anasfo Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 09:32 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Σε ένα διαμέρισμα 85τ.μ,παλιό(κατασκευή του 76), χωρίς θερμομόνωση, με λέβητα πετρελαίου 51kw παλιό χωρίς στοιχεία (υπολόγισα τον βαθμό απόδοσης 0.62),χρήση θερμοσίφωνα για ζεστό νερό, κουφώματα παλιά ξύλινα και κλιματική ζώνη Δ είναι φυσιολογικό το κτήριο αναφοράς να έχει 237.3 kWh/m2 και το δικό μου να βγαίνει 866.9 kWh/m2? Μου φαίνεται πολύ μεγάλη η διαφορά των 2 τιμών για αυτό ρωτάω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
agourne Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 09:57 πμ 20 λεπτά πριν, anasfo said: Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Σε ένα διαμέρισμα 85τ.μ,παλιό(κατασκευή του 76), χωρίς θερμομόνωση, με λέβητα πετρελαίου 51kw παλιό χωρίς στοιχεία (υπολόγισα τον βαθμό απόδοσης 0.62),χρήση θερμοσίφωνα για ζεστό νερό, κουφώματα παλιά ξύλινα και κλιματική ζώνη Δ είναι φυσιολογικό το κτήριο αναφοράς να έχει 237.3 kWh/m2 και το δικό μου να βγαίνει 866.9 kWh/m2? Μου φαίνεται πολύ μεγάλη η διαφορά των 2 τιμών για αυτό ρωτάω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Δες το Β.Α. του λέβητα ίσως το 0,62 ειναι κάπως μεγάλο (νομίζω), επίσης δες τη διείσδυση από αέρα και τις διατ. Κατά τα λοιπά εφόσον δεν έχει A/C , αν τα τζάμια μονά, χωρίς καμία μόνωση τοίχων/οροφής/πυλωτής το αποτέλεσμα δείχνει μάλλον λογικό
pggiotas Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2023 at 10:02 πμ 866,9/237,3=3,65... δεν το λες και παράλογο.... Το 0,62 και το 51 KW από μόνα τους δεν λένε απολύτως τίποτα..... .