  1. Σίγουρα υπάρχει ήδη αυτή η κατασκευή.

    Αυτός ο αποφλοιωτής ΠΧ δουλεύει με ένα τέτοιο σύστημα.

     

    http://www.garby.gr/?sec=2&cat=12&pid=36&lang=gr

     

    Το έδρανο προστατεύεται από την στεγανότητα του άξονα αν και εφόσον αυτός είναι στεγανός.

     

    Θα ανεβάσω μια τομή του σχεδίου μήπως βοηθήσει.

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις μέχρι τώρα.

  2. Γεια σας παιδιά,

     

    πρέπει να σχεδιασω ένα βαρέλι το οποίο να έχει περιστρεφόμενο πάτο. Αυτό το βαρέλι θα είναι γεμάτο με νερό κατά την λειτουργία του.

    Το θέμα είναι πως ο άξονας που θα κινεί τον περιστρεφόμενο πάτο θα πρέπει να είναι στεγανός για να μην χάνεται το νερό. Μήπως μπορείτε να με παραπέμψετε κάπου ή μήπως γνωρίζετε κάποιο τρόπο κατασκευής? Το βαρέλι είναι σχετικά μικρό Φ600χιλ με ύψος 650χιλ.

     

    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτερων.

  3. Πολύ ενδιαφέρον θέμα!

    Τελικά προχώρησε η κατασκευή? 

    Ενδιαφέρεται ένας πολύ καλός μου φίλος για κάτι αντίστοιχο καθώς έχει μεγάλη ταράτσα και αναρωτιόμουν τι ακριβώς χρειάζεται...

    πρόκειται για μια μικρή θερμαινόμενη πισίνα συνολικού όγκου 60μ3.

    Χωρίς να το γνωρίζω 100% θεωρώ ότι στους 25-28 βαθμούς θα είναι μια χαρά η θερμοκρασία του νερού. Πόσα πάνελ πιστεύετε ότι πρέπει να τοποθετηθούν? Ασφαλώς θα χρειαστούν αντλίες για την κυκλοφορία του νερού και κάποιος εναλλάκτης  που δεν ξέρω καθόλου πως θα τοποθετηθεί αλλά θα το ψάξω...

    Όποια συμβουλή ευπρόσδεκτη!!

  4. Γεια σας παιδιά και καλή χρονιά,

    βλέπω στην νομοθεσία ότι για να ανοίξει πλυντήριο αυτοκινήτων σε ένα χώρο θα πρέπει αυτός ο χώρος να είναι κύριας χρήσης απλά.

    Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στην άδεια πλυντήριο.

    Στην διεύθυνση μεταφορών όμως μου λένε ότι πρέπει στην άδεια οικοδομής να φαίνεται η συγκεκριμένη χρήση χωρίς να με παραπέμπουν σε κάποια άλλη νομοθεσία. Όπως μου είπαν έχουν ενημερωθεί προφορικά!!!!

    Τι μπορώ να κάνω? Είναι κρίμα να πληρώσει ο πελάτης τζάμπα μια αλλαγή χρήσης.

  5. Γεια σας παιδιά,

    σύμφωνα με ποιες προδιαγραφές πρέπει να γίνεται η σύνδεση του Μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ με το κτήριο όταν αυτά έχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους?

    Συγκεκριμένα στην περίπτωση που με ενδιαφέρει έχω μια απόσταση 80 μέτρων και το καλώδιο δεν ξέρω αν συμφέρει να πάει υπογείως ή εναέρια.

    Σε ποια διάταξη μπορώ να βρω τις προδιαγραφές? Πχ βάθος εκσκαφής ή τρόπος στήριξης των καλωδίων?

    Ευχαριστώ πολύ.

  6. Γεια σας παιδιά,

    σε βιομηχανικό χώρο που είναι πάνω από 2500 τμ χρειάζεται εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού συστήματος.

    Σύμφωνα με το παράρτημα Β της 1589 παράγραφο 5α μπορεί το υδροδοτικό δίκτυο να χρησιμοποιηθεί αν πληρεί κάποιες προδιαγραφές πίεσης και ροής.

    Η ερώτηση μου είναι πως τεκμηριώνω - πιστοποιώ ότι πράγματι πληρούνται τα ελάχιστα.

    380 λίτρα ανά λεπτό για 30 λεπτά.

    4.4 bar πίεση.

     

    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  7. Παιδιά συμφωνείτε γενικά με την χρήση ασφαλειών megafuse και midifuse ή προτιμάτε φυσίγγια?

     

    Βασικά ρωτάω για την γραμμή των μπαταριών.

    Τι ασφάλειες χρησιμοποιήτε?

    Μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο?

    http://www.shop-e.gr/pals/ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ασφαλειεσ-πινακεσ/ασφαλειεσ-μπαταριων-anl-80v-dc

  8. Μελετώ ένα αυτόνομο σύστημα με υποβοήθηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.

    Χρησιμοποιώ τον Victron Multiplus 48/5000.

    Oι συσσωρευτές μου δουλεύουν στα 48V.

     

    Διάβασα το manual του αντιστροφέα/φορτιστή και λέει ότι έρχεται ρυθμισμένος από το εργοστάσιο να στέλνει στις καταναλώσεις συνεχώς από το δίκτυο και μόνο σε περίπτωση διακοπής να παίρνει από τις μπαταρίες. Σαν ένα μεγάλο UPS δηλαδή.

     

    Εγώ θέλω να τον ρυθμίσω να κάνει το ανάποδο.

     Συγκεκριμένα (έχει και ένα παράδειγμα το manual αλλά δεν αναφέρει πως το πετυχαίνει) θα ήθελα όλη μέρα να παίρνει από τα Φ/Β, ότι περισσεύει να αποθηκεύεται στους συσσωρευτές και αν οι συσσωρευτές πέσουν κάτω από ένα όριο φόρτισης να παίρνει από το δίκτυο.

     

    α) Μπορώ να το κάνω από τα DIP switches για να μην επιβαρυνθώ το κόστος του ΜΚ2 to USB?  (μάλλον όχι)

    β) Πώς κάνω τη συγκεκριμένη ρύθμιση από το VE configure? (διάβασα το ακριβώς από πάνω post αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα)

  9. Τα 380Ah είναι οριακά σε σχέση με την αναμενόμενη παραγωγή από τα Φ/Β και την ημερήσια κατανάλωση.

    Το σύστημα θα φορτίζει γρήγορα (λόγω μικρής χωρητικότητας) και ενδεχομένως δεν θα μπορεί να εκμεταλλευθεί πλήρως το ηλιακό δυναμικό ενώ αργότερα θα "γυρνάει" σχετικά γρήγορα σε ΔΕΗ πάλι λόγω μικρής χωρητικότητας.

    Γενικά, η μεγάλη χωρητικότητα επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από τα Φ/Β.

     

    Το σημείο εμπλοκής της ΔΕΗ θα μπορούσε να είναι το 50% βάθος εκφόρτισης (DOD) ώστε να εξασφαλίσεις ότι δεν θα γίνεται εκφόρτιση σε μεγαλύτερο βάθος. Τι εννοείς όταν λες "το όριο του inverter"? Αν εννοείς το όριο που ο inverter σβήνει λόγω χαμηλής τάσης μπαταρίας, αυτό θα πρέπει να είναι σε ένα ασφαλές επίπεδο για την μπαταρία με την λογική ότι θα είναι το απολύτως χαμηλότερο επίπεδο εκφόρτισης που θα φτάσει το σύστημα σε περίπτωση ανάγκης. Δεν θα πρέπει να φτάνει εκεί συχνά. Λογικά, η ΔΕΗ θα πρέπει να εμπλέκεται πολύ νωρίτερα, π.χ. στο 50% όπως λες.

     

    Συμφωνώ σε αυτό που λες για τις μπαταρίες και το μέγεθός τους αλλά δεδομένου ότι το σύστημα τροφοδοτεί γραφεία περιμένω τις μέγιστες καταναλώσεις μέρα.

    Θεωρώ δηλαδή ότι το Φ/Β θα στέλνει κατευθείαν στην κατανάλωση μέχρι τις 15.00 που φεύγει το προσωπικό και μετά θα φορτίζει τις μπαταρίες.

    Θα ήθελα να βάλω περισσότερα Ah αλλά ανεβαίνει το κόστος πολύ.

  10. Ευχαριστώ πολύ Genesis. 

    Έλεγα να του προτείνω για λόγους κόστους μπαταρίες 380Ah από την στιγμή που θα έχω το δίκτυο της ΔΕΗ για βοήθεια όταν δεν θα αρκεί η ενέργεια των συσσωρευτών.

    Βαθύτερη εκφόρτιση θα θέσω το 50%.

    Όριο εμπλοκής της παροχής της ΔΕΗ σκέφτομαι να βάλω το όριο του Inverter. To σκεφτομαι λάθος? 

  11. Παιδιά ευχαριστώ για την βοήθεια μέχρι τώρα.

     

    Οι μέγιστες ημερήσιες ανάγκες θα είναι 11890Wh

    Ενώ τα συνδυαζόμενα φορτία μπορεί να φθάσουν τα 1670W

     

    Σκέφτομαι να προχωρήσω ως εξής:

     

    15 πάνελ 245 (8.6Α, 37,83V)τα οποία θα παραλληλίσω ανά 3 (5 παράλληλες σειρές των 3). (3675 KWp)

    Ρυθμιστή BlueSolar MPPT 150/70

    Inverter Multiplus 48/5000 για να δέχεται ενέργεια και από τη ΔΕΗ.

    Θα βάλω 8 μπαταρίες των 6v σε σειρά για να πιάσουν τα 48V. 

     

    Πώς το βλέπετε?

    Οποιαδήποτε παρατήρηση δεκτή.

  12. Τι θέλω?

    Ή μαλλον τι πιστεύω ότι ταιριάζει στον χρήστη.

     

    Επειδή υπάρχει σύνδεση στη ΔΕΗ η οποία δεν μπορεί να διακοπεί λόγω του ότι υπάρχουν και καταναλώσεις που είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να καλυφθούν θα ήθελα να δω αν υπάρχει μηχάνημα(inverter) που να κάνει το εξής.

    Να παίρνει όλη την ενέργεια των Φ/Β πλαισίων και να την διοχετεύει στις καταναλώσεις. Ότι επιπλέον χρειάζεται να το παίρνει από το δίκτυο της ΔΕΗ. Έτσι δεν θα έχουμε ανάγκη για μπαταρίες που είναι και το κομμάτι που χρειάζεται την μεγαλύτερη  προσοχή στην συντήρηση.

  13. Γεια σας παιδιά,

    Γίνεται να χρησιμοποιηθεί inverter  που να παίρνει ενεργεια από τα Φ/Β και να την δίνει στην κατανάλωση απευθείας?

    Αν δεν αρκει η ενέργεια από τα Φ/Β να συμπληρώνει από την ΔΕΗ και να μην υπάρχει ανάγκη για μπαταριες?

  14. Γεια σας παιδια.

    Για κέντρο διασκέδασης εκτός σχεδίου σε επαρχιακή οδό πρώτης κατηγορίας απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση ή απλά μελέτη εισόδου εξόδου.

     

    Παιδιά έχω τρελαθεί με αυτό το θέμα. Παρακαλώ βοηθήστε

     

×
×