Αρμοί διαστολής ανά 40μ σε κτήρια από σκυρόδεμα (§Σ6.3.2.6 ΕΚΩΣ)
Αγαπητέ Αλέξανδρε,
ευχαριστώ για την απάντησή σου.
Τη συγκεκριμένη παράγραφο στον ΕΚΩΣ τη γνωρίζω, ξέρεις εάν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους Ευρωκώδικες ??
Επίσης, όπως αναφέρεις ο ΕΚΩΣ λέει για 40m, η διάκριση 30-35m για Ο/Σ και 40-45m για μεταλλικά που αναφέρει ο συνάδελφος kfill υπάρχει κάπου ή είναι εμπειρική?
Thks
-
Οσο αφορα το μηκος του κτιριου δεν ειναι υποχρεωτικος ο Αντισεισμικος αρμος .Συστηνεται παντως να γινεται τετοιος για μεν κτιρια απο σκυροδεμα καθε 30-35 μετρα για δε μεταλλικα καθε 40-45 μετρα.Αν βεβαια το κτιριο ειναι ιδιαιτερα δυσκαμπτο (πολλα τοιχωματα κ.λ.π) καλο θα ειναι ο αρμος να γινεται καθε 25 μ περιπου
Αυτά σύμφωνα με ΕΚΩΣ. Ξέρεις εαν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε Ευρωκώδικες?
Επίσης τα 30-35 μέτρα για κτίρια απο Ο/Σ που αναφέρεις, το έχεις δει κάπου ?
Αντισεισμικός αρμός
in Στατικά
Δημοσιεύτηκε
Ωραίος KF, τον είδα τον πίνακα!
Πάντως στους Ευρωκώδικες που έχω κοιτάξει, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με την παρ. Σ 6.3.2.6 του ΕΚΩΣ.