Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλιακός θερμοσίφωνας 3πλης ενεργειας και καλοριφέρ - παράκαμψη


yannis56

Recommended Posts

Παρέλαβα καινούργια μεζονέτα με ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας στην κεραμοσκεπή. Διαπίστωσα ότι όταν ανάβω το καλοριφερ το νερό περνάει υποχρεωτικά από τον ηλιακό. Δεν μπορώ δηλαδή να επιλέξω όταν έχω ζεστό νερό από τον ήλιο και ανάβω το καλοριφέρ μόνο για να ζεστάνω το σπίτι, να μην ανεβαίνει το νερό στον ηλιακό, αλλά να τον παρακάμπτει ώστε να έχω λιγότερες απώλειες.

Επειδή είχα αυτή την δυνατότητα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας εικοσαετίας νόμιζα ότι η επιλογή παράκαμψης του ηλιακού γινεται σε όλες τις καινούργιες κατασκευές. Το συζήτησα με τον υδραυλικό, ο οποίος εξεπλάγη και μου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται και δεν χρειάζεται διότι οι απώλειες είναι αμελητέες.

Θα ήθελα την γνώμη σας εαν πρέπει να επιμείνω να προστεθει στην εγκατάσταση η δυνατότητα παράκαμψης του ηλιακού.

Link to comment
Share on other sites

Μια φωτογραφία θα βοηθούσε για να σου απαντήσει κάποιος. Αν υπάρχουν σωλήνες "αρκετου μήκους" στον εξωτερικό χώρο επιβάλλεται. Αν όχι θα μπορούσες και να το παραβλέψεις.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή είχα αυτή την δυνατότητα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας εικοσαετίας νόμιζα ότι η επιλογή παράκαμψης του ηλιακού γινεται σε όλες τις καινούργιες κατασκευές. Το συζήτησα με τον υδραυλικό, ο οποίος εξεπλάγη και μου είπε ότι κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται και δεν χρειάζεται διότι οι απώλειες είναι αμελητέες.

 

Το εξεπλάγην μου άρεσε.....

Τις μέτρησε τις απώλειες;....

Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκαιο δεν είναι δουλειά του υδραυλικού να σχεδιάζει συστήματα...

Είναι προφανές ότι για άλλη μια φορά αγνοήθηκε η ειδικότητα του ενεργειακού μηχανολόγου.

Για να γίνει ο απαραίτητος αυτοματισμός που ζητάς φίλε Γιάννη χρειάζεται σχέδιο, σύστημα και λεφτά...

Όταν δεν υπάρχει σχέδιο...

Όταν δεν υπάρχει σύστημα...

Όταν δεν υπάρχουν λεφτά μην ζητάτε από τους υδραυλικούς τα ρέστα....

 

Και όπως θα διαβάσεις στο παρακάτω λίνκ που σου δίνω εσύ ζητάς ακριβός το αντίθετο που ζητάει ο άλλος...

http://www.michanikos.gr/topic/24995-%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-boiler-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%82/

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν μεγάλες απώλειες απο το μπόιλερ (αυτό είναι δεδομένο) που ισούται σε σπατάλη ενέργειας δηλαδή άσκοπη σπατάλη ευρώ και το λογικό είναι να προβείς στην μετατροπή.

 

Για να γίνει ο απαραίτητος αυτοματισμός που ζητάς φίλε Γιάννη χρειάζεται σχέδιο, σύστημα και λεφτά...

 

 

Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει "εύκολα" και αν οικονομοτεχνικά συμφέρει.

 

Αν όμως υπάρχουν και σωλήνες απώλειες θα έχεις και απο εκεί..Επομένως αν μπορείς και είναι εφυκτό κανε την μετετροπή.

Edited by woody
Link to comment
Share on other sites

@yannis56

Υπάρχει η δυνατότητα να ανέβει καλώδιο από τον λέβητα έως στον ηλιακό?

Εάν, ναι, τότε τοποθετείς ένα τέτοιο όργανο με αισθητήριο pt100 που θα σου ελέγχει την Η/Β του ηλιακούthermansi_1.jpg

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Διάβασα τα post στο link που μου έδωσες αιθυλένιο καθώς και την ανάλυση στο "μοναχος" που είναι εξαιρετική!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να γίνει η μετατροπή, (εκτος και αν το οργανο που προτείνει ο ΝΙΚΟΣΤΡΙ δώσει λύση) και απορώ πως δεν την έκανε την παράκαμψη ο κατασκευαστής από την αρχή!!

Link to comment
Share on other sites

Μπράβο φίλε Γιάννη....

Γιατί μερικές φορές με παίρνει από κάτω και απογοητεύομαι που αφιέρωσα τόσο χρόνο χωρίς αντίκρυσμα....

Εγώ δεν έχω την ευχέρεια του γραπτού λόγου αλλά και των μαθηματικών που έχουν οι μηχανικοί και όταν γράφω κάτι αφιερώνω πολύ πολύ χρόνο.

Όταν αυτό αναγνωρίζεται μου δίνει χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Γρηγόρη σε ευχαριστώ για τις συμβουλές και να μην απογοητεύεσαι... είμαι σίγουρος ότι ο χρόνος σου δεν πάει χαμένος!!

 

Πρόσεξε τώρα, επανέρχομαι γιατί ο υδραυλικός λέει ότι οταν κλείσει το καλοριφερ, ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί στελνοντας το ζεστό νερό στον ηλιακό μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του γιατί αλλοιώς κινδυνεύει ο καυστήρας. Ετσι εκμεταλλεύεται και την θερμότητα του νερού που θα χανόταν στο περιβάλλον εαν δεν γίνονταν αυτό και οι απώλειες μετριάζονται κατά πολύ.

Μπορεί λέει να βάλει μία βάνα που να μπορώ να παρακάμπτω τον ηλιακό όταν θέλω.. αλλά δεν το συνιστά για τους παραπάνω λόγους και κυρίως διότι η μεγάλη θερμοκρασία του νερού μπορεί καποια στιγμή να κάνει ζημιά στον καυστήρα...

Εχω μπερδευτεί!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.