Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι καλησπέρα,

 

θέλω να υπολογίσω διατομή σωληνώσεων σε οικιακή εγκατάσταση υγραερίου που θα ενωθεί με υπόγεια δεξαμενή 500lt.

 

Από πού ξεκινάω τους υπολογισμούς;

 

Κατέχω το Adapt της 4Μ. Πώς θα κατευθυνθώ στο πρόγραμμα;

 

Γνωρίζω ότι η διαδικασία μοιάζει με εκείνη για το Φ.Α. Ισχύει;

Δημοσιεύτηκε

Έχω ανεβάσει ένα αρχείο σχετικό. (Δες το λίγο με προσοχή)

Οι υπολογισμοί είναι παρόμοιοι με το Φ.Α.

  • Upvote 2
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

Στην χαμηλή πίεση < 100 mbar δουλεύεις με σχέσεις ασυμπιέστης ροής δηλ. σταθερή πυκνότητα. Αλλάζεις τη πυκνότητα στους υπολογισμούς του φ.αερίου από 0,79m3/kgr (για το φ.αέριο), το κινηματικό ιξώδες και την παροχή (προσοχή το υγραέριο έχει θερμογόνο περίπου 12kwh/kgr δηλ. 25 kwh/m3). Το όριο πτώσης πίεσης στη χαμηλή στο υγραέριο είναι 2 mbar. Γενικά όλα καλά..

 

Στην μέση πίεση θές σχέσεις συμπιεστής ροής δηλ. η πυκνότητα αλλάζει ανάλογα με τη απόλυτη πίεση κατά μήκος του αγωγού. Πρακτικά τον υπολογισμό συμπιεστής τον θές για τη διατομή μεταξύ των 2 μειωτών πίεσης (χαμηλής-υψηλής).

 

Η δεξαμενή 500 lit είναι λίγο μικρή πάντως..

  • Upvote 1
  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Για σας θα ήθελα σας παρακαλω να με ενημερώσετε πως αλλάζουμε στο πρόγραμμα φυσικου αερίου της 4Μ το κινηματικό ιξώδες ,την πυκνότητα ,τη θερμογόνο δύναμη , για υπολογισμους δικτύου υγραερίου χαμηλής πίεσης .ευχαριστώ !!

  • Upvote 1