antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 (edited) Λόγω της ύπαρξης θείου (θιαφιού) στο πετρέλαιο, δημιουργείται με την καύση θειικό οξύ. Αυτό κανονικά είναι αέριο και φεύγει στην ατμόσφαιρα με τα καυσαέρια. Αν ρυθμίσουμε χαμηλή θερμοκρασία νερού, πέφτει πολύ και η θερμοκρασία καυσαερίων, με αποτέλεσμα την υγροποίηση του θειικού οξέως και την συγκέντρωσή του στην βάση της καμινάδας, και στην έξοδο καυσαερίων από το λέβητα. Το πολύ ισχυρό αυτό οξύ πολύ γρήγορα οξειδώνει (σκουριάζει και τρυπάει) όποια μεταλλική επιφάνεια έρχεται σε επαφή. Όσο αφορά τα 35-40 λεπτά λειτουργίας.... μήπως ο θερμοστάτης βρίσκεται πάνω ή κοντά σε θερμαντικό σώμα? ...μήπως υπάρχει κάποια ρύθμιση, που δεν έχει γίνει σωστά? Δοκίμασε να μειώσεις την ταχύτητα του κυκλοφορητή.... (είναι inverter ή απλά 3 ταχυτήτων?) Edited Ιανουάριος 7 , 2023 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
pentex11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Να διορθώσω οτι μιλάμε για 4 λεπτά λειτουργίας και 35-40 λεπτα απενεργοποιημένος. Έχει προβλεφθεί μια βασική πατέντα για τα υγροποιημένα αέρια, ορίστε μια φωτό για να μη χαθούμε στην περιγραφή Ο θερμοστάτης ειναι στο προτεινόμενο ύψος του 1,5 μέτρου, σε διάδρομο στο κέντρο της οικίας (οπότε ειναι ελάχιστα πιο ζεστό σε σχέση με εξωτερικό τοίχο) αλλά τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά απο ενα μικρό σώμα. Διατηρεί σωστά τη θερμοκρασία, μετρημένο με θερμομετρο και στα δωμάτια, δεν υπάρχει εκεί πρόβλημα. Για το on-off προβληματίστηκα περισσότερο, για το αν είναι αποδοτικό για τον συγκεκριμένο απλό λέβητα πετρελαίου. Ο κυκλοφορητής ειναι επίσης απλός, 3 ταχυτήτων και τώρα ειναι στο max. Με την αλλαγή στους 40 βαθμούς απο χθές, προλαβαίνει και γεμίζει ομοιομορφα με νερό τα σωματα. Ενώ πριν εφτανε το νερό στις πρωτες φέτες οι οποίες καιγανε, και οι υπολοιπες ήταν κρύες Η ρύθμιση θερμοκρασίας νερού, λειτουργεί σαν απλός θερμοστάτης (αποκοπή λειτουργίας στους Χ βαθμούς, ανεξάρτητα απο το αν ο θερμοστάτης σπιτιού είναι ακόμα ανοιχτος) ή λειτουργεί και σαν ρυθμιστής της παροχής πετρελαίου; Αν είναι απλός θερμοστάτης, και με τα 4 λεπτα λειτουργίας του καυστήρα δεν ανεβαίνουν τα νερα πανω απο τους 40, δεν παίζει ρόλο που ειναι στους 75... ακριβώς την ιδια συμπεριφορά θα ειχε το σύστημα και στους 50 και στους 60. Αν λειτουργεί σαν ρυθμιστής παροχής πετρελαίου (όπως το γκάζι στα οχήματα), όντως θα είχε νόημα να μη μένει χαμηλά, για να μην εχουν χαμηλη θερμοκρασία τα αερια και να εχουμε το πρόβλημα με τα υγρα. Πάντως όπως ειπα, με 15 έως 18 βαθμούς έξω, δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα. Ολα λειτουργούν στο ελάχιστο της ισχύος τους Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 (edited) 1. Ο θερμοστάτης του λέβητα για την θερμοκρασία νερού, απλά σταματάει τον καυστήρα και δεν κάνει καμία ρύθμιση, τουλάχιστον στους συνηθισμένους οικιακούς μονοβάθμιους λέβητες (μόνο σε μεγάλους βιομηχανικούς λέβητες κάνει ρύθμιση). 2. Όταν ο θερμοστάτης χώρου (του σπιτιού) κόβει σε 4 λεπτά, το σπίτι έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία ή κόβει λόγω χρόνου? (αν κόβει λόγω χρόνου, κάποια ρύθμιση δεν είναι σωστή, εκτός αν ο θερμοστάτης έχει λειτουργία "εκπαίδευσης"....). Δοκίμασε την άλλη ρύθμιση 1Κ, που λέγαμε... 3. Η παγίδα συμπυκνωμάτων της καμινάδας θα έπρεπε να είναι στο ύψος του λέβητα για να τον προστατεύει από υγροποιήσεις. Edited Ιανουάριος 7 , 2023 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
pentex11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 5 hours ago, antloukidis said: 1. Ο θερμοστάτης του λέβητα για την θερμοκρασία νερού, απλά σταματάει τον καυστήρα και δεν κάνει καμία ρύθμιση, τουλάχιστον στους συνηθισμένους οικιακούς μονοβάθμιους λέβητες (μόνο σε μεγάλους βιομηχανικούς λέβητες κάνει ρύθμιση). Άρα είναι απλά ένα κοντρόλ σε περίπτωση που ο θερμοστάτης σπιτιού είναι αργός στην απόκριση ή πρόκειται για κοινόχρηστο σύστημα. Σε μονοκατοικία, θα προλάβει να επενεργήσει το κοντρόλ του θερμοστάτη σπιτιού πρίν φτάσουν τα νερά τόσο ψηλά (75 βαθμούς σε εμένα). Οπότε και στη δική μου περίπτωση, θα πρέπει να κάνει βαρύ χειμώνα, και με δεδομένες τις απώλειες του σπιτιού, να ζητήσει ο θερμοστάτης τόση πολύ ώρα να γίνεται κάυση για να "ελπίζω" οτι τα νερά θα φτάσουν στους 75.... Μονίμως θα λειτουργεί κρύος ο καυστήρας και για λίγα λεπτά, έτσι όπως το βλέπω. 5 hours ago, antloukidis said: 2. Όταν ο θερμοστάτης χώρου (του σπιτιού) κόβει σε 4 λεπτά, το σπίτι έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία ή κόβει λόγω χρόνου? (αν κόβει λόγω χρόνου, κάποια ρύθμιση δεν είναι σωστή, εκτός αν ο θερμοστάτης έχει λειτουργία "εκπαίδευσης"....). Δοκίμασε την άλλη ρύθμιση 1Κ, που λέγαμε... Ναι ο θερμοστάτης στη λειτουργία PID Slow που το έχω, κάνει εκμάθηση χώρου, και όντως καταφέρνει να διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή χωρίς διακυμάνσεις. Στο εγχειρίδιο, τα 4 λεπτά ειναι ο μινιμουμ χρόνος που ανοιγεί καυστήρα. Η θεωρία λέει οτι εφόσον έξω έχει πολύ κρύο ή το σπίτι έχει μεγάλες απώλειες, θα το κρατήσει όσο παραπάνω χρειαστεί. Οταν χειμωνιάσει καλά θα το επιβεβαιώσω 5 hours ago, antloukidis said: 3. Η παγίδα συμπυκνωμάτων της καμινάδας θα έπρεπε να είναι στο ύψος του λέβητα για να τον προστατεύει από υγροποιήσεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια παρόμοια κατασκευή. Εκτός ίσως αν έβγαινε απευθείας πλάγια η εξαγωγή και μετά ξεκινούσε τον ανήφορο. Δυστυχώς αναχωρώ αυριο και δε θα μπορώ να συνεχίσω τους πειραματισμους. Θα αφήσω το PID (εκμάθηση) αυτον τον χειμώνα για να μη τους μπλέξω, και θα ζητάω να τσεκάρουν που και που χρόνους και θερμοκρασίες για να καταλάβω περισσότερα. Πάντως απ'ότι μου λενε, η κατανάλωση κυμαίνεται στα 10-16 λίτρα/24ωρο (για υπερυψωμένο ισόγειο 100τμ) ανάλογα την εξωτερική θερμοκρασία και την ζήτηση (δεν υπερβαίνει τους 20-21 συνήθως). Προφανώς και χωρίς μετρήσεις μηχανικού, δε μπορεί κάποιος να πεί υπέυθυνα αν είναι πολύ ή λίγο σαν κατανάλωση, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν το τρέχον σύστημα λειτουργεί κοντά στο τοπ της αποδοτικότητας του ή το δουλέυουμε λάθος Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2023 (edited) Κατέβασε τον κυκλοφορητή στη δεύτερη ταχύτητα (ίσως και η πρώτη να είναι αρκετή) Edited Ιανουάριος 7 , 2023 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα