Μετάβαση στο περιεχόμενο

parth

Core Members
  • Περιεχόμενα

    386
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από parth

  1. κοιταξε και τη λύση και της τοποθετησης γαιωυφάσματος+μεμβράνης στην εκσκαφή, να κανεις δηλαδη τύπου λιμνοδεξαμενή, για πιο οικονομικά. Για στάγδην άρδρευση δεν θελεις αντλια με μεγάλο μανομετρικό. Για παροχή υπολόγισε 24λιτ/σταλλακτη (1-2 σταλλακτες στο δεντρο). Σωλήνες ανάλογα τη διαμορφωση του αγροτεμαχίου (πρακτικά ενας κεντρικός Φ50/Φ63 και διακλαδώσεις Φ25)

  2. αν η προσθηκη ειναι >50τμ θα εξετασεις  αν ειναι ριζικη ανακαινιση για τη μελετη ΚΕΝΑΚ. Κατα τα αλλα στο παιδικό σταθμό επειδή είναι ειδικό κτίριο, θελει ολες τις ΗΜ μελετες (υ-α,θερμανση, ηλεκτρικα) και επιπλεον αν θελει κενακ και φωτοτεχνια-αερισμο-κλιματισμό

  3. H Δ1 και Δ2 θα έχουν την ίδια στάθμη και θα αδειαζουν ταυτόχρονα, αν ενωσεις το Σ2 στις 2 κατω εξόδους των δεξαμενων (αν εχουν). Ο Σ1 ως καταθλιπτικός αγωγός θα πρεπει να έχει διάμετρο μικρότερη από τη Σ2, και μπορεις οπως λες με στραγγαλιστικη βαλβιδα να βρεις την ισορροπια εισροης-εκροης. Καλο ειναι βεβαια να ειχαμε καποια δεδομενα διαμετρου των Σ1-Σ2 και παροχης/πιεσης της αντλίας για να υπολογιστουν οι τριβες στο Σ1 και η τελική εισροη στο V1

    • Thanks 1
  4. Στον κτιριοδομικο ειχε περιορισμο για θερ.ισχυ >25kw  να υπάρχει ανεξαρτητος χώρος , δηλ.το λεβητοστάσιο. Τωρα για μικρότερα μπορεις να τα βαζεις και σε άλλους χώρους- αρκει να προσεχεις τις αποστάσεις με τη δεξαμενη καυσιμου.

  5. 43 λεπτά πριν, linae said:

    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Αν δεν κάνω λάθος όμως το κείμενο που παρέθεσες αναφέρεται στην ύδρευση. Εμένα με ενδιαφέρει η αποχέτευση. Επίσης όπως είπα, κανονισμούς βρήκα κι εγώ.

    Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, πρόκειται για ένα ακίνητο σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο σε βάθος περίπου 100 μέτρα από τον δρόμο όπου και πέρασε το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Εκτός της απόστασης, υπάρχει και το πρόβλημα της αντίθετης κλίσης. Δηλαδή δεν φτάνουν τα τόσα μέτρα σωληνώσεων, θα χρειαστεί και αντλιοστάσιο. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και η ΔΕΥΑ μιλάει για υποχρεωτική σύνδεση. Γι' αυτό ρωτάω ποια είναι η νομοθεσία που πατάει. Ο κανονισμός πάντως δεν είναι. Γιατί μιλάει αποκλειστικά για οικόπεδα και ρυμοτομικές γραμμές.

     

    Κάθε βοήθεια δεκτή!

    Από Κτιριοδομικό Κανονισμό: . Η σύνδεση της εγκατάστασης αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με δημοτικό ή δημόσιο υπόνομο που να δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλητα) είναι υποχρεωτική, εφόσον ο υπόνομος διέρχεται από το δρόμο που έχει πρόσβαση το κτίριο.

  6. On 4/1/2021 at 7:40 ΠΜ, sof2 said:

    1)Για 2 τμ σε ενα χώρο δεν θα σου πει σίγουρα τίποτε σε ελεγχο η πυροσβεστικη

    2)Αν χρησιμοποιούνται απο το προσωπικό, μπορεις να τα αφαιρεσεις απο την ωφελιμη επιφάνεια και κατεπεκταση να μειωθει ο αριθμος των κλινων- Δεν αλλαζει πάντως κάτι προς το χειροτερο οσον αφορα τα μετρα ενεργητικης.

    3)Ενημέρωση της κατοψης θα συνεπάγεται και ενημέρωση του τεύχους με τις σωστες επιφάνειες και πληθυσμο. (διαδικασια μεσω e-adeies)

     

     

     

     

  7. 10 ώρες πριν, A M said:

    Εχω ένα μπλέξιμο γιατί δεν έχω εμπειρία - μήπως μπορεί κανείς να μου δώσει τα φώτα του;

    Μικρό δημόσιο έργο έχει πάρει δωρεά για τις μελέτες και την κατασκευή απο φορέα ιδιωτικού δικαίου. Η αρχιτεκτονική προμελέτη ήταν δωρεά του αρχιτεκτονικού γραφείου για να δωθεί η δωρεά. Μπορεί να γίνει απ' ευθείας ανάθεση απο τον δημόσιο φορέα στους μελετητές; Υπάρχει η πιθανότητα να γίνει η ανάθεση απο τους δωρητές;

     

    Δεν θυμαμαι τωρα ακριβως τη νομοθεσία (θα κοιταξω απο δευτερα αν θελεις) , πάντως η συμβαση θα γίνει μεταξύ του δωρητη και των μελετητων και στον δήμο θα γίνει καταρχας απόφαση αποδοχής δωρεάς και στη συνεχεια επιβλεψη της μελετης

  8. άρθρο 17 παρ. 6 γ του Ν.Ο.Κ .
    γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου.

  9. Για 10ΜVA βιομηχανία  θα πρέπει να κάνεις αναλυτική προμετρηση (γιατί δεν μιλάμε για καλώδια 3Χ1.5 ή παρόμοια). Η προσεγγιστικός προμέτρηση των καλωδιώσεων μπορεί να σημαίνει απόκλιση δεκάτων χιλιάδων ευρώ στον προϋπολογισμό

  10. 1 ώρα πριν, curzondax said:

    Αναρωτιέμαι αν θεωρείς κάποια από τις δύο λύσεις καλύτερη, συνδυάζοντας παράγοντες πολυπλοκότητας και ποιότητας εξοπλισμού, και τιμής.

    με flow control δεν χρειάζεσαι το καλώδιο από την αντλία μέχρι την ανω δεξαμενη,- ηλεκτρικό φλοτέρ στην ανω δεξαμενη ούτε και στην κάτω δεξαμενή γιατι υπάρχει ενσωματωμένη αισθητηριο προστασίας (βεβαια χρειαζεται χειροκινητο reset αν συμβει κατι). Επιπλέον εχεις ένα ετοιμο πιεστικό που μπορεις μετεπειτα να το χρησιμοποιήσεις για άλλη χρήση.

    • Thanks 2
  11. 13 ώρες πριν, persepolis88 said:

    Παλιά 3όροφη πολυκατοικία βρίσκεται σε περιοχή που κατά το καλοκαίρι η πίεση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή με αποτέλεσμα οι βρύσες κ.λπ. ειδικά στα ψηλότερα σημεία να μην 'τρέχουν' καθόλου κάποιες ημέρες.

    Στην ταράτσα (~ +12 μ) υπάρχουν 2 ντεπόζιτα του 1 τόνου μαύρα πλαστικά (χρήση νερού μόνο για μπάνιο, πλύσιμο πιάτων κ.λπ όχι πόση-μαγείρεμα) τα οποία τροφοδοτούνται από το δίκτυο.

    Το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί με προσθήκη δεξαμενής στο επίπεδο του ισογείου (~0 μ) και με αντλία για να στέλνει το νερό που (προσωρινά) αποθηκεύεται στην νέα δεξαμενή στις υφιστάμενες δεξαμενές της ταράτσας και από εκεί και μετά με βαρύτητα στις καταναλώσεις. 

    Αν έχει ασχοληθεί κάποιος με κάτι παρόμοιο και θέλει ας μου δώσει κάποιο στοιχείο ή κάποιο σχεδιάγραμμα του φλοτέρ και της διάταξης προστασίας της αντλίας από λειτουργία στο κενό.

    Εφόσον το νερό από τη νέα δεξαμενή δεν θα πηγαίνει απευθείας σε καταναλώσεις, έχει νόημα η τοποθέτηση πιεστικού δοχείου;

    Είναι νόμιμο να συνδεθεί η νέα δεξαμενή στο δίκτυο (με την απαραίτητη παράκαμψη) και η αναρρόφηση της αντλίας στη δεξαμενή;

    Η΄θα βαλεις 2 ηλεκτρικα φλοτερ (ενα στο ισογειο για προστασια απο εν ξηρω λειτουργια και ενα στην πανω δεξαμενη για εναρξη της αντλιας αν πεσει η σταθμη) ή μπορεις να βάλεις μηχανικο φλοτερ στο δωμα (που μπορει να εχει ηδη) και στην κατω δεξαμενη αντλία με μηχανισμό flow control το οποιο θα δουλευει την αντλία αν υπάρχει ζήτηση (μεσω του μηχαν.φλοτερ) και ταυτοχρονα προστατευει απο την εν ξηρω λειτουργια

    • Thanks 1
  12. αδειασμα της δεξαμενης, καθαρισμος και μετα θα φανεί οπτικα το πρόβλημα. Μπορει να είναι τοπική αστοχία, κάποια ρίζα που μπήκε μέσα ή κατι άλλο. Επισκευαζεις τις όποιες αστοχίες (επισκευαστικό σκυρόδεμα κτλ) και μετα το ιδανικό είναι να  κάνεις μόνωση σε όλη τη δεξαμενη

  13. η Ti-Soft δίνει τα προγραμματα της για δοκιμαστικη χρηση 1 μηνα, διαστημα ικανο για να βγάλεις συμπεράσματα. Η 4Μ (τουλάχιστον πιο παλια)  εκανε παρουσιαση των προγραμματων της μεσω των τοπικών της αντιπροσώπων. 

  14. Σε πολλά νησιά δεν υπάρχει 24η παροχη υδατος, οποτε κατασκευαζονται αναγκαστικα δεξαμενη+πιεστικο, με πληρωση απο το δικτυο. Το ίδιο θα δείξεις και εσυ στην άδεια , αλλα η πλήρωση θα είναι από την υδροφόρα. Το είδος της δεξαμενής μπορεί να είναι πλαστικό  μεταλλικό ή μπετόν ενσωματωμενη στη θεμελίωση(δεν απαιτουνται πια το ενα μετρο αποσταση απο τη θεμελιωση). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις ειδικές αναλύσεις για την ποιότητα του νερού για να βγάλεις την άδεια (παρα μονο να υπολογίσεις να υπάρχει επάρκεια για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα , πχ 2 εβδομάδες)

    • Like 1
  15. καταρχήν τα 1000lux είναι υπερβολικά για συνεργείο (ενδεικτικά 1000 προτείνονται για χώρους χειρουργείου) όπως και τα 800 για τους χώρους γραφείων. Στο dialux evo βάλε χώρο υπολογισμού μόνο το συνεργείο και όχι τυχόν διαδρόμους κτλ. Για τα φωτιστικά μην κοιτάς μόνο την ισχύ τους αλλά και τα λοιπά φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά τους (γωνίες δέσμης κτλ) ώστε να βρείς το κατάλληλο για τη περίπτωσή σου.

     

     

     

     

     

  16. καταρχην επειδη εχεις επιλέξει ενδ.θερμανση και δεν ξερω αν έχεις μόνωση και πόση, ξεκινα με θερμ.απωλειες, εχοντας υποψη ότι η ενδ.θερμανση θα αποδίδει περιπου 150w/m2 καθαρής επιφάνειας (αφαιρόντας εσ.τοιχοποιιες, παγκους κουζινας, τζακι κτλ) και δες αν θα σε καλύψει στις θερμ.απωλειες