Καλημέρα σας και καλή χρονια!

Ένα κτίριο ψύχεται μέσω συστήματος που αποτελέιται από κεντρικη κλιματιστική μονάδα και ψύκτη νερού στην ταράτσα του. Η ψύξη γίνεται μέσω αεραγωγών και λίγων fan coils που τροφοδοτούνται από τον ψύκτη. Ο αέρας που εκπέμπουν προέρχεται από το περιβάλλοντα χώρο ή από το ίδιο δίκτυο αεραγωγών (άγνωστο). Ζητείται να προστεθεί αντλία θερμότητας (θέρμανση-ψύξη) που θα "κουμπώσει" στην υφιστάμενη κεντρική κλιματιστική μονάδα.  Επιπλέον λόγω φόβου καταπόνησης του συμπιεστή, προτείνεται να μπει και δοχείο αδρανείας. Θα ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτίρια θα επιλέξω τη θερμική και ψυκτική ισχύ τοης αντλίας θερμότητας και τον όγκο του δοχείου αδρανείας.

Σας ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

Η θερμική / ψυκτική ισχύς πρέπει να καλύπτει τις θερμικές απώλειες / ψυκτικά φορτία των χώρων που καλύπτουν ΚΚΜ & FCUs.

Ο όγκος του δοχείου αδρανείας σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή της Α.Θ. που θα επιλεγεί.

Συνήθως ζητείται κάποιος ελάχιστος όγκος νερού, οπότε αφαιρούμε τον όγκο νερού του δικτύου και το υπόλοιπο είναι ο όγκος του ΔΑ.