Chaideftos Asterios Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 01:28 μμ Καλησπέρα, σε εγκατάσταση βεβιασμένης με 2 πάνελ και μποιλερ 250lt, όταν το μποιλερ πιάσει τους 60C ο αυτόματος ελεγκτής (calpak deltasol cs plus) σταματάει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα στο υγρό της βεβιασμένης να γίνεται ατμοποίηση. Τι λύση προτείνεται για το θέμα; Υ.Γ. το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως τώρα το καλοκαίρι με μεγάλη ηλιοφάνεια.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2024 at 02:51 μμ (edited) Καλησπέρα. Αν η αιτία είναι η μακρόχρονη απουσία από το σπίτι κάλυψε τους συλλέκτες και γειά. Αν είναι όμως η υπερπαραγωγή των ηλιακών το λύνεις (συνήθως) με θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής και ανάμιξης τύπου Brass Form, ή θερμοστατική βαλβίδα εκτροπής στη σερπαντίνα ενός μικρότερου εφεδρικού Boiler που θα τη ρυθμίσεις σε θερμοκρασία κατά τι μικρότερη των 60oC (55). Εναλλακτικά υδροστάτη με τρίοδη ηλεκτροβάνα by pass με παρόμοια ρύθμιση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν θες δεύτερο κυκλοφορητή. Edited July 21, 2024 at 02:52 μμ by Konstantinos IB 1