fon Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2009 at 08:07 μμ μπορώ να κάνω χρήση του άρθρου 9, παρ 5 (μικρά καταστήματα), σε κατάστημα δευτέρου ορόφου εμβαδού 58,00μ2, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω μια έξοδο διαφυγής μέσω ενός κλιμακοστασίου; "σε καταστήµατα που δεν έχουν περισσότερους από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο, ούτε περισσότερο από ένα υπόγειο, και κανένας όροφός τους δεν έχει εµβαδό µεγαλύτερο από 250 τ. µέτρα, εφόσον δεν περιλαµβάνουν επικίνδυνους χώρους" πιστεύω ότι η σύνταξη δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως: "σε καταστήματα που δεν βρίσκονται πάνω από τον πρώτο όροφο" ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
fon Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 06:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 06:47 πμ λόγω βιασύνης ξέχασα να αναφέρω του πδ 71/88 (νέα κτίρια).
parth Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 17, 2009 at 04:39 μμ Ναι γίνεται. Για εμβαδό <100τμ μπορεί να χρησιμοποιηθει και αποστάτευτη σκάλα με τις εξής προυποθέσεις: Η αμεση απόσταση από το κατάστημα μέχρι την σκάλα <12μ και η απόσταση της σκάλας από την τελική έξοδο στο ισόγειο <3μ
fon Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 06:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 06:53 πμ στην πολεοδομία μου απάντησαν ότι τα παραπάνω ισχύουν για κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο ή το πολύ στο α' όροφο
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 06:56 πμ Σωστά αφού είναι σαφές το τι λέει ο νόμος: "...σε καταστήµατα που δεν έχουν περισσότερους από έναν όροφο πάνω από το ισόγειο..."
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα