asxetos222 Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 07:14 πμ καλημέρα σας για μια μελέτη σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει η εταιρεία μου προέκυψε αλλαγή στα μέτρα του παροχικού καλωδίου Ν2ΧSY 12/20kV 1Χ70/16 απο 220 σε 250m και προέκυψε θέμα με τη διατομή αν αλλάζει ή όχι. στον υποσταθμό έχω 2 Μ/Σ των 800ΚVA που θα δουλεύουν παράλληλα, ενώ κάθε Μ/Σ µπορεί να αναλάβει µόνος του το πλήρες φορτίο όλης της εγκατάστασης στο 80% του ονοµαστικού του φορτίου. επειδή είμαι νέος ηλεκτρολόγος μηχανικός θα ήθελα μια δεύτερη γνώμη από κάποιον πιο έμπειρο. νομίζω πάντως δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
asterios Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 01:16 μμ Συνάδελφε asxetos222,(πολύ ωραίο και πρωτότυπο) Η διατομή των καλωδίων Μ.Τ. υπολογίζεται με βάση την αναμενόμενη ισχύ βραχυκύκλωσης στο σημείο κι όχι με την ένταση ή την πτώση τάσης , διότι αυτές (ένταση και πτώση τάσης ) είναι πολύ μικρές στα 20V (υπολόγισε ότι σε πλήρες φορτίο των 800 KVA θα έχεις 23,1 Α μόνον ανά φάση και ανά Μ/Σ.). Οπότε , εάν τα καλώδια είναι σωστά υπολογισμένα για την ισχύ βραχυκύκλωσης ,(που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι) η αύξηση του μήκους δεν παίζει ρόλο. 1
asxetos222 Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 05:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 05:06 πμ ευχαριστώ πολύ!!
asxetos222 Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 29, 2014 at 01:51 μμ (edited) πως μπορω να το αποδείξω αυτό με τύπο? θέλει η υπηρεσία επισημο έγγραφο Edited September 29, 2014 at 01:51 μμ by asxetos222
asterios Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 06:55 πμ Στο βιβλίο του Ντοκόπουλου (εγώ έχω την Β' έκδοση) στην σελίδα 158, πίνακας 6.22 αναφέρει την μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ανά τύπο καλωδίου και είδος τοποθέτησης . Στο ίδιο βιβλίο σελίδα 187, έχει τύπο για την επιλογή διατομής καλωδίου Μ.Τ. (όπου 143= το είδος του καλωδίου που συνηθίζεται σήμερα). Θεωρώ ότι δεν πρέπει να σου στείλω τον τύπο λόγω copyright του συγγραφέα , αλλά να σου πώ ότι για ισχύ βραχυκλυκλωσης 250 MVA και χρόνο απόζευξης <1sec , προκύπτει καλώδιο 50,47 τ.χ. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα