Μετάβαση στο περιεχόμενο

Kop.

Members
  • Περιεχόμενα

    13
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από Kop.

  1. Χαίρεται σε όλα τα μέλη.  Είμαι μηχανολόγος και θα ήθελα τη  βοήθειά σας στην παθητική πυροπροστασία.

    Αναφαίρεται ο πίνακας 7 στους δείκτες ανα χρήση κτηρίου, οι οποίοι όμως αφορούν τον φέροντα οργανισμό και όχι την πλάγια κάλυψη.

    Τι εννοούμε  παρακαλώ με την πλάγια κάλυψη?

  2. Καλησπέρα σας,

     

    Για τη διαστασιολόγηση μια ΚΚΜ, αν δεν ειναι 100 νωπού, η συνολική παροσή αέρα της μονάας πώς υπολογίζεται?

    Ξέρω τον εξής τύπο: V=(SHG/(Τr-Ts)*(273+t)/358, όπου t θερμοκρασία νωπού, αλλά δεν ξερω ούτε τι μονάδες βγάζει ο τύπος ουτε αν θελει W ή kW. Και το Τs αρχικα το υποθέτεις?  

  3. 21 λεπτά πριν, antloukidis said:

    Η υγρασία είναι ίσως το ευκολότερο, αν έχεις μία ΚΚΜ.

    Ρυθμίζεις τον υγραντήρα της να βγάζει 35%, που είναι η χαμηλότερη απαιτούμενη, και βάζεις 1 ηλεκτρικό υγραντήρα σε κάθε χώρο που θέλει περισσότερη υγρασία.

    Αν έχεις επιστροφή αέρα στην ΚΚΜ από όλους τους χώρους (και από τους χώρους με μεγάλη υγρασία), θα πρέπει να ψύξεις τον αέρα στην ΚΚΜ, για να κάνεις αφύγρανση, μετά θέρμανση ( άρα πρέπει να έχεις 2 στοιχεία) και μετά ύγρανση μέχρι 35%.

    Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε χώρου, θα έχεις ντάμπερ ηλεκτροκίνητα στον αεραγωγό του κάθε χώρου, που θα παίρνει εντολή από θερμοστάτη χώρου.

     

    Υ.Γ. Πολύ πολύπλοκο μου φαίνεται....

    Γιατί σώνει και καλά μία ΚΚΜ? Αν έβαζες 1 FCU σε κάθε χώρο???

    Αυτό είχε ζητησει ο πελάτης αρχικά. 

    FCU? Γιατι όχι split  σε καθε χώρο και μετα μετά με υγραντήρες/ αφυγραντήρες?

  4. 1 ώρα πριν, antloukidis said:

    Πιστεύω ότι είναι ένας γρίφος, που αν σπάσει κάποιος το κεφάλι του μπορεί να τον λύσει τεχνικά!

    (απαιτούνται κα άλλα δεδομένα όπως συνθήκες χωρίς κλιματισμό??? ψύξη πάντα??? ή και θέρμανση???, νωπός??? , απαίτηση ύγρανσης ή και αφύγρανσης???κλπ , λύση με διπλό στοιχείο ΚΚΜ ψύξης - μεταθέρμανσης???, ηλεκτροκίνητα ντάμπερ αεραγωγών, ηλεκτρικοί υγραντήρες κλπ) ???

    Ίσως ένα σύστημα VRV ταυτόχρονης ψύξης και θέρμανσης μαζί με ηλεκτρικούς υγραντήρες θα είναι απλούστερο και οικονομικά προτιμότερο...

    Ακόμα φτηνότερο μάλλον θα βγεί ανεξάρτητο σύστημα σε κάθε χώρο.

    Καλησπέρα.

    Οπως ειπα και πιο πανω, απαιτούνται συγκεκριμένες θερμοκρασίες χειμώνα καλοκαίρι. Η περιοχή ειναι Τρίκαλα, που σημαίνει 31,5 ( αν δεν κανω λάθος)  θερμοκρασία υπολογισμού το καλοκαίρι. Οι δύο χώροι θέλουν 25 και οι άλλοι 2 30. Αυτό σημαινει ότι μήνα όπως Μάιο, Ιούνιο Σεπέμβριο Οκτώβριο θα χρειάζομαι και ταυτόχρονα θερμανση και ψύξη, αλλά αυτό λύνεται έυκολα με dual ahu  και τερματικές μονάδες vav. Δεν είμαι στο στάδιο να υπολογίσω λεπτομέρειες για το αν θελω μεταθερανση ή κατι τέτοιο. Το πρόβλημά μου πως θα κινηθώ, που  έχω 4 στους 4 χώρους με διαφορετικές συνθήκες και το δύσκολο μέρος της υγρασία που έχω να ικανοποιήσω 4 διαφορετικές απαιτήσεις. 

     

    Αυτοί οι χώροι  αφορούν απλά αποθήκευση φαρμάκων  και βρίσκονται στο υπόγειο του κτηρίου με άλλους 3 ορόφους από πάνω χωρίς ανοίγματα και ηλεκτρικές συσκευές μεσα. Οι μόνες απαιτήσεις σε φορτίο θα ειναι η ανανέωση του αέρα για τη χρήση που εχουν αυτοι οι χώροι. 

    Παρότι ο πελάτης ζήτησε αρχικά ΚΚΜ φαίνεται ανούσιο με τοσα μικρά φορτια να δωθεί τέτοια λύση. 

     

    θα ήθελα όμως να "ακούσω" την άποψή σας για το πως θα λυνόταν μια τέτοια εφαρμογή αν είχαμε πιο μεγάλα φορτία και χώρους ώστε να άξιζε τεχνοοικονομικά να μπει λύση κκμ 

    Πώς μπορώ όμως πάρω τις συνθήκες που θέλω?
    Σίγουρα 4 αυτόνομα μηχανήματα θα ηταν η καλύτερη λύση για τη θερκοκρασία. Αλλα την υγρασία πως μπορώ να την ελέγξω με ακρίβεια?

     

       

     

  5. 20 λεπτά πριν, antloukidis said:

    Δεν έχω καταλάβει ακόμα το πρόβλημα...

    Θέλεις με μία ΚΚΜ για να κλιματίσεις 4 χώρους ή μία ΚΚΜ σε κάθε χώρο?

    Επίσης απάντησε και στο Mίλτο!

    Το σύστημα Close Control στην ουσία μία ΚΚΜ είναι και αυτό, με δυνατότητα να πετυχαίνει τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι μία κοινή ΚΚΜ και βέβαια να λειτουργεί σε ψύξη ακόμα και το χειμώνα. (άρα η επιθυμητή ακρίβεια τιμών καθορίζει τι επιλέγουμε)

    Καλησπέρα. Μια ΚΚΜ για όλους τους χώρους. 

    Τα  close control από ότι είδα κ μου είπαν οι εταιρείες κανουν κυρίως cooling. 

    Εγώ έχω 4χωρους κ θέλουν χειμώνα καλοκαίρι τα εξής: 

    1χωρος: 30 βαθμούς και 75% υγρασία.

    2χωρος:30 βαθμούς κ 35%υγρασια

    3χωρος:25 βαθμούς και 40% υγρασία

    4χωρος:25 βαθμούς και 60%υγρασια. 

    Ο κάθε χώρος είναι γύρω στα 20 τετραγωνικά. Μας ζητήθηκε λύση με ΚΚΜ. Τα φορτια είναι το πολύ 10 kw. 

    10 kw ΚΚΜ...δεν ξέρω καν αν αξίζει να γίνει με ΚΚΜ.

    Αλλιώς πως?

    Και μιας κ έπεσε αυτή η εφαρμογή, κ οι χώροι ήταν πιο μεγάλοι, πως λύνεται αυτη η εφαρμογή με ΚΚΜ και τέτοιες συνθηκες?

  6. 15 ώρες πριν, miltos said:

    Δες το συνολικά σαν εγκατάσταση (δίκτυο αεραγωγών κλπ). Μην εστιάζεις μόνο στην ΚΚΜ.

    Οι χώροι απαιτούν θέρμανση ή ψύξη? Ύγρανση ή αφύγρανση?

    Οι χώροι πρέπει να είναι στους 25 χειμώνα καλοκαίρι κ κάποιοι να έχουν 70% υγρασία κ κάποιο άλλοι 60-55% υγρασία

    Μηπως είναι καλή λύση η επιλογή close control unit? Εντωμεταξύ οι χώροι έιναι γύρω στα 30 τετραγωνικά ο κάθε ένας, 4 χώροι στο συνολο

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.