Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσθήκη κατ΄επέκταση μεταλλικού σε υπάρχον κτήριο


 

Recommended Posts

Γεια σας. Θα ήθελα την αποψή σας...

 

Ιδιοκτήτης υφισταμένου μεταλλικού κτιρίου 20χ50μ, ύψους 5,7μ, θέλει να προσθέσει άλλα 35 μ κατά μήκος αυτού.

Το θέμα είναι πως η μελέτη του υπάρχοντος είναι "ύποπτη"...καθώς θά'πρεπε να έχει ΙΡΕ 450 βάση μελέτης κ έχει ΙΡΕ 360 τοποθετημένα...

Μια σκέψη είναι να γίνει άδεια νέου κτιρίου σε απόσταση Δ κ το κενό να γίνει ημιυπαίθριος,

ειδάλλως "κολλάω" στο υφιστάμενο με τα ίδια ακριβώς δομικά στοιχεία.

Τί λέτε??? Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Σε αυτή την περίπτωση, προσωπικά, θα απέφευγα οποιαδήποτε επαφή με το υπάρχον κτίριο, ακόμα και στην περίπτωση που έβλεπα ότι οι διατομές που πραγματικά τοποθετήθηκαν, αντέχουν τελικά.

Link to comment
Share on other sites

μα καλά..

γιατί δεν κολλάς στο υφιστάμενο με άλλα στοιχεια και αρμό?

 

Με τον KPAT συμφωνώ