Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θερμοπρόσοψη - Κάλυψη Σωλήνων Φυσικού Αέριου


Recommended Posts

Καλησπέρα,

Σε πολυκατοικία θα μπει θερμοπρόσοψη. Υπάρχουν ήδη σωλήνες φυσικού αερίου. Ο μηχανικός της θερμοπρόσοψης προτείνει να καλυφθούν οι σωλήνες του φυσικού αερίου μέσα στη θερμοπρόσοψη και να μην βγουν αποστάτες (ώστε ανά απομακρυνθούν από πιο τοίχο και να περάσει από κάτω η θεμοπροσοψη και να μη βγουν οι σωλήνες εξωτερικά), ώστε να υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Υποστηρίζει ότι η νομοθεσία το επιτρέπει. 

Τι πιστεύετε, ποιο είναι καλύτερο και πιο λογικό; Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Ευχαριστώ,

Link to comment
Share on other sites

Δεν ξέρω ποια νομοθεσία επικαλείται ο μηχανικός (μάλλον το ΝΟΚ) και καλό είναι να τον ρωτήσετε να σας το δώσει γραπτώς, αλλά ο τεχνικός κανονισμός του φ. αερίου απαγορεύει ρητά την κάλυψη των σωληνώσεων σε όλη του την όδευση (απο μετρητή --> μέχρι συσκευή), με εξαίρεση τα τμήματα που διαπερνούν τα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

 

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.