ΕΝ1210 Ψηλά κτίρια > 23m & Υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος απαγωγής καυσαερίων - θερμότητας: Απάντηση της ΔΑΟΚΑ-ΥΠΕΝ


Recommended Posts

Καθολική υποχρέωση εγκατάστασης του συστήματος σε όλα τα κτίρια ύψους >23 μέτρων χωρίς καμία εξαίρεση χρήσης. Γιατί υπήρχαν κάποιοι, που ενώ έλεγαν πως κανονικά πρέπει να απαντήσει η ΥΔΟΜ, καθώς είναι απαίτηση παθητικής, συμβουλευαν πως δεν χρειάζεται. Το σύστημα περιλαμβάνει ότι προβλέπει το ΕΝ12101. Ο σχεδιασμός γίνεται με τον ΕΝ12101-13/2022, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον εσθονικό ελότ EVS στα αγγλικά με κόστος 25 ευρώ. Τα υπόλοιπα τμήματα του ΕΝ είναι για τον εξοπλισμό. Απαραίτητη η αδιάλλειπτη λειτουργία του συστήματος με Η/Ζ.

20230621_daoka_en12101_apokapnismos-ap62106-2210-FREE-USE.pdf

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kαλησπέρα 

 

Σε υφιστάμενο κτίριο 24 μέτρων με οικοδομική άδεια με χρήση θεραπευτήριο του 1968 χωρίς μελέτη πυροπροστασίας κάνουμε τώρα αλλαγή χρήσης σε κατοικία το οποίο μας υποχρεώνει να πάμε με ΠΔ/18 και να κάνουμε μηχανικό αποκαπνισμό. 

 

Ομως το κτίριο λόγω ιδιομορφίας και στατικότητας δεν μας επιτρέπει σε μία λειτουργική λύση αποκαπνισμού διότι δεν έχει ουτε ακάλυπτο ούτε χώρο στο δώμα για τοποθέτηση ανεμιστήρα. Υπάρχει κάποια άλλη δικαιολόγηση σε τέτοια κτίρια ώστε να μην πάμε σε τέτοια λύση ? 

Edited by basboy
Link to comment
Share on other sites

Χαίρεται,

θα κάνεις αλλαγή χρήσης σε όλο το κτίριο ή μόνο στους 2-3 ορόφους? Αν πας για μερική αλλαγή τότε επιτρέπονται παρεκκλίσεις και δεν θα απαιτηθεί σύστημα αποκαπνισμού. Αν πας σε ολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου τότε είσαι υποχρεωμένος βάσης της Διάταξης 41/18 να βάλεις σύστημα απαγωγής καπνού, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο δώμα ή στο τοίχωμα υπερ του δαπέδου του υψηλότερου ορόφου. Κάθε τέτοιο διάφραγμα πρέπει να έχει ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια 1,5τμ και να ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα της πυρανίχνευσης. 

Link to comment
Share on other sites

On 6/30/2023 at 9:31 AM, Lefteris95A said:

Χαίρεται,

θα κάνεις αλλαγή χρήσης σε όλο το κτίριο ή μόνο στους 2-3 ορόφους? Αν πας για μερική αλλαγή τότε επιτρέπονται παρεκκλίσεις και δεν θα απαιτηθεί σύστημα αποκαπνισμού. Αν πας σε ολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου τότε είσαι υποχρεωμένος βάσης της Διάταξης 41/18 να βάλεις σύστημα απαγωγής καπνού, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στο δώμα ή στο τοίχωμα υπερ του δαπέδου του υψηλότερου ορόφου. Κάθε τέτοιο διάφραγμα πρέπει να έχει ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια 1,5τμ και να ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα της πυρανίχνευσης. 

Καλημέρα, η κουπόλα αποκαπνισμού δεν είναι λύση στο πρόβλημα καθώς σε περίπτωση φωτιάς, ο καπνός από τις ανοικτές πόρτες στους χώρους θα πάει στο κλιμακοστάσιο και αυτό θα γεμίσει με καπνό. Μόνο η υπερπίεση έχει δεδομένα υπολογισμού της λύσης. Στο θέμα του συναδέλφου @basboy (αν είστε συνάδελφος), θα πρότεινα να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο που γνωρίζει το θέμα, εξαίρεση δεν υπάρχει αν επιλύσετε με το ΠΔ41/18. υπάρχουν τεχνικές λύσεις με επίτοιχους αξονικούς ανεμιστήρες.

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.