Μετάβαση στο περιεχόμενο

lzs

Members
  • Περιεχόμενα

    39
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από lzs

  1. Μήπως αυτές οι χρυσές αντάυγειες είναι χρυσαλίδες; Στα δρύινα πατώματα αν το ξύλο είναι από το πυρήνα του κορμού έχει κάποιες ανοικτόχρωμες "ανταυγειες" που ονομάζονται χρυσαλίδες. Αυτές δεν μπορεις να τις φτιάξεις πρέπει να είναι το ξύλο από το πυρήνα του κορμού. Δεν ξέρω αν οι χρυσαλίδες απαντώνται και σε άλλα είδη ξύλων.

  2. Ομοίως για τα πεπερασμένα και με το Next! :)

     

    Όταν προσομοιώνω ένα κτίριο με υπόγειο τις θεωρώ το διάφραγμα της οροφής υπογείου αμετάθετο και δεν περιλαμβάνω στο μοντέλο το τοιχώματα, αλλά μόνο τα κατακόρυφα στοιχεία που συνεχίζουν στο ισόγειο. Εκτός βέβαια αν έχω πολλά ανοίγματα ή είναι τα περισσότερα είναι σε μία πλευρά.

  3. Δες μετατοπίσεις και ιδιομορφές. Αν είναι ουσιαστικά αμετάθετο το υπόγειο τότε δεν συμμετέχει

     

    Βέβαια για να το δεις αυτό πρέπει να έχεις περιλάβει στο μοντέλο και τα περιμετρικά τοιχώματα υπογείου, οπότε αν κανεις αναλυτικό μοντέλο (επιφανειακα πεπερασμένα) γιατί να μη το χρησιμοποιήσεις; :)

  4. Το ΠΔ που αναφέρει τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας, αναφέρει ως κριτήρια το χρονο απο τη κτηση πτυχιου και την ειδικότητα, οπότε μάλλον δεν έχει σχέση η εργασιακη σχεση με την εταιρεια που δουλευεις.

     

    Τα χαρτιά που ζητάει το ΚΕΠΕΚ είναι διπλωμα, αδεια ασκήσεως επαγγελματος, τη σύμβαση που λεει πως θα είσαι ΤΑ και ένα εντυπο που συμπληρωνεις, τα στοιχεια της εταιρειας, τα δικά σου και τις ωρες ανα έτος που θα απασχολησαι ως ΤΑ.

  5. Στο δάπεδο του πρώτου ορόφου με θερμομόνωση (συνήθωςς ισόγειο) εφαρμόζω αυτό που λέει ο SIRADRAB, βγάζω το καλούπι του γκρο του δαπέδου του ισογείου (ή της πλάκας οροφής υπογείου) 3 - 5 cm - οσο το πάχος της θερμομόνωσης στα υποστυλώματα. Στους παραπάνω ορόφους τωρα:

     

    1. αν η μόνωση είναι 3cm: συμφωνώ με τον erling. Η εκκεντρότητα είναι μικρή και δε νομίζω πως επιρρεάζει τη συμπεριφορά της τοιχοποιίας. Υπάρχει κινδυνος ανατροπής της εξωτερικής πλευράς, αλλά νομίζω πως δεν έχει μεγάλη διαφορά από το αν πατούσε όλος ο τοίχος στη πλάκα.

     

    2. αν η μόνωση είναι 5cm: Βάζω το μπετατζή και μου βάζει 3 cm μόνωση στους 15 πάνω πόντους των δοκών. Αν πχ εχω πεδιλοδοκό ύψους 50 cm με πλάκα 15 cm, βάζω 35 cm 5αρα μόνωση στο κάτω μέρος του πλαινού και 15 cm 3αρα στο πάνω μέρος. Θέλουν και οι δύο στρώσεις καρφωμα στο πλαινό γιατί θα φύγουν στη σκυροδέτηση.

     

    "sundance: και τι υψος το δοντι?οσο της πλακας?

    απλα μου φαινεται περιεργο να κανει καποιος 3-5 εκ δοντι,μιας και τι οπλισμο θα βαλει εκει?καθολου?ειναι κοντος προβολος (?)"

     

    Εγώ αφήνω κάποια από τα σίδερα της πλάκας να τρέξουν ως το εξωτερικό πλαινό αντί να τα αγκυρώσω μέσα στη δοκό. Δεν έχω κάνει αναλυτικό υπολογισμό, αλλά νομίζω πως οι διατμητικές τάσεις μπορούν να παραληφθουν.

     

    Το σενάζ δε θα το αγκύρωνα για κανένα λόγο στους στύλους.

  6. Θα συμφωνήσω εν μερει με τον CostasV. Όποια ερευνα γινεται αυτη τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται κυριως από το κράτος (Πανεπιστήμια). Δε νομίζω όμως πως εισάγουμε τιποτα ιδιαιτερες καινοτομίες - εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων.

  7. Ομως οταν ο ιδιος ο αντιπροσωπος σου λεει οτι :

    '' τους πρωτους μηνες μπορει να σου χαλασει αυτο... αλλα μην ανυσηχεις γιατι μια πλακετιτσα ειναι και μπορεις να την αλλαξεις κι εσυ μονος σου απο το γραφειο...''

     

     

    Χα!χα! και μενα αυτό μου είπε! :)

  8. Αφού είναι η πλάκα του 2ου ορόφου εγώ θα κοιτούσα για βλάβες κυρίως στα υποστυλώματα και δοκάρια του 1ου.

    Αφού η πλάκα σου είναι καλουπωμένη, τα φορτία της μέσω της σκαλωσιάς μεταφέρονται στην αποκάτω πλακα. Τα υποστυλωματα του καλουπωμενου ορόφου θεωρώ πως σε αυτη τη φαση παραλαμβανουν κυρίως το βαρος τους και ενα μικρο κομματι της πλακας γυρω τους (και λογικά θα έχουν πεσεί πριν κανα δυο βδομάδες οπότε έχουν αναπτύξει καποια αντοχή, ε;)

     

    Στην αποκατω πλακα είχες αφησει σκαλωσιες ή οταν ξεκαλουπωσαν τα βγαλαν όλα; Στη περιοχή μου συνήθως τα βγάζουν όλα, οποτε σε τετοια περίπτωση τα κάτω υποστυλώματα παραλαμβανουν τα φορτία δύο ορόφων!

  9. αυτό που προσπαθώ να κατανοήσω βασικά είναι το εξής:οι τοίχοι αστοχούν σε κάμψη λόγω οριζόντιας σεισμικής δράσης-δεκτόν!

    οι κάθετοι προς αυτούς τοιχοι όμως δεν παραλαμβάνουν μέρος της σεισμικής ενέργειας? γιατί αν αυτό συμαίνει και παρ'όλα αυτά αστοχούν ολοι οι τοίχοι προφανώς αυτό σημαίνει οτι υπάρχει ελλιπής διαμόρφωση του φορέα(διάταξη τοίχων)...κανω λάθος στον συλλογισμό μου?

     

    Γινεται αυτό που λες αν το κτίριο έχει δάπεδα που μπορουν να θεωρηθούν ως διαφράγματα οπότε οι παράλληλοι στη σεισμική διέγερση τοιχοι τοίχοι παραλαμβάνουν σημαντικό μερος της τεμνουσας βασης, ανακουφίζοντας αυτους που είναι καθετοι. Αλλα αν δεν έχει...

     

    Ο EC6 επιτρεπει να κανεις μια ανακατανομή των τασεων 25% και να λαβεις υπόψη τη πλαστική συμπεριφορα της τοιχοποιίας (θεωρεις οτι τοπικα η ταση υπερβαίνει τη ταση "διαρροης"). Αν το pessos το υποστηρίζει, βοηθα πολύ στη μειωση των τασεων σε δυσκολα σημεια (γωνίες ανοιγματων).

     

    Απ΄οτι είδα ποιο πανω το pessos χρησιμοποιεί πεπερασμένα στοιχεια. Δοκίμασε να πυκνωσεις το κανναβο, εγω με το fedra (το οποιο χρησιμοποιει στοιχεία κελυφους) και με ενεργοποιημενη την ανακατανομη 25% είδα μειωση των τασεων αυξάνοντας το κάναβο από 8χ8 σε 14χ14.

  10. Θεωρείτε πως αξίζει κάποιος να δώσει παραπάνω λεφτα για να πάρει ένα μηχάνημα που να υποστηρίζει και Galileo και τις L2c, L5; μήπως μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το galileo οι δέκτες θα είναι ποιο οικονομικοι, οπότε θα σύμφερε να πάρει κάποιος τώρα ένα ποιο οικονομικό ζέυγος και να το αλλάξει σε λίγα χρόνια;

  11. Αυτά που έγραψα στο τελευταίο post, τα είπα για να τεκμηριώσω πως είναι αντιοικονομικό σε ισόγειο να κάνεις και κολόνες και πετρινο τοίχο. Καλύτερα να κάνεις κατευθείαν πέτρινο τοίχο 50εκ και να βάλεις από μέσα μόνωση και ένα ορθοδρομικό τούβλο όπως.

     

    Αν κάνεις μπετα, τουβλο, μόνωση και επένδυση με πέτρα θα βγει πολύ μεγαλυτερο το κόστος και δε κερδιζεις και τίποτα σημαντικό από άποψη αντισεισμικότητας.

  12. Ο κύριος οπλισμός ενός στοιχείου Ο/Σ υπολογίζεται με βάση τις ροπές και τα αξονικά φορτία που δέχεται το στοιχείο. Οι ρόπες λόγω σεισμού που παραλαμβάνει κάθε κατακόρυφο στοιχείο εξαρτώνται από τη δυσκαμψια του στοιχείου σε σχέση με τη δυσκαμψία των υπόλοιπων στοιχείων.

     

    Αν έχουμε τοιχοπληρώσεις με λιθοδομή, επειδή η εντός επιπέδου τους δυσκαμψία είναι μεγάλη παραλαμβάνουν αυτές μεγάλο ποσοστό των σεισμικών φορτίων, οπότε οι λιθοδομές είναι το κύριο σύστημα παραλαβής του σεισμού και όχι οι στύλοι ή ακόμη και τα μικρά τοιχώματα Ο/Σ.

     

    Ανάλογα ισχύει και με τους τοίχους από τούβλο αλλά αυτοί έχουν συνήθως μικρή αντοχή και σε περίπτωση μεγάλου σεισμού αστοχούν γρήγορα οπότε και "αναλαμβάνει" το Ο/Σ τα φορτία (αυτο βέβαια είναι κάπως σχετικό).

  13. Η αλήθεια είναι πως έχεις δίκιο με το read the manual (το f με παραξένεψε), αλλα είναι πολλά τα στοιχεία, ο κάθε πωλητής λεει πως το δικό του μηχάνημα είναι το καλύτερο και (σημαντικότερο) ο μήνας που έχουμε διορία για το ΕΣΠΑ λίγος!

     

    Ευχαριστώ για τις πληροφοριες!

     

     

    ΥΓ. βάλε και κανα smilie οταν κάνεις πλάκα... :)

  14. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής μου (Παρνασσός), η επένδυση πέτρας έχει σχεδόν το ίδιο κόστος με το πέτρινο τοίχο λόγω αυξημένων εργατικών. Οικονομοτεχνικά, αφού το κτίριο είναι ισόγειο, νομίζω πως συμφέρει ο φέροντας οργανισμός να είναι από λιθοδομή με οριζόντια σενάζ. Αν θέλεις καλύτερη σεισμική συμπεριφορά μπορείς να βάλεις και κατακόρυφα σενάζ όπως αναφέρει ο συνάδελφος ted78, αλλά επειδή είναι ισόγειο νομίζω πως είναι υπερβολή. Τα κατακόρυφα σενάζ λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιαμό αυξάνοντας το q από 1,50 σε 2,00.

    Βέβαια στη περίπτωση της φέρουσας λιθοδομής δεν θα μπορείς να έχεις μεγάλα ανοίγματα. Οι ιδιοκτήτες θέλουν η οροφή να έχει πλάκα Ο/Σ;

     

    edit. Το πάχος σε αυτη τη περίπτωση καλό είναι να είναι τουλάχιστο 50 εκ.

  15. Δεν έχεις άδικο, άλλα το έχω διασταυρώσει και με άλλους δύο χειριστές στη περιοχη μου (βασικά από αυτούς το εμαθα και ρώτησα και τον υπάλληλο της υπηρεσίας).

    Φαντάζομαι πως θα πρέπει για τα δύο χρόνια να δηλώσεις χειριστή για το μηχανημα και εσύ να είσαι βοηθός οπότε έτσι αποκτας προϋπηρεσία, αλλα δε το έψαξα περισσότερο γιατί στη περιοχή μου αρχισαν να δίνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε δημοπρασίες και θεώρησα πως δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον. Καλύτερα ρώτα στην οικεία διυθυνση μεταφορών.

  16. Απ' οτι είδα σε αλλα threads το promark 3 έχει μεγάλο (κατα τη γνώμη μου) κόστος λειτουργίας (χρεώσεις κινητου).

    Αν έχουμε αγροτεμάχιο με ελίες ύψους 4μ σε κάναβο 4μx4μ θεωρείται πυκνή βλάστηση ή αυτό είναι σχετικό (αριθμός και θέση ορατών δορυφόρων πχ).

     

    Σημ. Θα μου πεις δε διαβάζεις κανα βιβλίο... :) , μεχρι τότε όμως θα έχει περάσει το ΕΣΠΑ!

  17. Ως πολιτικός μηχανικός προφανώς οι γνώσεις μου είναι λιγοτερες σε σχέση με αυτές συναδέλφων τοπογράφων. Εχω πάρει το βιβλιο "Gps και γεωδαιτικές εφαρμογές" των Φωτίου, Πικρίδας (δεν το έχω τελειώσει ακόμη!), έχεις να μου προτείνεις κατι επίπλέον απο βιβλιογραφία (για βασικά θέματα γεωδαισίας έχω πιστεύω καλή άποψη, με το gps ομως...).

     

    Edit.Μάλλον καταλαβα τι εννοείς, με static δε χρειάζεται να επικοινωνούν οι δύο δέκτες, αποθηκεύονται οι μετρήσεις και γίνεται επεξεργασία στο γραφείο, σωστά;

    ---------------------------------------------

    Οι εργασίες που θα το χρησιμοποιήσω είναι για αποτυπώσεις αγροτεμαχίων (αρκετά είναι με δεντρα). Για τις υπόλοιπες αποτυπώσεις και τις μικρές χαράξεις χρησιμοποιώ το σταθμο.

  18. Είχα ρωτήσει περσι συνάδελφο μηχανολόγο που δουλεύει στη Διευθυνση τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας και λόγω έλλειψης μηχανολόγων παει καποιες ώρες και στη διευθυνση μεταφορών (επαρχεία).

    Μου είχε πει πως αν έχεις ιδιόκτητο μηχάνημα έργου σε δύο χρόνια παίρνεις άδεια χειριστή. Αν θες ρώτα και στη διευθυνση μεταφορών του νομού σου

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.