Καλημέρα σε όλους.

Οσο ψάχνω την δυνατότητα εγκατάστασεις φβ τόσο μπερδέυομαι.

Απο αυτά που διάβασα στο νόμο κατάλαβα οτι στην ταράτσα δεν επιτρεπεται να μπει φβ πανω στο κλιμακοστασιο και δεν μπορεί επίσης να μπει πανω σε κλιματαριες πέργκολες ή ιδιοκατασκευες (πχ.κατασκευή με σιδεροδοκούς στο υψος του κλιμακοστασίου και τοποθέτηση των πανελ πανω σε αυτη την κατασκευή.

Ο κάθε μηχανικός προτείνε διάφορες τετειες λύσεις και η πολαιοδομία και η ΔΕΗ λένε οτι γίνεται.

Καπου ομως δίαβασα οτι σε ένα μελλοντικό ελεγχο αν διαπιστωθεί η παραμικρή παρανομία ή παρατυπια ξηλώνεται το φβ και πληρωνεται πρόστιμο ίσο με την αξία τοποθετησής του.

Εαν μπορεί καπιος να μου δώσει μια απάντηση τι ακρίβως ισχύει για την χωροθέτηση του φβ στην ταράτσα ας με βοηθήσει με τις γνώσεις του.

 

Ευχαριστώ προκαταβολικά

Link to comment
Share on other sites

Οπως τα ειπες ειναι.Μην παιρνεις ρισκα που θα τα εχεις για 25 χρονια στην πλατη σου.Πηγαινε νομιμα.Βρες ενα μηχανικο που θα κανει νομιμη χωροθετηση και τερμα.

Link to comment
Share on other sites

ταράτσα....

 

*απαραίτητη η ύπαρξη στηθαίου

*απαραίτητη η τήρηση απόστασης ασφαλείας 0,5m απο το στηθαίο

*απαγορεύεται η τοποθέτηση ΠΑΝΩ στην απόληξη του κλιμακοστασίου

*απαγορεύεται να υπερβαίνει η εγκατάσταση σε ύψος το ύψος του κλιμακοστασίου

(αν κάπου κάνω κάτι λάθος διορθώστε με)

 

όπως σου είπε ο συνάδελφος κάνεις μια επένδυση (ισως η καλύτερη αυτήν την στιγμη) για 25 χρόνια. Το καλύτερο θα είναι να είσαι σωστός.

Οπότε ψάξε και βρες έναν μηχανικό που θα σου κάνει σωστή μελέτη γιατί έχουν κάνει τα 10κια αυτοσκοπό τελικά

Link to comment
Share on other sites

ταράτσα....

 

*απαραίτητη η ύπαρξη στηθαίου

*απαραίτητη η τήρηση απόστασης ασφαλείας 0,5m απο το στηθαίο

*απαγορεύεται η τοποθέτηση ΠΑΝΩ στην απόληξη του κλιμακοστασίου

*απαγορεύεται να υπερβαίνει η εγκατάσταση σε ύψος το ύψος του κλιμακοστασίου

(αν κάπου κάνω κάτι λάθος διορθώστε με)

 

όπως σου είπε ο συνάδελφος κάνεις μια επένδυση (ισως η καλύτερη αυτήν την στιγμη) για 25 χρόνια. Το καλύτερο θα είναι να είσαι σωστός.

Οπότε ψάξε και βρες έναν μηχανικό που θα σου κάνει σωστή μελέτη γιατί έχουν κάνει τα 10κια αυτοσκοπό τελικά

 

Συγνώμη αλλά ο νόμος ο οποίος τα βρήκες αυτά καταργήθηκε ένα χρόνο μετά, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή. Σαφώς και δεν ισχύουν αυτά. Αν ίσχυαν τότε δεν θα μπορούσε κανένας να βάλει και γι αυτό τα κατάργησαν. Μόνο τα δύο μεσαία που αναφέρεις ισχύουν. Όσο για το ύψος και για τις τυχόν κατασκευές σε παραπέμπει στο νόμο της πολεοδομίας με τα ιδεατά στερεά και το ύψος δόμησης.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.