γιατί λες ότι ο καταναλωτής θα παίρνει νερό από την γεώτρηση; όταν η γεώτρηση δεν έχει καθόλου νερό ή το νερό δεν φτάνει την ζήτηση του καταναλωτή τι συμβαίνει; όταν ο καταναλωτής δεν τράβα νερό ή η ζήτηση του είναι μικρότερη από την παροχή της γεώτρησης και η γεώτρηση έχει νερό τι συμβαίνει;

 

στο σχέδιο που έχεις κάνει έχει κάποια λάθη το Ρ1 δεν βρίσκεται στα αριστερά του Ρ2, η ισχύς που απορροφά η Κ μετράται μόνο από το Ρ2, η ισχύς που παράγει το Π1 μετράται μόνο από το Ρ1

 

Κ--------Ρ2----|----------Π2

Π1------Ρ1----|

 

δεν είμαι και καλός στα ascii art

Link to comment
Share on other sites

Για τη γεώτρηση αν έχει πάντα νερό και ο Κ δεν ζητάει πολύ νερό τότε θα έχω μια μικρή πηγή Π1 (γεώτρηση) και μια μεγάλη πηγή Π2 (ΕΥΔΑΠ). Ποιός θα προλάβει να δώσει νερό; Αυτός που θα έχει τη μεγαλύτερη πίεση στον αγωγό του.

Στο ηλεκτρικό κύκλωμα (σε ευχαριστώ που το σχεδίασες) το ρολόι Ρ2 δεν το νοιάζει από που τραβάει ενέργεια. Σωστά;

Στον κόμβο όμως Ρ1,Ρ2,Π2 αν ο Κ δεν ζητάει πολύ ρεύμα τότε η Π1(ΦΒ) ή η Π2 θα του δώσει ρεύμα;

 

picmt.jpg

Link to comment
Share on other sites

άρα με τον κατάλληλο έλεγχο του πιεστικού μπορούμε να υδροδοτήσουμε το δίκτυο ύδρευσης και τον καταναλωτή όταν η γεώτρηση έχει επαρκή παροχή αλλιώς ο καταναλωτής υδροδοτείται από τον αγωγό και συμπληρώνει η γεώτρηση

 

ομοίως ηλεκτρικά η εγκατάσταση έχει ένα έλλειμμα ισχύος ενώ το φωτοβολταϊκό και η ΔΕΗ έχει πλεόνασμα. Το πως το έλλειμμα θα καλυφθεί δεν ενδιαφέρει την εγκατάσταση ούτε μπορεί να το γνωρίζει. Από την στιγμή που το φωτοβολταϊκό παραλληλισθεί με το δίκτυο μπορεί να εγχέει το πλεόνασμα ισχύος που όσο και αν έχει στο δίκτυο χωρίς να γνωρίζει που καταναλώνεται. Η εγκατάσταση θα τροφοδοτηθεί από το φωτοβολταϊκό όσο έχει ζήτηση μικρότερη από την παράγωγή του και το πλεόνασμα θα πάει προς το δίκτυο, αν πέσει η παράγωγη του φωτοβολταϊκού ή αυξηθεί η κατανάλωση θα τροφοδοτείται και από τα δυο.

Link to comment
Share on other sites

Θα πρότεινα να σκεφτεσαι το "κοινό καλώδιο" που συνδέει τους δυο μετρητές με το δίκτυο σαν μέρος του δικτύου. Η διαφοροποίηση της παραγωγής και κατανάλωσης γίνεται στο μπαροκιβώτιο. Από εκεί φεύγει ένα καλώδιο για την κατανάλωση και ένα για την παραγωγική μονάδα.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.