Εμμανουέλα Μαγκ. Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 08:04 πμ Οι οδηγίες ΠΤΠ Ο 150 και 155 δίνουν κάποια όρια για την κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών υλικών υποβάσεων και βάσεων αντίστοιχα. Στις συγκεκριμένες οδηγίες έχει κάποιους τύπους από το Α έως το Ε και τα όρια διαφέρουν για τον κάθε τύπο. Αυτοί οι τύποι τι υποδηλώνουν και πως επιλέγεται σε ποιο τύπο ανήκει ένα υλικό;
KF Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2019 at 12:16 μμ (edited) Κατ αρχην να σε ενημερωσω οτι δεν ιχυουν εδω και καιρο οι Π.Τ.Π .Αντι για αυτες βλεπε τις Ε.ΤΕ.Π. ( Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012) ) Οι Π.Τ.Π για βασεις και υποβασεις εχουν 5 κατηγοριες διαβαθμισεων που γινονται αποδεκτες .Αυτες οριζονται στη μελετη αναλογα με καποια ιδιαιτερα χαρακτηριστικα των στρωσεων (π.χ αν θελω υποβαση παχους 20 εκατοστων που ομως να παιζει και το ρολο στραγγιστηριου θα παρω την διαβαθμιση Α (πιο χοντροκοκκα υλικα κ.λ.π ) . Οι συνηθεις βασεις και υποβασεις (π.χ των 10 εκατ. ανα στρωση ) επιλεγουν διαβαθμισεις Β ή Γ. Edited June 19, 2019 at 12:16 μμ by KF