  1. Εμενα στη καβαλα μου ζητησε να δειξω ολες τις γειωσεις( στο μονογραμμικο) στο κοινο κομβο/ζυγο και μαλιστα με 16αρι. Αυτο με τη ξεχωριστη γειωση απο πινακα στο μπαροκιβωτιο μου φαινεται μεγαλη βλακεια, εχεις Pm

    Επισης δεν δεχτηκε ως γενικοAC μικροαυτοματο αλλα ζηταει διακοπτη φορτιου και ξεχωρες ασφαλειες, τηκτες ή αυτοματες. Α, και το RCD υποχρεωτικο!

    και αν έχεις και sma θα σου ζητήσει και επιτηρητή,,

  2. Καλώδια γειώσεων dc και ac πλευράς τι διατομών όταν φτιάχνεις έξτρα γείωση??

     

    αν πίνακας και inverter είναι κοντά στο μπαροκιβώτιο τοποθετημένα τότε πιάνεις στην υπαρχουσα γείωση του μπαροκιβωτίου? και με τι διατομών γείωσεις? 25άρα στο dc και μέσω του παροχικού στο ac?δηλαδή 5χ10

  3. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση?

    Είναι αναγκαίο σε 10άρι η αντικεραυνική ή όχι?Κι αν ποτέ συμβεί κανά κακό η ασφάλεια πληρώνει ή αρχίζει τα περίεργα ότι δεν είχες βάλει και τα λοιπά? Αν είναι αναγκαίο ποιό είναι το κόστος για το οποίο συζητάμε?

     

    τ2 στα dc πριν την είσοδο του inverter, τ2 στον ac πριν την είσοδο του inverter και τ1+2 πλησίον του μετρητή (αυτά από ελέμκο..) το τ1+2 έχει να κάνει με την ύπαρξη σαπ και με την σύνδεση του φ/β μέσω εναερίου δικτύου ΔΕΗ όπως πρόσφατα ενημερώθηκα από μέλος του forum..

     

    αλλά πάντα στην κρίση του μελετητή και αναλόγως της υφιστάμενης κατάστασης

    όσον αφορά τις ασφαλιστικές και αυτές κατά το δοκούν......πράττουν

  4. Γνωρίζει κανείς ποιά πρέπει να είναι η διατομή του καλωδίου της γείωσης από τις βάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος με τους πίνακες;

     

    Για ποιό λόγο βάζουμε πχ. 6αρα διατομή πάνελ-πάνελ και πάνελ-βάσεις και για βάση-πίνακα βάζουμε 16αρα;

     

    Ο εγκαταστάτης μου βάζει 16αρα γειώση και του είπα γιατί πχ. δεν βάζει 10αρα και μου απάντησε ότι το λέει ο κανονισμός. Στην ουσία δεν μου έδωσε μια σαφή απάντηση που να λέει ότι βάζει 16αρα για "αυτό" το λόγο. Ξέρετε κάτι παραπάνω;

     

    στην Καβάλα μου ζήτησαν όλες τις γειώσεις 25mm^2 δηλαδή..

     

    25άρα στην κατεβασιά από στήριξη απευθείας σε έξτρα ηλεκτρόδιο (ή τρίγωνο ή..)

    25άρα από τον βοηθητικό ζυγό γείωσης του πίνακα στο προαναφερθέν ηλεκτρόδιο

    και 5χ10 στο μπαροκιβώτιο

     

    όταν το ρώτησα αν μπορώ τη γείωση από τη στήριξη 25άρα να τη ρίξω στο μπαροκιβώτιο και να ρίξω και τον βοθητικό ζυγό μέσω του 5χ10 στο μπαροκιβώτιο εφόσον είχε πολύ καλή γείωση μου τα μασούσε,,

     

    περιμένω τις απόψεις σας παρακαλώ!

  5. Πάντως ο HD384 στο Άρθρο 103.3, εδάφιο θ, αναφέρει ότι δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αφήνεται στην κρίση του μελετητή.

     

    Καλό βέβαια είναι να υπάρχει ΔΔΕ για μεγαλύτερη προστασία.

     

    Βέβαια οι ΔΔΕ 300mA δεν προστατεύουν τον χρήστη της εγκατάστασης αλλά περισσότερο τον εξοπλισμό. Για προστασία ανθρώπων απαιτούνται ΔΔΕ 30mA, που όμως σε ΦΒ εγκαταστάσεις ενδέχεται να ενεργοποιούνται συνέχεια λόγω χωρητικών ρευμάτων.

     

    Για κοσταλ συγκεκριμένα σηκώνει 4χ40Α/30ma τύπου A-si schneider, αλλά ο sma τον ρίχνει, ο fronius ig plus 120V δεν το ρίχνει, σε sma πας στα 300mA

    αυτά εκ πείρας, βέβαια στα 30mA όλοι οι αντιστροφείς έχουν εσωτερική προστασία, η ΔΕΗ θέλει όμως θέλει 30mA προστασία στον πίνακα οπότε δε βγάζεις άκρη..

    γιατί δε βγάζουν κανά πρότυπο για φ/β να τελειώνει όλη η ιστορία..???

  6. και στα ηλεκτρόδια αυτά συνδέθηκαν τόσο το καλώδιο της AC πλευράς όσο και της DC πλευράς

     

     

     

    επανέρχομαι στο θέμα και θεωρώ πως θα ήταν καλύτερα αν τη γείωση του ac τη στέλνεις στο μπαροκιβώτιο με το 5χ10 παροχικό σου (ή μεγαλύτερης διατομής αναλόγως της απόστασης)

    και στο έξτρα τρίγωνο ή μονό ηλεκτρόδιο που φτιάχνεις στέλνεις μόνο τη γείωση της στήριξης

  7. Καλησπέρα συνάδελφοι,

     

    Διαβάζοντας την όλη συζήτησει που εξελίσετε γύρω από τις γειώσεις θα ήθελα να παραθέσω δύο γνώμες σχετικά με τον τρόπο γείωσης ενός οικιακού φ/β (στέγη ή δώμα).

     

    1η γνώμη:

    -Διάφορα πρότυπα αναφέρουν πως η γείωση των μεταλλικών εξαρτημάτων της στήριξης (συμπεριλαμβανομένου των πλαισίων ή όχι) πρέπει να καταλήγει απευθείας στη γη με ηλεκτρόδιο μέσω 25άρι χαλκού είτε γυμνού είτε nyaf (λόγω αυξημένης πιθανότητας κεραυνικού πλήγματος).

    -Οι γειώσεις του αντιστροφέα, των αντικεραυνικών dc (2p), αντικεραυνικού ac (4p), του πίνακα γενικότερα, καταλήγουν σε κοινό κόμβο (μπάρα γειώσεως πίνακα ac) και οδεύουν μέσω του 5x10 στο μπαροκιβώτιο όπου και γειώνεται (αναλόγως απαιτήσεων ΔΕΗ).

     

    προσφάτως και σε συζήτηση με εμπειρογνώμονα τραπέζης είπε πως αυτή είναι η σωστή μεθοδολογία γείωσης προκειμένου ο πελάτης να είναι καλυμμένος με την ασφάλεια του Φ/Β που τον έχει υποχρεώσει η τράπεζα να κάνει λόγω δανείου κλπ. (για να μην αναφέρω και την απαίτηση αντικεραυνικού στο ac τύπου Ι+ΙΙ που απαιτεί η ασφάλεια της τράπεζας, ανεξαρτήτως ύπαρξης ΣΑΠ ή όχι, άλλο θέμα αυτό..).

     

    2η γνώμη: (στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να καρφώνουμε ηλεκτρόδια στην αυλή του πελάτη)

    Η γείωση των μεταλλικών εξαρτημάτων της στήριξης, του αντιστροφέα, των αντικεραυνικών dc (2p), αντικεραυνικού ac (4p), του πίνακα γενικότερα, καταλήγουν σε κοινό κόμβο (μπάρα γειώσεως πίνακα ac) και οδεύουν μέσω του 5x10 στο μπαροκιβώτιο όπου και γειώνεται(αναλόγως απαιτήσεων ΔΕΗ),

    ή στην περίπτωση αυτή απαιτείται και 2η όδευση παράλληλα με την πρώτη του 5χ10 και χαλκού 5χ16 τουλάχιστον προκειμένου να διατηρήσουμε την συνέχεια της 25άρας γείωσης πάνω από την σκεπή (της στήριξης δηλαδή)?

     

    θα ήθελα την άποψη σας σχετικά με το ποια θεωρείτε ασφαλέστερη-λογική λύση.

×
×