Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ύπαρξη τάσης με κλειστούς διακόπτες και ασφάλειες σε αγωγούς φωτισμού


tsigi

Recommended Posts

Συνάδερφοι καλησπερα σας

 

θα ηθελα την βοηθεια σας

 

προσφατα εκανα μια ηλεκτρολογικη ανακαίνιση στο εξοχικο μου ολα καινουργια και οσο το δυνατον αυτονομα χωριστα κυκλωματα πριζων/φωτων κλιματιστικα και τα λοιπα αυτονομα και τα σχετικα

 

αφου τελειωσε η δουλεια και περασε λιγος καιρος ενα βραδυ παρατηρησα σε ενα φωτιστικο το οποιο ηταν κλειστο μια λαμπα οικονομιας να αναβοσβηνει σε τακτα διαστηματα.

οι μετρησεις που πηρα στο ντουι την επομενη με κλειστους διακοπτες ηταν φαση ουδετερος 110V στο ενα και 35 στα υπολοιπα 2

ολα συνδεδεμενα με αλλε ρετουρ διακοπτες.

τα φωτιστικα ειναι ιδια της biokef 

 

υπολοιπες μετρησεις με κλειστους διακοπτες  φαση-ουδετερος 110 φαση-γη 0 ουδετερο-γη 0 

                                   με κλειστες ασφαλειες γραμμης φαση-ουδετερος 35   φαση-γη 0 ουδετερο-γη 0

η ταση αυτη μετραται στο ντουι

 

επισης σε ενα κατεβατο που καταληγουν δυο αλλε ρετουρ αγγιζω με το δοκιμαστικο και εχω ενδειξη σε ολα τα καλωδια 

εχω αντικαταστησει τα περισσοτερα καλωδια ξανακανει τις συνδεσεις και τα σχετικα  εβαλα το φωτιστικο κατευθειαν χωρις προβλημα με του που ξεκιναω τις διακλαδωσεις αρχιζει να εμφανιζεται ταση απο 15-110 

 

θα εκτιμουσα οποιαδήποτε βοηθεια

ευχαριστω εκ των προτερων 

Link to comment
Share on other sites

Που είναι το εξοχικό σου ? Τριφασική ή μονοφασική παροχή ?

Έχεις άμεση γείωση ή ουδετερογείωση ? η περιοχή τι σύστημα γείωσης έχει ?

Μέτρησες την αντίσταση γείωσης ? ποια η τιμή της ?

Link to comment
Share on other sites

οι διακοπτες που εχεις στον τοιχο εχουν ενδεικτικο?αν ναι οι οικονομιας λαμπες τρεμοσβηνουν γιατι τα λαμπακια ειναι επαγωγικα(το εχω παθει και εγω)αφαιρεσε τα λαμπακια απο τους διακοπτες και θα σταματησει.Αν δεν εχεις λαμπακια στους διακοπτες εχεις καπου μικροδιαρροη που πρεπει να την ψαξεις

Link to comment
Share on other sites

λοιπον το χωριο μου ειναι κοντα στη ναυπακτο

κατα τα αλλα μονοφασικη παροχη, ουδετερωση απ οσο ξερω πλην της αθηνας ολη η υπολοιπη χωρα εχει ουδετερωση. 

γειωση ηλεκτροδιο στο ρολοι και τυπου περιμετρικης την οποια εχω πιασει σε πλεγμα 60 τμ περιπου σε τσιμεντο που εχω ριξει στην αυλη ισοδυναμικα συνδεδεμενη με το ηλεκροδιο και απο κι ανεβαινει στο ρολοι μετρηση με μηχανημα δεν εχω κανει για να σου πω ακριβως

οι διακοπτες ειναι οι κλασσικοι αλλε ρετουρ basic 55 της abb

 

το θεμα ειναι πως στο ρολοι, και μετα το ρελε οι μετρησεις ειναι σωστες 230-0-230

ολο το σπιτι ειναι κομπλε με τισ ιδιεσ μετρησεις κοθυζινεσ a/c πριζες υποπινακες και τα σχετικα 

εκτος απο τα 3 κρεμαστα φωτιστικα δεν ειναι περιεργο 

ρελε ασφαλειες δεν πεφτει τιποτα χωρις λογο οταν τα δοκιμαζω πεφτουν κανονικοτατα και οπως προειπα οταν ξεκιναω η παροχη φαινεται καθαρη οταν αρχιζω τις συνδεσεις ανεβαινει το δυναμικο απο 15 εως 110 στο ενα απο αυτα 

κατι αλλο πανω απο τα ποσα βολτ θεωρειται διαρροη και αν υπαρχει αυτη δεν φαινεται και στο υπολοιπο συστημα τι θα κατσει μονο στα φωτα

δε μπορει ολο το σπιτι να ειναι ενταξει χωρις προβλημα και 3 φωτα να εχουν θεμα ειανι εξωφρενικο και δεν μπορω να βρω ακρη

Edited by tsigi
Link to comment
Share on other sites

τα φωτιστικά που σου παρουσιάζουν αυτή την ανωμαλία είναι πεντάφωτα ,τρίφωτα, ή μονόφωτα?

Link to comment
Share on other sites

Καπου εχεις κανει συνδεση σε σειρα και γι αυτο εχεις 110V.Ελενξε τις γραμμες και μετρα την αντισταση μονωσης

Link to comment
Share on other sites

 κόβεις γέφυρα  αλε ρε τουρ κ τι περνάς μέσα από φωτιστικό, μέτρα συνέχεια αγωγών με όργανο- με αυτά τα καινούργια που έχουμε -

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.