Υπολογισμός ελάχιστης τάσης DC


Recommended Posts

πτωση τασης οποιος εχει χρονο και διαθεση ας δωσει μια γνωμη στο σκεπτικο

 

Θα πρεπει να ελεξουμε αν η ταση είναι μικροτερη από την vmax εισοδου του inverter

Σε κάθε στοιχειοσειρα θα τοποθετηθουν 24 πανελ χρησιμοποιοντας τον θερμοκρασιακο συντελεστη του πανελ (-0.33%/κ)

Δθ=-10-25=-35C

Δθ*0.33=11.55V

Voc=33.7V

Προστηθεται στην voc+11.5=45.25V

VOC`(-10C)=45.2V

Ετσι εχουμε 24*45.2=1084.8V

Πρεπει να τοποθετησουμε λιγοτερα πανελ 19*45.2=858.8V που είναι πανω από τα ορια ευρους του inverter αλλα είναι πληρως αποδεκτη

Επειδη όμως στην περιοχη x υπαρχουν αρκετα χαμηλες θερμοκρασιες

Δθ=-15-25=-40C

Δθ*0.33=13.2V

Voc=33.7V

Προστηθεται στην voc+11.5=45.25V

VOC`(-10C)=46.9V

Πρεπει να τοποθετησουμε λιγοτερα πανελ 19*46.9V=891.1V που είναι πανω από τα ορια ευρους του inverter αλλα είναι πληρως αποδεκτη

7 string * 7.66A = 53.62A

Συντελεστης διορθωσης θερμοκρασιας περιβαλλοντος εως 35C n=0.91

I M = IM/n =53.62 A / 0.91 =58.92A από πινακες βλεπουμε ότι η διατομη των 6mm2 θα επιλεγει

R= =2*0.018*10/6=0.06Ω

ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ

Uπτ=ΙΜ*R=58.92*0.06=3.535V

Επιτρεπομενη πτωση τασης

Uεπι=ε%*Uπτ/100=2.5*3.535/100=0.08837V

αρα θα επιλεξω την επομενη διατομη 10mm2

Link to comment
Share on other sites

στην δευτερη αραδα των πραξεων σου εχεις λαθος τον τροπο υπολογισμου της αυξησης της Voc. Προσεξε το...

Εαν ειναι -0.33%/Κ τοτε ειναι Voc=37.59 στους 25 C

Edited by landrew
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.