dbakalis Posted September 10 Share Posted September 10 Συνάδελφοι καλησπέρα, επειδή κάνω τον έλεγχο στατικής επάρκειας ενός υφισταμένου μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου, μήπως κάποιος από εσάς διαθέτει πίνακες υπολογισμού (όχι τον πίνακα με τα αδρανειακά χαρακτηριστικά) λεπτότοιχων τεγίδων ΚΟΝΤΙ; Συγκεκριμένα ενδιαφέρομαι για τη διατομή Σ200-2.5. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, ΔΜ Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Posted September 10 Share Posted September 10 Καλησπέρα, μήπως σε βοηθάει κάτι αντίστοιχο από άλλη εταιρία; https://www.elastron.gr/gr/el/products/cold-form-sections/section-profiles-el-s/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbakalis Posted September 10 Author Share Posted September 10 Αυτό το έχω, δεν έχει την ίδια διατομή αλλά μεγαλύτερη, την Σ205-2.5. Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
akis73 Posted September 10 Share Posted September 10 (edited) Γειά και πάλι, πρέπει να τις έχει στο λογ/κό της Runet. Θα πάω στο γραφείο πιο μετά να κοιτάξω, εκτός αν προλάβει άλλος συν/φος και εξυπηρετήσει. Μήπως σου βγαίνει ο έλεγχος με μικρότερη; edit: Δυστυχώς ούτε της Runet έχει πίνακα αντοχών για διατομές Konti... Edited September 10 by akis73 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dbakalis Posted September 11 Author Share Posted September 11 Καλημέρα, όχι ο έλεγχος (ορθές τάσεις, χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν ο πλευρικός λυγισμός) δε βγαίνει ούτε με την υπάρχουσα διατομή. Ήθελα να δω πόσες πλευρικές δεσμεύσεις θα πρέπει να βάλω στο κάτω πέλμα, η αναρρόφηση λόγω ανέμου είναι η κρίσιμη φόρτιση. Θα πρέπει να το κάνω με το "χέρι"... Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον! ΔΜ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now