Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα. Σε μια οικοδομή έχω 4 επιτοιχους λέβητες 24KW τύπου C82 με ενεργό ύψος πάνω από 8μ. Σύμφωνα με το πίνακα 5 του κανονισμού φυσικού αερίου τι καπνοδόχο πρέπει να επιλέξω? Η Φ23/28 που έχει διατομή 415cm2 (>389cm2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί?

post-6641-0-84801500-1355382994_thumb.jpg

Edited by zio7
Δημοσιεύτηκε

Με Φ23cm έχεις διατομή 415,476cm2, δηλαδή 3,75% περισσότερο από την τυποποιημένη διατομή 20x20cm = 400cm2 του πίνακα 4. Δηλαδή πολύ λιγότερο από 20%, οπότε θα μπορούσες να κάνεις χρήση και αυτού του πίνακα. Με βάση τον πίνακα 4, για Ηενεργό > 8m, έχεις τη δυνατότητα σύνδεσης τεσσάρων συσκευών 24kW η καθεμία χωρίς να έχεις κίνδυνο συμπύκνωσης.

Αλλά και με τον πίνακα 5, για Ηενεργό > 8m και διατομή 400 < 415,476 < 480 πάλι έχεις τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και τεσσάρων συσκευών 30kW η καθεμία, πόσο μάλλον 24kW η καθεμία.

Αυτά καταλαβαίνω.

Δημοσιεύτηκε

Εγώ νομίζω ότι δε μπορείς με τον πιν. 5, διότι είσαι στην περιοχή 400 < 415,476 < 480 που για τα 24 kW έχει ( - ) άρα μάλλον θεωρεί ότι θα έχεις συμπύκνωση.

Δημοσιεύτηκε

με βάση τον πινακα φαίνεται οτι δεν μπορει να χρησιμοποιηθει αφου ανηκει μεταξυ 400 και 480cm2 οπου για ενεργο υψος >8μετρα δεν προβλεπει συνδεση 4 συσκευων. Τετοια περιπτωση δεν μου εχει τυχει, αλλα αν η καμιναδα ειναι υπερδιαστασιολογημένη εδω θεσσαλονικη κανουμε μια υ/δ οτι ενημερωθηκε ο πελατης για κίνδυνο συμπύκνωσης και το αναφερουμε στην τεχνικη εκθεση. Με βαση τους πινακες αυτους για την περιπτωσή σου δεν μπορεί !!! να μπει καμινάδα :shock:

Σε κάθε περίπτωση μίλα με την ΕΠΑ. Πιστευω να το δεχτουν και ας μην το προβλεπει ο κανονισμος. Διοτι ειναι τυποποιημένες οι καμινάδες Και η Φ200/250 που ειναι η προηγούμενη δεν σε καλύπτει για ελάχιστα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Πάντως ο πίνακας 5 σε σχέση με τις τυποποιημένες καπνοδόχους είναι λίγο άκυρος, απο τον παρακάτω πίνακα των τυποποιημένων καπνοδόχων φαίνεται οτι μόνο οι τρείς τελευταίες είναι μέσα στα όρια που δίνει ο πίνακας 5.

 

Η ΕΠΑ μου είπε αρχικά οτι θέλω σύμφωνα με τον πίνακα 5 διατομή απο 324 εώς 389, οπότε μπορώ να βάλω την Φ23 με διατομή 415 (7% πάνω απο το 389) στη συνέχεια όμως είδαμε οτι απο 400 εως 480 που ανήκει η Φ23 έχει παύλα στο πινακάκι και καταλήξαμε να τις σπάσουμε τις συσκευές σε δύο καπνοδόχους :confused:

post-6641-0-29523300-1355480559.jpg

Edited by zio7
Δημοσιεύτηκε (edited)

Νομίζω ότι ο υπολογισμός καπνοδόχων Φ.Α. πρέπει πλέον να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13384-1/2.

Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί.

Edited by loukats
Δημοσιεύτηκε

Νομίζω για τα C82 η επιλογή γίνεται απο τα πινακάκια, για τα Β23 γίνεται με το πρότυπο ΕΝ 13384-1

Δημοσιεύτηκε

το πρότυπο ΕΝ 13384-1 ειναι για μια συσκευή

το ΕΝ 13384-2 που ειναι για περισσοτερες συσκευες, δεν υπάρχει σε υπολογιστικό excel. πρεπει να αγορασεις προγραμμα για αυτο.