Ευτύχιος Αστανάστας Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 03:19 μμ καλησπερα σε ολους . Εχω εναν καρτοδιακοπτη της βιμαρ με τεστ ( λογικα ειναι παλιος γιατι δεν τον βρηκα στο google ) σε δωματιο ξενοδοχειου . Μου παρουσιαζετε το εξης προβλημα ... την ωρα που βγαζω την καρτα δεν σβηνουν τα φωτα . πια η πιθανη αιτια ; το ρελε ; ο πινακας ειναι στην φωτο
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 04:01 μμ Ευτύχη, ηλεκτρολόγος είσαι, ένα οργανάκι έχεις φαντάζομαι! Το ρελέ ελέγχεται πανεύκολα. Το έλεγξες? Μήπως υπάρχει κάποια χρονοκαθυστέρηση?
Ευτύχιος Αστανάστας Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 07:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 07:26 μμ στα αλλα δωματια εχει χρονοκαθυστερηση περιπου μισο λεπτο και δουλευουν καλα . βασικα πρεπει να βγαλω φωτο το πισω μερος του καρτοδιακοπτη να δουμε
Ευτύχιος Αστανάστας Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 02:38 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 02:38 μμ ο καρτοδιακοπτης ειναι αυτος σε φωτο και εχει βαση κατασκευαστη χρονοκαθυστερηση 50 δευτερολεπτα και η φαση ειναι οτι περιμενα κανενα 5λεπτο μπας κ παιζει κατι αλλο , αλλα τιποτα , τα φωτα παραμενουν αναμενα επισης τετοιες πλακετες που μπορουμε να βρουμε ;
nvel Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 03:05 μμ μόνο την πλακέτα δεν πουλά κάποιος, μέτρα την έξοδο του χωρίς κάρτα και αν είναι η ΝΟ κλειστή απλά άλλαξε τον με καινούργιο