Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κοινή γείωση ΜΤ και ΧΤ


andreamk

Recommended Posts

Χαιρετίζω το forum!!! Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σαν φοιτητής του τμήματος Η.Μ.Μ.Υ πάνω σε μια εργασία για μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που έχουμε να κάνουμε. Στο βιβλίο γράφει οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κοινή γείωση για μεση τάση και χαμηλή τάση αν η συνολική αντίσταση είανι μικροτερη των 0.7Ω . Για ποιό λόγο συμβαίνει αυτό? Και αν είναι μεγαλύτερη γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κοινή γείωση? 

Link to comment
Share on other sites

βασικα ειναι το αναποδο

η γειωση τησ μεσης τασησ πρεπει να ειναι μικροτερη απο 35ωμ

η γειωση τησ χαμηλης τασησ πρεπει να ειναι μικροτερη απο 10ωμ

και πρεπει να ειναι ανεξαρτητεσ μεταξυ τους και με καποια αποσταση (δεν θυμαμαι το ποσο)

 

η δεη λεει αν ειναι μικροτερη απο 0,7 και εφοσων δεν υπαρχει η/ζ  τοτε να μπορουν να εχουν κοινη γειωση

 

τα νουμερα δεν ειμαι συγουρος αν τα θυμαμαι καλα δεν μου ειναι ευκολο να τα ψαξω τωρα

Edited by georgio_g
Link to comment
Share on other sites

Αν δεν έχει αλλάξει κάτι απο αυτά που θυμάμαι, η διαδικασία είναι

 

Μετράμε συνολική αντίσταση γείωσης R και έχουμε δυο περιπτώσεις

 

Για R<1 ---> κοινή γείωση ΜΤ και ΧΤ

 

Για R>1 ---> χωριστές γειώσεις ΜΤ και ΧΤ

   για ΜΤ αντίσταση μικρότερη από 40 Ω

   για ΧΤ  αντίσταση μικρότερη από 10 Ω

Απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 20m για να μην αλληλοεπηρεάζονται.

 

Συνήθως καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε R<1 (π.χ προσθήκη βοηθητικών ηλεκτροδίων).

Edited by varonos
Link to comment
Share on other sites

τα νουμερα τα δινουν οι μελετητεσ τησ δεη. το πως τα υπολογισανε και εβαλαν αυτα τα ορια συγκεκριμενα δεν ξερω αλλα οπως αναφερει το 1 Ω (οχι 0,7 ) προκύπτει από την ανάγκη προστασίας σε σφάλματα υπερπήδησης στη ΜΤ αν θελεις τον μαθηματικο τυπο σορρυ δεν μπορω εγω να σε βοηθησω

Link to comment
Share on other sites

Ναι απλά γιατί ισχύουν αυτά τα όρια; Τι θα συμβεί πχ αν βάλω κοινή γεωση για αντιστασή 2Ω

 

Σε γενικές γραμμές, σε κοινή γείωση ενδεχόμενο σφάλμα δημιουργεί τάσεις επαφής στην πλευρά της ΧΤ (μιλάω για σύστημα TN στη ΧΤ).

Οι τάσεις επαφής είναι ανάλογες της αντίστασης γείωσης R. Το 1 Ω θεωρείται το ανώτατο όριο για γρήγορη εξάλειψη των σφαλμάτων πριν αυτά γίνουν επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Επομένως αν εσύ βάλεις 2 Ω σε κοινή γείωση ΜΤ και ΧΤ, σε ενδεχόμενο σφάλμα, ο άνθρωπος δεν προστατεύεται από ηλεκτροπληξία, λόγω τάσεων επαφής.

 

Σε προτρέπω να διαβάσεις σχετικά με γειώσεις και γειώσεις υποσταθμών ΜΤ/ΧΤ αν θες να το ψάξεις περισσότερο.

Link to comment
Share on other sites

στο ΕΝ50522 υπαρχουν πίνακες και διαγράμματα από τα οποία μπορεί να υπολογιστεί η μεγίστη αντίσταση για κοινή γείωση ΜΤ/ΧΤ που δεν είναι πάντα 1Ω αλλά εξαρτάται από το ρεύμα βραχυκυκλώματος και τον χρόνο εκκαθάρισής του

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο