3 λεπτά πριν, Didonis said:
μπερδεύτηκα λίγο...
Εσύ Μηχανικός δεν είσαι??
Και ο / οι επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου έχουν ενημερωθεί ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή?
Είμαι μηχανικός αλλά δεν ασχολούμαι με μελέτες. Ο επιβλέπων ήρθε στα θεμέλια, γνωριστήκαμε, μου είπε αν τον χρειαστώ να τον καλέσω, και δεν τον ξαναείδαμε.
-
2 λεπτά πριν, Didonis said:
Σημαίνει ότι πρέπει να επικοινωνήσεις με τον Μελετητή της αρχιτεκτονικής μελέτης της Οικοδομικής άδειας να δείτε τι υπάρχει ή και τι πρέπει να αναθεωρηθεί.
Επικουρικά ο κατά νόμο επιβλέποντας Μηχανικός του έργου είσαι εσύ ή άλλος?
Αν άλλος θα πρέπει να μιλήσεις και μαζί του.
Συμφωνώ, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούμε να τον βρούμε και εγώ πρέπει να κινηθώ άμεσα γιατί πρέπει να απομακρυνθουν τα υλικά από το χώρο.
#btw απορώ πως γίνεται εν ετει 2024 να μην πατάνε το πόδι τους μηχανικοί στο εργοτάξιο ούτε μισή ώρα, και να βασίζονται στην καλή θέληση του μάστορα για την ορθή υλοποίηση της μελέτης#
-
45 λεπτά πριν, kierion said:
Στους υπολογισμούς του Διαγράμματος Κάλυψης.
Πρέπει να έχει
- Ε(ΕΞ + Η/Χ)
- Ε(ΕΞ)
- Ε(Η/Χ)
Και για τα τρία πρέπει να γράφει και max και πραηματοποιούμενη επιφάνεια.
Μόλις κατέβασα το διάγραμμα κάλυψης και δεν υπάρχει πουθενά κάτι σχετικό. Σημαίνει κάτι αυτό ή απλά είναι ελλιπές;
-
5 λεπτά πριν, kierion said:
Στους υπολογισμούς του Διαγράμματος Κάλυψης.
Πρέπει να έχει
- Ε(ΕΞ + Η/Χ)
- Ε(ΕΞ)
- Ε(Η/Χ)
Και για τα τρία πρέπει να γράφει και max και πραηματοποιούμενη επιφάνεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε και συγγνώμη για την ταλαιπωρία!
-
41 λεπτά πριν, kierion said:
Αν ΔΕΝ υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας Εξωστών το αφήνετε και γίνεται Αναθεώρηση, λόγω αλλαγής στοιχείων Δ.Κ.
Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσατε να μου πείτε που αναφέρεται η μέγιστη επιφάνεια εξωστων;
-
12 λεπτά πριν, kierion said:
Καλησπέρα συνάδελφε.
Ελεγκτής Δόμησης έχει περάσει;
Καλησπέρα. Όχι, τώρα ολοκληρωνονται οι εργασίες σκυροδεμάτων.
-
Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Ως μηχανικός που έχω ασχοληθεί μόνο με κατασκευές σκυροδεμάτων, μπαίνω απευθείας στο ψητό μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει.
Δυστυχώς κατά την κατασκευή μιας πολυκατοικίας, κατασκευαστηκε ένας εξώστης ο οποίος από λάθος δεν τραβήχτηκε πιο μέσα με αποτέλεσμα να βγαίνει 20εκ έξω από τη γραμμή του ιδεατου στερεού.
Συγκεκριμένα ενώ οι εξωστες μέχρι τον 7ο όροφο ήταν 2,20 σε μήκος, του 8ου έπρεπε να είναι 2,00μ αλλά κατασκευαστηκε όπως τα υπόλοιπα.
Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια ανοχή σφάλματος και πόση είναι αυτή ή πρέπει να προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε καθαιρεση του;
Απόκλιση από γραμμή ιδεατου στερεού
in ΓΟΚ - Κτιριοδομικός
Δημοσιεύτηκε
Τι να σας πω. Ο ιδιοκτήτης είναι εξωτερικό, ο επιβλέπων εξαφανισμένος. Υποθέτω λογικά για να κλείσει θα κάνει μια συνολική αναθεώρηση.