Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαστάσεις λεβητοστασίου


kongeo

Recommended Posts

Το boiler είναι σε τμήμα του λεβητοστασίου που βρίσκεται κάτω από τη σκάλα.

 

Αλλά και πάλι, δεν απαγορεύεται.

Link to comment
Share on other sites

μήπως τότε πέφτει κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό ύψος (κάτω από το κοντινότερο σκαλί) και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως χώρος κύριας χρήσης το τμήμα κάτωθεν της σκάλας;

Link to comment
Share on other sites

Κτιριοδομικός, άρθρο 27:

 

2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαγιάς

 

Απορία: Πως το εννοει αυτο το "κατοικουμενους οροφους", δεν επιτρεπεται καθολου στο επιπεδο αυτο να υπαρχει κατοικια ή με τοιχο ενδιαμεσα απαλλασομαστε απο το "κατοικουμενους" (και που το λει αυτο?)

Link to comment
Share on other sites

Π.χ. το υπόγειο και το δώμα δεν είναι κατοικημένοι χώροι . Φυσικά το ίδιο ισχύει και σε οποιοδήποτε άλλο όροφο , άπαξ και αυτός δεν έχει κόσμο .

Link to comment
Share on other sites

Στο παραπνω λοιπον pdf αρχειο του ΔΙΜΗΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ φαινεται η δεξαμενη καυσίμου διπλα στη σκαλα με τοιχο ενδιαμεσα.Δεν ειναι κατοικισιμος οροφος αυτος?Επιτρεπεται?

Link to comment
Share on other sites

Την έχω και γω αυτή την απορία. Ίσως το υπόγειο (όταν δεν έχει κύρια χρήση) δεν θεωρείται κατοικούμενος χώρος.

 

Στην περίπτωση όμως ισόγειας κατοικίας, τι γίνεται?

Link to comment
Share on other sites

Μπορεί κάποιος να αναφέρει τη νομοθεσία για λεβητοστάσια (και δεξαμενές) ;

Δηλαδή: χωροταξικά, διαστάσεις, ηλεκτρολογικά, δομικά.

Link to comment
Share on other sites

- ΓΟΚ, παρ. 103. Γενικές απαιτήσεις.

- ΓΟΚ, παρ. 104. Τοίχοι - δάπεδα - στροφές, αποχέτευση

- ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα.

- ΓΟΚ, παρ. 106. Αερισμός - Εξαερισμός

- ΦΕΚ 100/Β/3-2-79 Πυροσβεστική διάταξη υπ΄ αριθ. 2 Aρθρο 2 παρ. 3 και Aρθρο 10 παρ. 2 περιλήψεως βασικών μέσων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

- ΦΕΚ 20Β/19-1-81 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 3 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.

- ΦΕΚ 623/Β/2-5-82 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 2Β "Τροποποίηση της 2/3-2-79 πυροσβεστικής διάταξης.

- Σχέδιο Κανονισμού για την πυροπροστασία κτιρίων ΚΕΦ Α, Β, Γ, . έως Ο (ΥΧΟΠ 1984).

- VDI, 2050 Κεντρικά Λεβητοστάσια

- TRGI 72. (Εξαερισμός λεβητοστασίου).

Επίσης ισχύουν:

Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/85 Εγκαταστάσεις σε κτίρια - λεβητοστάσια παραγωγής θερμού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.

2. 3. Οι επεξηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ 15376/1785/88 που διευκρινίζει τα περί τοποθετήσεως των λεβητοστασίων στο Δώμα, και

4. ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. Πρωτ. Ε.18254/ΕΓΚ.18/75: Απαγόρευσις τοποθετήσεως λεβητοστασίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα των οικοδομων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.