Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πέδιλα - απορία ΕΚΩΣ


 
sundance

Recommended Posts

18.6.1

σελ. 403 πανω

αυτο για τα στοιχεια γενικοτερης θεμελιωσης τι σημαινει?

 

οτι αν εχουμε θεμελιωση των υποστυλωματων και τοιχειων με πεδιλα μπορουμε να μειωσουμε τις διαστεις των πεδιλοδοκων των τοιχειων πιο κατω απο τις ελαχιστες που αναφερονται σε αυτη την παραγραφο?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Αν δεν έχεις γενική κοιτόστρωση ή πεδιλοδοκούς πάνω από τις οποίες ορθώνονται τα τοιχώματα υπογείου, τότε τα τοιχώματα αυτά πρέπει να έχουν πέλμα πλάτους >max(3*bw, 60cm) και ύψος >max(1,5*bwx, 30cm) και θα οπλίζονται με min#Φ12/15. Τα S400-S500 καταγήθηκαν οπότε θα χρησιμοποιήσεις B500A ή Β500C (στα πλέγματα πιο κοινό είναι νομίζω το B500A).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.