Δημοσιεύτηκε

Μια και έχω βάλει παρα πολλές μονάδες σε χώρους τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακά Κέντρα, DSLAM, Φερέσυχνα κλπ, όσον αφορά τις παρεμβολές μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ουδεν πρόβλημα υφίσται.

Η δε μελετη και φυσκικά η κατασκευή δεν ειναι καθόλου δύσκολη.

Δημοσιεύτηκε

Μια και έχω βάλει παρα πολλές μονάδες σε χώρους τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακά Κέντρα, DSLAM, Φερέσυχνα κλπ, όσον αφορά τις παρεμβολές μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ουδεν πρόβλημα υφίσται.

Η δε μελετη και φυσκικά η κατασκευή δεν ειναι καθόλου δύσκολη.

Μάλλον γιατί είναι η πρώτη μου, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολη...

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον γιατί είναι η πρώτη μου, εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολη...

Αυτό ισχύει για όλους μας.

Πάντως ο υπολογισμός των φορτίων είναι αρκετά απλός, στην δική περίπτωση λάμβανα υπόψη μόνο αισθητά φορτιά από τα λειτουργούντα τηλεπ. μηχανήματα, άνθρωποι , φώτα κλπ δεν υφίστανται, οι χώροι ειναι κλειδωμένοι και ανοίγυν για περιοδική συντήρηση ή βλάβη.

Βέβαια δεν ξέρω τι ισχύει για σένα αλλά μάλλον κοντα είσαι.

Δημοσιεύτηκε

Αυτό ισχύει για όλους μας.

Πάντως ο υπολογισμός των φορτίων είναι αρκετά απλός, στην δική περίπτωση λάμβανα υπόψη μόνο αισθητά φορτιά από τα λειτουργούντα τηλεπ. μηχανήματα, άνθρωποι , φώτα κλπ δεν υφίστανται, οι χώροι ειναι κλειδωμένοι και ανοίγυν για περιοδική συντήρηση ή βλάβη.

Βέβαια δεν ξέρω τι ισχύει για σένα αλλά μάλλον κοντα είσαι.

Πόσος κενός χώρος πρέπει να υπάρχει για συντήρηση της μονάδας?

Δημοσιεύτηκε

Πόσος κενός χώρος πρέπει να υπάρχει για συντήρηση της μονάδας?

Από πισω και το πλάι 60εκ., από εμπρος τοσος όσο να ανοιγουν οι πόρτες της μονάδας.