Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αν έχουμε εγκατάσταση με 1 φιάλη - 1 συσκευή, που τα δύο συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο χωρίς δίκτυο χαλκοσωλήνων, μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στον εύκαμπτο η ηλεκτροβάνα διακοπής?

Δημοσιεύτηκε

Από που και πως θα λαμβάνει εντολή διακοπής; Η ηλεκτροβλαβίδα γενικά είναι καλό να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην φιάλη/δεξαμενή ή πριν μπει στον χώρο εγκατάστασης ο αγωγός και φυσικά με την προϋπόθεση τήρησης του κανονισμού υγραερίου.

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα,

Από ανιχνευτή καταλυτικού αισθητηρίου που θα εγκατασταθεί κι αυτός πλησίον φιάλης-συσκευής θα λαμβάνει εντολή η ηλεκτροβάνα.

Απευθείας από τον ανιχνευτή χωρίς πίνακα πυρανίχνευσης.

Μπορεί να μπεί πάνω σε εύκαμπτο η ηλεκτροβάνα? Η πρέπει να παρεμβάλλεται χαλκοσωλήνας μικρού μήκους μόνο για την τοποθέτησή της?

Χρόνια πολλά και ευχαριστώ 🙂

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Όχι, οι βάνες πρέπει να τοποθετούνται σε τμήματα αγωγού μη εύκαμπτα.

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Συνδεθείτε τώρα
×
×