Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύνδεση χάλυβα-χαλκού σε γειώσεις


corsakias

Recommended Posts

Γεια σας

Την θεμειακη γειωση σε ενα εργο την εχει φτιαξει αλλος εγκαταστατης και ακολουθησα εγω στη κατασκευη της ΕΗΕ.

Ως αναμονη της θεμελιακης γειωσεων εχει αφησει στρογυλο αγωγο 8mm μαλλων απο χαλυβα. Αυτος δηλαδη βγαινει απο το σκυροδεμα και μεσα απο το εδαφος φτανει στο τελικο επιπεδο. Υπολογιζω ενα μετρο ποιο πανω. Υποθετοντας οτι η θεμελιακη γειωση εχει γινει οπως πρεπει, αναρωτιεμαι τωρα πως να συνδεσω των αγωγο αυτο με το χαλκο γειωσεως που θα οδευση στο μετρητη της ΔΕΗ Αυτο που με προβληματιζει ειναι οτι δεν μπορω να τα συνδεσω ετσι απλα με ενα σφιγκτηρα μιας και αν δεν κανω λαθος μπορει να επελθει  διαβρωση των υλικω αρα και διακοπη της γειωσης.

 

Link to comment
Share on other sites

Απο τον κατάλογο του Πιττα (λογικά έχουν και οι άλλοι) διμεταλλικός σύνδεσμος 3 πλακιδιών κωδ 2030111.

από την μία έχει St/tZn από την άλλη χαλκό και ενδιάμεσα Inox για να μην έχεις προβλήματα.

 

 

αν ψάξεις στο google " σφιγκτήρας γείωσης fe cu " το δεύτερο λινκ σελίδα 10 εξάρτημα 7

 

Άκυρο το ανέβασα να μην σε παιδεύω.

original_Τεχνικος_οδηγος_Θεμελιακής_Γείωσης(1).pdf

Edited by deathlok
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.