Θα ηθελα καποιες πληροφοριες σχετικα με την αναγκαιοτητα υπαρξης και τον τροπο εφαρμογης αρμου μεταξυ του δαπεδου υπογειου (gross beton) και των υποστυλωματων και των τοιχειων του υπογειου.

Ειδικοτερα θα ηθελα καποιες συμβουλες σχετικα με το απαιτούμενο πλατος και το βαθος του αρμου, την εκταση του (θα τρεχει καθ' ολο το μηκος των τοιχειων και των υποστυλωματων).

Επισης θα ηθελα και καποιες πληροφοριες σχετικα με τον τροπο και τις φασεις κατασκευης όπως πως διαμορφώνουμε τον αρμο, πριν τη σκυροδετηση, ποια διαδικασια ακολουθουμε στη διαδικασια πλήρωσης των αρμων (ποια υλικα είναι καταλληλότερα κτλ)

Ευχαριστώ εκ των προτερων

 

Παρατήρηση: Οι τίτλοι των θεμάτων πρέπει να είναι με σωστή ορθογραφία και με τόνους.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, Χάρης.

Link to comment
Share on other sites

Θα σου πω τι εχω εφαρμώσει κατασκευαστικά από την εμπειρία μου

 

1. Αρμός σε όλο το πάχος του σκυροδέματος και πάχος απο 2 έως 3 εκατοστά με φελιζόλ Κ12 (φθηνό)

 

2. Στεγάνωση με ελαστομερή μεμβράνη σε βάθος 3 εκ. τουλάχιστονκαι επάνω από αυτή λούκι απο τσιμεντοειδές της ISOMAT

 

Επάνω από αυτα έρχεται η τελική επίστρωση του δαπέδου

 

Υπόψιν ότι πριν την σκυροδέτηση τοποθετηται πάντα εξυλασμένη πολυστυρόλη και ναύλον πανω στο οποίο σκυροδετούμε.

 

το φελιζόλ εάν έχεις τοιχεία απο σκυρόδεμα(που μάλλον θα έχεις) το καρφώνουμε απλά με ατσαλόκαρφα και το προσέχουμε στην σκυροδέτηση.

 

Ο αρμός θα τρέχει καθόλο το μήκος των υποστυλωμάτων

και είναι απαραίτητος για την αποφυγή συνεργασίας (διαφράγματος)

 

 

Παρατήρηση: Μη διαχωρίζετε την απάντησή σας σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές δημοσιεύσεις. Χρησιμοποιείστε την "επεξεργασία" για να αλλάξετε το περιεχόμενο ή να προσθέσετε κάτι στην τελευταία σας δημοσίευση.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.

Ευχαριστώ, Χάρης.

Link to comment
Share on other sites

Φίλε Mapat,

 

όντως χρειάζονται αρμοί διαστολής ανάμεσα στο gross beton και στα τοιχεία και υποστυλώματα του υπογείου. Οι αρμοί αυτοί επιτρέπουν την ανεξάρτητη οριζόντια ή κάθετη κίνηση ανάμεσα στο δάπεδο (gross beton) και τα κατακόρυφα στοιχεία στήριξης.

Το πλάτος των αρμών πρέπει να είναι όχι μικρότερο των 2cm. 2cm για μένα είναι οκ. Οι αρμοί πρέπει να είναι διαμπερείς και καλύτερος τρόπος για να διαμορφωθούν είναι η χρήση συμπιέσιμου υλικού τύπου flexcell.

Πολύ καλά υλικά για την πλήρωση των αρμών είναι τα πολυσουλφίδια και οι πολυουρεθάνες δύο συστατικών. Το βάθος του σφραγιστικού υλικού θα είναι ίσο με το 1/2 του πλάτους του. Στους αρμούς διαστολής το αστάρι θεωρείται απαραίτητο.

Υπόψη ότι θα απαιτηθούν και αρμοί συστολής σε αποστάσεις ανάλογες του πάχους του δαπέδου και πάντως όχι μεγαλύτερες των 4,5cm.

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο http://www.macon.gr στη στήλη: Ρωτάτε και απαντάμε

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.