Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
Καλησπέρα, σε εγκατάσταση βεβιασμένης με 2 πάνελ και μποιλερ 250lt, όταν το μποιλερ πιάσει τους 60C ο αυτόματος ελεγκτής (calpak deltasol cs plus) σταματάει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα στο υγρό της βεβιασμένης να γίνεται ατμοποίηση. Τι λύση προτείνεται για το θέμα; Υ.Γ. το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως τώρα το καλοκαίρι με μεγάλη ηλιοφάνεια.
 
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα.

Αν η αιτία είναι η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι κάλυψε τους συλλέκτες και γειά.

Αν είναι όμως η υπερπαραγωγή των ηλιακών το λύνεις (συνήθως) με θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής και ανάμιξης τύπου Brass Form, ή θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής στη σερπαντίνα ενός μικρότερου εφεδρικού Boiler που θα τη ρυθμίσεις σε θερμοκρασία κατά τι μικρότερη των 60oC (55). Εναλλακτικά υδροστάτη με τρίοδη ηλεκτροβάνα by pass με παρόμοια ρύθμιση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν θες δεύτερο κυκλοφορητή. 

Edited by Konstantinos IB
  • Thanks 1

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.