angelinho Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 08:34 πμ Καλημερα παιδια. Στη δηλωση συμβασης της ΔΕΗ υπαρχουν 3 κενα που πρεπει να συμπληρωθουν. 1) Χρονος αποζευξης αντιστροφεα... (0,5) 2) Χρονος επανασυνδεσης αντιστροφεα... (180sec) 3) Χρονος λειτουργιας προστασιας εναντι νησιδοποιησης... (180sec) Εχω κανει εργα και δεν ειχα ποτε προβλημα. Εβαζα παντα 180sec και δεν ειχα προβλημα. Τωρα ο υπαλληλος της ΔΕΗ ειπε οτι δεν ειναι σωστο. Πηρα 2 γνωστες εταιρειες αντιστροφεων αλλα δεν μπορουν να με βοηθησουν. Ποσο ειναι ρε παιδια το σωστο;
landrew Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2012 at 11:48 πμ Ειναι <0.5sec
angelinho Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 12:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 12:19 μμ Ευχαριστω!