Καλημέρα συνάδελφοι,

αν καταλαβαίνω καλά, για την την εκπόνηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας ισόγειας εμπορικής αποθήκης (ΚΑΔ 52.10) που πρόκειται να κατασκευαστεί τώρα (2021) κοιτάω το π.δ. 41/18 καθώς επίσης και την πυροσβεστική διάταξη με θέμα "μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών".

Παρόλ' αυτά, υπάρχουν αντιφάσεις στα 2 αυτά νομοθετήματα.

Π.χ. η πυραντίσταση θα είναι 90' (44/18) ή 60' (Πυρ. Διατ.) ?

Ισχύει το ότι το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών των οδεύσεων διαφυγής μέχρι 30 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,80 μ? (Πυρ. Διατ.)

Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη!

 

Link to post
Share on other sites

Αν κοιτάς την Πυρ. Διάταξη 6/2018, δεν ισχύει.

Αυτή αναφέρεται σε αποθήκες με οικ. άδεια πριν την 17/2/1989.

Κοίτα τι λέει μόνο το ΠΔ 41/2018.

Link to post
Share on other sites

Διάβασε τα ''Έχοντας υπόψη'' της 1ης σελίδας και το άρθρο 1 (πεδίο εφαρμογής) της ΠΔ 6/2018.

Η 6/2018 κατάργησε την αντίστοιχη 6/1996 που αναφερόταν σε υφιστάμενα κτήρια με χρήση αποθήκης των οποίων η οικ. άδεια τους έχει εκδοθεί πριν το ΠΔ 71/88, απλά με την 6/2018 επανακαθόρισαν τα ενεργητικά μέτρα.

Μην κουράζεσαι άσκοπα συνάδελφε, ασχολήσου μόνο με οτι προβλέπει το ΠΔ 41/2018 στη περίπτωση σου.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.