Συν. έχω το εξής πρόβλημα

Σε απόσταση των στύλων 4μ και ύψους στύλου 3, αρχίζει μια καμάρα από την βάση του ενός στύλου ανεβαίνει μέχρι την δοκό και σταματάσει στην βάση του άλλο στύλου.

Αυτό που αποφάσισα να κάνω είναι να υπολογίσω τους στύλους σαν κοντά υποστυλώματα.

Εχει κάποιος κάτι διαφορετικό στο μυαλό του?

 

υ.γ. Δουλεύω με FESPA αλλά δεν έχει σχέση.

Δημοσιεύτηκε

Σου προτείνω αν εφαρμόζεις ικανοτικό να ελέγξεις την αντοχή του στύλου σε κάμψη και τέμνουσα έναντι αυξημένης αντοχής της δοκού γιατί θα έχεις αρκετά μεγαλύτερη θλιβόμενη ζώνη στην στήριξη. Είναι οπλισμένη η καμάρα?

Δημοσιεύτηκε

iovo ευχαριστώ, θα είναι ελαφρά οπλισμένη απλά για να μην σκίσει το σκυρόδεμα (ετσι σκέφτομαι τουλάχιστον)

Δημοσιεύτηκε
Σου προτείνω αν εφαρμόζεις ικανοτικό να ελέγξεις την αντοχή του στύλου σε κάμψη και τέμνουσα έναντι αυξημένης αντοχής της δοκού γιατί θα έχεις αρκετά μεγαλύτερη θλιβόμενη ζώνη στην στήριξη. Είναι οπλισμένη η καμάρα?

 

αυτο πως θα το κανεις?

Δημοσιεύτηκε

Θα υπολογίσεις πχ με τον υπάρχων οπλισμό την αντοχή της δοκού με αυξημένο το στατικό ύψος της διατομής για την περίπτωση της αρνητικής ροπής ανάλογα με την φορά της σεισμικής φόρτισης.