dc συνιστώσα εμφανίζεται όταν η πεπλεγμένη με μία φάση ροή είναι διάφορη του μηδενός. Κατά το βραχυκύκλωμα η ροή παρουσιάζει διαφορά φάσης 90 μοιρών με την τάση. Δηλαδή όταν η τάση παρουσιάζει μέγιστο η ροή θα είναι μηδέν. Στο σχήμα που λες η τάση της φάσης α είναι μέγιστη άρα η αντίστοιχη ροή μηδέν ενώ στις φάσεις b και c η ροή θα είναι διάφορη του μηδενός. Επομένως οι b και c θα εμφανίσουν dc συνιστώσα!

Link to comment
Share on other sites

dc συνιστώσα εμφανίζεται όταν η πεπλεγμένη με μία φάση ροή είναι διάφορη του μηδενός. Κατά το βραχυκύκλωμα η ροή παρουσιάζει διαφορά φάσης 90 μοιρών με την τάση. Δηλαδή όταν η τάση παρουσιάζει μέγιστο η ροή θα είναι μηδέν. Στο σχήμα που λες η τάση της φάσης α είναι μέγιστη άρα η αντίστοιχη ροή μηδέν ενώ στις φάσεις b και c η ροή θα είναι διάφορη του μηδενός. Επομένως οι b και c θα εμφανίσουν dc συνιστώσα!

 

Ευχαριστώ πολύ!!!!

Να σαι καλα !!