Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συντελεστής συμπεριφοράς q


 

Recommended Posts

εντάξει δεν ήταν και μεγάλος ο σεισμός στην Αθήνα,βέβαια δεν ήταν και μικρός

 

π.χ Μοναστηράκι

 

καταγράφηκε max a=0.51g αλλά αν λάβεις το συχνοτικό περιεχόμενο και τους κύκλους της επιτάχυνσης---> άνετα πήγαινες πάνω από 1,5g

άρα που καταλήγουμε?

Link to comment
Share on other sites

έλα ντε? που? δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία για να πάρει κάποιος την απάντηση

Link to comment
Share on other sites

Ο ικανοτικός έλεγχος είναι ανεξάρτητος από την μέση (DCM) ή υψηλή πλαστιμότητα (DCH). Δες EN 1998-1 παρ. 5.2.3.3.(2).

 

 

Συγκεκριμένα:

 

1. Όταν στην εν λόγω σεισμική διεύθυνση υπάρχουν τοιχώματα που αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 50% της σεισμικής τέμνουσας βάσης.

 

για πλαισιακά και δυαδικά συστήματα ισοδύναμα με πλαισιακά:

 

2.Στους κόμβους του τελευταίου ορόφου

3.Στους κόμβους ισογείων διώροφων με τη προυπόθεση ότι για κανένα κατακόρυφο στοιχείο δεν ισχύει v>0.3 για την σεισμική κατάσταση σχεδιασμού

4. σε ένα κάθε 4 υποστυλώματα πλαισίων με υποστυλώματα παρόμοιου μεγέθους είναι προτιμότερο να μην ισχύει η εξίσωση ΣΜRc>=1.3ΣΜR,b σε εσωτερικά παρά σε εξωτερικά υποστυλώματα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.