καμπύλη αντιστάθμισης είχε αλλάξει (reset?) και ήταν στους 48ο C flat. Την δοκίμασα με αυτή τη ρύθμιση και έπαιξε σωστά. Άλλαξα την καμπύλη και έπαιξε σωστά (χωρίς επανεκκινήσεις). την έβαλα πάλι σε χειροκίνητη ρύθμιση θερμοκρασίας νερού στους 53 και στους 55, πάλι σωστά...

     

    Τώρα πρέπει να δώ τι γινεται και με το ζεστό νερό χρήσης, που έχει κακή συμπεριφορά (start/stop) και δεν παρουσιάζει διαφορά θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου)

  2. 4 minutes ago, vag106 said:

    Τα γραφήματα που βάζετε είναι απο την εφαρμογή; εμένα δεν μου βγάζει γιατί λείπει ο μετρητης. Μου είπαν οτι είναι έξτρα :(

    Κάποια από την εφαρμογή και κάποια απο Home assistant. Αλλά και ο Home assistant βλέπει τα δεομένα από το cloud της LG.

    • Thanks 1
  3. Ενδιαφέρον :))

    Θα κάνω κάποιες δοκιμές τις επόμενες ημέρες.

    Επίσης το HACS integration απεικονίζει μόνο λίγα entities, παρόλο που φέρνει όλα όσα μπορεί να φέρει και μέσα από serial. Θα προσπαθήσω να πείσω τον developer να ασχοληθεί.

  4. 3 minutes ago, vag106 said:

    Για να εμφανίζεται στην εφαρμογή μου είπαν απο την lg οτι θα πρέπει να βάλω ενα έξτρα μετρητή ( meter interface module). Απο τον controller πως φαίνεται ; 

    Το update το βρήκες σε κάποια σελίδα;;; 

    Έχεις pm

    Όσον αφορά την εφαρμογή, βλέπω αυτό.

    Φαντάζομαι οτι έχουμε τον ίδιο controller. PREMTB100

    IMG_0614.PNG_compressed.JPEG

    IMG_0615.PNG_compressed.JPEG

  5. 1 hour ago, vag106 said:

    Και στην λειτουργία θέρμανσης χωρις αντισταθμισης το ίδιο κάνει, start stop συνεχεία!!!! Δεν είναι λογικό. 

    Προφανώς και δεν είναι! 

    Μου φαίνεται περίεργο πάντως οτι κάνει κάθε 25 λεπτά. Λες και είναι hardcoded

  6. 1 hour ago, vag106 said:

    Που τα έχεις βρει, εγω οταν έβαλα το wifi module δεν εκανε τίποτα. Έκανες κάποια ρυθμίσει εσυ; έχεις και το meter interface module για να κάνει καταγραφή κατανάλωσης; 

    Τα βρήκα στο Internet.

    Η κατανάλωση εμφανίζεται μέσα από τον controller και την mobile εφαρμογή

  7. 18 ώρες πριν, vag106 said:

    Ωραία γραφικά έχει ο controller σου!!!

     

    Όταν σύνδεσα το Wifi module έκανε αναβάθμιση.

    Πάντως βρήκα ακόμα νεότερη έκδοση (3.06.9) για τον controller και την πέρασα ήδη. Κάτι θα βελτιώνει!

    Επίσης βρήκα και τον LG configurator, με τον οποίο ετοιμάζεις (ή βλέπεις) τις ρυθμίσεις σε αρχείο, και τις περνάς με τη μία.

     

    18 ώρες πριν, vag106 said:

    Εγω αποφάσισα να την δουλέψω σαν on/off και βάζοντας την στο on περίπου στις 1700 με θερμοκρασία χώρου στος 19,5 βαθμους και σβήνοντας την την επόμενη μέρα το πρωί στις 0700 με θερμοκρασία χώρου 20,5. Τις ωρες αυτές η εξωτερική θερμοκρασία είναι κατα μέσω όρο στος 9 βαθμούς, μέγιστη θερμοκρασία νερού 45 βαθμούς και η κατανάλωση ήταν 9 με 10 kwh, το δοκίμασα για 4 ημέρες. Με την λειτουργία ΑΙ η κατανάλωση ήταν περίπου 15 με 20 kwh  το 24ωρο αλλά αίσθηση της θερμοκρασίας για 20,5 δεν ήταν το ίδιο αισθητή, τα νέρα ηταν συνεχώς κατω απο 25 βαθμούς. 

    Προσπαθώντας να κατανοήσω πως δουλεύει η αντλία, ανάλογα με τις ρυθμίσεις, έχω καταλάβει τα εξής:

    Όταν βάζω τις τιμές στην καμπύλη αντιστάθμισης, ορίζω δύο πράγματα.

    Πρώτον την θερμοκρασίας νερού, σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία (πάνω καμπύλη στην εικόνα του controller μου)

    Δεύτερον την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα (εσωτερικού χώρου), σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία (κάτω καμπύλη στην εικόνα του controller μου).

     

    1. Η λειτουργία auto ΑΙ ρυθμίζει αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, ανάλογα με την κάτω γραμμή της καμπύλης και δίνει περιθώριο χειροκίνητης αυξομείωσης (-5 έως +5). Αλλιώς επιλέγω χειροκίνητα τη θερμοκρασία στόχο του αέρα 

    2. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται από το user menu -> Function, όπου επιλέγεις είτε χειροκίνητη ρύθμιση σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, είτε αυτόματα, οπότε παίρνει την τιμή της από την καμπύλη ισοστάθμισης. Άρα και στην χειροκίνητη μπορείς να χρησιμοποείς αντιστάθμιση.

    Σε όλες τις περιπτώσεις, η αντλία θα έπρεπε να δουλεύει ως inverter, δηλαδή να πετύχει την θερμοκρασία στόχο και μετά απλά να τη συντηρεί. 

    Και σε γενικές γραμμές σε εμένα το κάνει, αλλά με διακοπές (κάθε ~25 λεπτά), οπότε κρυώνει το νερό και ξαναρχίζει.....

    Βρήκα και το monitoring software της LG οπότε σκοπεύω να κάνω αναλυτική καταγραφή της λειτουργίας της. Επίσης υπάρχει και για κινητό (συνδέεται μέσω του WiFi module)

     

  8. On 12/1/2023 at 1:41 PM, g_frag said:

    Το επιβεβαιώνω κι εγώ για τη δικιά μου LG όπως και πολλοί άλλοι πελάτες ή γνωστοί μου για την ύπαρξη του προβλήματος..

    Η δικιά μου είναι η HM161M.U33..

    Από περιέργεια και μόνο ξέρουμε αν το πρόβλημα υφίσταται και στα νεότερα μοντέλα (που κυκλοφορούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο) με κατάληξη  .U34 (για 12, 14 και 16kw) ή .U44 (για 7 και 9kw) ?? Σε αυτά τα μοντέλα υπάρχουν πολλές επιλογές λειτουργίας όπως ο έλεγχος ροής, το επιθυμητό Δt. και άλλα..

    Καλημέρα,

    πριν από έναν μήνα τοποθέτησα την LG με κωδικό HM143MR.U34.

    Firmware 3.06.7

    Λειτουργία Auto

    Εξωτερική θερμοκρασία 14ο C

    image.png.b7ae566afe9abc1a8100286394d571b7.png

    Σήμερα:

    Εξωτερική θερμοκρασία 8o C

    image.png.a88f94358b35035a98a993c2e1564d00.png

    H αντιστάθμιση είναι ως εξής:

    image.thumb.jpeg.a189ee3b0eb3d0a56b264228e8abec9c.jpeg

    Οι επανεκκινήσεις γίνονται κάθε ~25 λεπτά

     

     

    • Like 1
×
×
  • Create New...

Σημαντικό