Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόβλημα σε δίκτυο πυρόσβεσης


mc00101

Recommended Posts

Καλησπέρα συνάδελφοι,

 

Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα σε σύστημα πυρόσβεσης με sprinklers:

Το υφιστάμενο δίκτυο (μέσα σε υπόγειο γκαράζ) σερβίρει με νερό τόσο τα σπρίνκλερς όσο και τις πυροσβεστικές φωλιές. Ταυτόχρονα η μελέτη δείχνει ότι οι πυροσβεστικές φωλιές σερβίρονται από ανεξάρτητο δίκτυο. Ο πελάτης θέλει να επεκτείνει το υπόγειο γκαράζ και κατ' επέκταση και το σύστημα πυρόσβεσης. Πρώτο ερώτημα, επιτρέπεται στο ίδιο δίκτυο να έχεις και σπρίνκλερς και φωλιές; Δεύτερο ερώτημα, πώς ο προηγούμενος συνάδελφος κατάφερε και έδειξε στη μελέτη άλλα και στην πράξη έγιναν άλλα, από τη στιγμή που έκανε αυτοψία η πυροσβεστική;

Link to comment
Share on other sites

συνάδελφε λίγο με μπέρδεψες,

από ένα πυροσβεστικό συγκρότημα μπορείς να υδροδοτήσεις sprinkler και ΠΦ,

από το συλλέκτη του συγκροτήματος αναχωρούν κλάδοι οι οποίοι υδροδοτούν τα sprinklers και τις φωλιές, κάθε κλάδος μπορεί να υδροδοτεί μόνο sprinklers ή μόνο φωλιές, το σύνολο αυτών των κλάδων ονομάζεται πυροσβεστικό δίκτυο άρα στο πρώτο ερώτημα ναι, για το δεύτερο υπάρχουν πολλές εξηγήσεις αλλά οι περισσότερες δεν λέγονται δημόσια :twisted:

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφε το ξέρω ότι από το αντλητικό συγκρότημα θα έπρεπε να φεύγουν δύο σωλήνες (μια για π.φ. και η άλλη για σπρίνκλερς), στο παρόν όμως φεύγει μια και διακλαδίζεται εντός του χώρου και σε σπρίνκλερς και σε φωλιές. Περνάει αυτό από την πυροσβεστική αυτοψία; Και εάν όχι, τότε πώς ο προηγούμενος συνάδελφος το πέρασε; Αφού δεν περνάει εγώ τι πρέπει να κάνω; Εάν τοποθετήσω, σε κάθε σωλήνωση που καταλήγει σε φωλιά, βάννα;

 

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση

Link to comment
Share on other sites

από τον συλλέκτη μπορεί να φεύγουν και δέκα και είκοσι σωλήνες ανάλογα με τον αριθμό των ΠΦ και των σπρίνκλερ που έχουμε,

στο προκείμενο τώρα αν η σωλήνα που φεύγει από το συγκρότημα και διακλαδίζεται εντός του χώρου, έχει ικανή παροχή για τα sprinkler και τις φωλιές είναι οκ και περνάει από την πυροσβεστική, σκέψου το δηλαδή σαν ένα πολυ μακρύ συλλέκτη κατάθλιψης, απλά επειδή οι συλλέκτες είναι συνήθως μεγάλων διατομών, 5-6'' και παραπάνω, είναι πιο δύσκολο και κοστοβόρο κατασκευστικά και αποφεύγουμε να τα κατασκευάζουμε έτσι,

ίσως όταν έγινε να υπήρχε κάποια ιδιαιτερότητα στις απαιτήσεις του χώρου που δεν την ξέρεις και να κατασκευάστηκε έτσι.

Link to comment
Share on other sites

Δες την ΤΟΤΕΕ 2451, μέρος Β, παρ 5.2.22, σελ 150. Απαιτείται κύρια βαλβίδα διακοπής για τα sprinkler.

 

Η βαλβίδα αυτή χρησιμοποιείται, εκτός των άλλων, για την απομόνωση των sprinkler, ώστε να μπορεί κάποιος να επέμβει στο χώρο με τη μάνικα, χωρίς να καταβρέχεται. Για αυτό φαντάζομαι ότι η ΤΟΤΕΕ ζητάει να τοποθετείται ταμπέλα, εμφανής στους πυροσβέστες, που θα δείχνει τη θέση της βαλβίδας.

 

Βέβαια, η ΤΟΤΕΕ ζητάει πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν ακολουθείται σχεδόν από κανέναν, ούτε και ελέγχεται η εφαρμογή της. Η εφαρμογή της ΤΟΤΕΕ έγινε υποχρεωτική με Υπουργική Απόφαση, όσο αφορά τον τρόπο κατασκευής, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.