maneni Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 12:22 μμ δεν καταλαβαινω που ειναι η διαφωνια. Σε συστημα ΤΝ εχουμε ουδετερωση δηλαδη συνδεση ουδετερου και γειωσης. Η συνδεση αυτη γινεται στον μετρητη. Το καλωδιο γειωσης ΠΟΤΕ δεν σταματαει στον πινακα. Συνεχιζει παντα μεχρι τον μετρητη. Στην αναφερομενη περιπτωση η διαφορα ειναι οτι θα γινει η κυρια συνδεση με το ηλεκτροδιο γειωσης (θεμελιακη) στον πινακα και θα μπει ανα επιπλεον ηλεκτροδιο (συνηθως ραβδος) και στον μετρητη. Ωστοσο Μπορει η ΔΕΗ να ζητησει αυξημενη διατομη του αγωγου γειωσης μεταξυ μετρητη και πινακα.
Megawatt Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 12:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2011 at 12:53 μμ maneni συμφωνουμε. Billlllll, ετσι ακριβως
@konstantopulos Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 07:24 μμ Μετά από επικοινωνία που είχα με τη Διοίκηση της ΔΕΔΔΗΕ, καταλήξαμε στο εξής. Από τη θεμελιακή γείωση (άσχετα αν θα τη στείλουμε και στον πίνακα) θα πρέπει να πάμε αγωγό και μέχρι τη Διάταξη του/των μετρητών (πέραν του παροχικού), αν η απόσταση είναι απαγορευτική, τότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόσθετο σύστημα γείωσης κοντά στη διάταξη και να στείλουμε τον αγωγό. Η σύνδεση με τη θεμελιακή σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται μέσω του παροχικού αγωγού
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα