Siro Δημοσιεύτηκε January 26, 2021 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2021 at 04:57 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, γνωρίζει κάποιος πως υπολογίζουμε τα απαιτούμενα KVAr των σταθερών πυκνωτών για την αντιστάθμιση αποκλειστικά του Μετασχηματιστή? Σας ευχαριστώ Edited January 27, 2021 at 10:07 πμ by miltos
el greco Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 06:27 μμ για ποσα kva μ/τ ?
Siro Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 07:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 27, 2021 at 07:15 μμ π.χ για 2500KVA Μ/Σ
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2021 at 11:25 πμ Χρειάζεσαι τα στοιχεία του Μ/Σ, όπως η σύνθετη αντίσταση του Μ/Σ αν παρέχεται (ή έστω η τάση βραχυκύκλωσής του) και το ονομαστικό φορτίο που θα τροφοδοτεί ο Μ/Σ. Αν το φορτίο μεταβάλλεται, θα μεταβάλλεται και η άεργος ισχύς που θα απορροφά ο Μ/Σ. Εδώ μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται: https://www.electrical-installation.org/enwiki/Compensation_of_reactive_energy_absorbed_by_the_transformer 2