John1979 Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 06:25 μμ Καλησπερα στην παρεα.Ειμαι καινουργιος εδω και θα ηθελα τις γνωσεις σας σε κατι.Οι θερμοσυσσωρευτες-θερμοπομποι, οι οποιοι απο οσο γνωριζω εχουνε μεγαλη ισχυ σχετικα[2000-3500w] απαιτουν ξεχωριστο ρευματοδοτη με 2,5 καλωδιο που ερχεται απευθειας απο τον πινακα και 16 η 20 Α ασφαλεια?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 06:49 μμ Nαι. Το 2,5άρι καλώδιο ασφαλίζεται με ασφάλεια 16Α.
John1979 Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:02 μμ Ευχαριστω φιλε.20αρα ασφαλεια δεν κανει?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:10 μμ Όχι.
John1979 Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:46 μμ Εξηγησε μου γιατι δεν κανει η 20αρα ομως.Αν δηλαδη εχω ενα θερμαντικο των 3000w θα αντεξει η 16αρα ασφαλεια?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 07:55 μμ Η ασφάλεια 16Α μπορεί να τροφοδοτήσει θερμαντικό σώμα μέχρι 230V x 16A = 3680W.
John1979 Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 02:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 02:20 μμ Καλησπερα και ευχαριστω για την απαντηση